Вы определяете напор через диктующий ороситель по графику, отсюда и пляшете так, как вы написали (высота, подпор, запас), а расход у вас должен быть уж не меньше табличного (5.1 СП 5.13130) точно, в зависимости от группы помещений (10,30,60 и т.д.). Там же и минимальная площадь орошения прописана. Сравнивайте с характеристиками тех спринклеров, которые вы берёте. Но вам же нужно навскидку, приблизительно. Правильнее сделать гидравлический расчёт по рядкам оросителей. Там и напор и расход будет со всеми потерями.
Теперь по жокею. Мы работаем с Wilo. По их рекомендациям и их программе Q грубо берётся 10% от основного расхода, H-основной напор +5~10м вод. ст.
Может вам пригодится формула Нсекции=Нсв.+Нгеом.+Нст.+Нлин.+0,2*Нлин+Нкл. Нлин.= (Н - Нсв.) м. Только здесь Н-это напор со всеми потерями, который получается по гидравлике Нсв - напор перед диктующим оросителем. Н геом - геометрическая высота Нст.=Нвсас.+Ннап. (принимаем приблизительно - 5м) Нкл- потери в узле управления
|