> Установка воздуходувки
Ge1la
сообщение 14.9.2017, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515



Добрый день, уважаемые специалисты)

Мне необходимо установить воздуходувку мощностью 30 кВт в помещении насосной станции пожаротушения. Могу ли я ее поставить непосредственно в помещении насосной и если да - нужно ли выгораживать ее сеткой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 14.9.2017, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



При выборе помещения для размещения оборудования, часто не учитывают шум, создаваемый воздуходувкой. Шум очень сильный и "неприятный" на слух, как и в самом помещении так и со стороны улицы. Эксплуатационный персонал за это очень "любит" проектировщиков и крохоборов-скупердяев-менеджеров mad.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 20.9.2017, 17:56
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(smart-bear @ 14.9.2017, 17:30) *
При выборе помещения для размещения оборудования, часто не учитывают шум, создаваемый воздуходувкой. Шум очень сильный и "неприятный" на слух, как и в самом помещении так и со стороны улицы. Эксплуатационный персонал за это очень "любит" проектировщиков и крохоборов-скупердяев-менеджеров mad.gif .

Мне кажется от насосов в насосной будет не намного меньше шума. Или вы предлагаете воздуходувку в отдельное здание вынести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 21.9.2017, 9:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



В станции пожаротушения при нормальном режиме (пожара нет) работает маленький насос-жокей на поддержание давления в сети. Шума от него немного. А воздуходувка по шумности - это просто жуть blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 21.9.2017, 10:55
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



можно кожух шумозащитный установить и заставить персонал вставлять в уши беруши или наушниками уши защищать. Всё-таки вопрос сохраняется - отдельное помещение искать под воздуходувку или в машзале насосной её разместить можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Meridian
сообщение 30.10.2017, 22:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 27.10.2017
Пользователь №: 330627



Думаю персонал не согласитсяbiggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения