> Обучение персонала, обслуживающего пластинчатые теплообменники, где?
doeninm
сообщение 10.2.2017, 11:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 286943



Прошу, помощи. Где обучить человека, имеющего базовые знания в теплоснабжении? Запросы незамысловатые:
1. Знания принципов расчета, подбора, функционирования пластинчатых теплообменников, достаточные для ответа на такие вопросы,
например: Зачем нужен теплообменник в системе отопления, что будет если теплообменник убрать из системы,
можно ли убрать теплообменник из системы на время ремонта, какой теплообменник потребуется
в случае реконструкции-перевода на закрытую систему, с каким КПД сейчас работает теплообменник,
требуется ли очистка, какой перерасход тепла возник из-за возникновения накипи ( в Гкал),
какие потери несет потребитель тепла из-за загрязненности ТО,
насколько уменьшилась температура в помещениях здания( в градусах Цельсия),
в ТП которого установлен теплообменник, какие потери несет производство, в технологическом цикле которого задействован теплообменник.
2. Знание большинства типовых и нетиповых неисправностей ТО.
3. Умение разобрать и собрать теплообменник не повредив пластины и прокладки, заменить компоненты при неисправности (ремонт).
4. Умение временно привести ТО в рабочее состояние подручными средствами в отсутствии ЗиП-а.
5. Умение подключить ТО к системе и сделать необходимые регулировки системы для выхода на наиболее эффективный режим.
6. Умение продиагностировать состояние ТО без разбора (визуально и с помощью средств объективного контроля), значение КПД,
состояние поверхности пластин и отложений на них, состояние прокладок, нужна ли замена прокладок и пластин,
понадобится ли замена прокладок после химочистки и растворения пробок, которые до очистки закрывали неплотности и свищи.

Мы географически в Иркутске, ищем курсы в Иркутске, Новосибирске, Красноярске может еще где-либо близко в Сибири и на ДВ. Если ближе нет, то
рассмотрим и другую географию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 10.2.2017, 12:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Если кто-то Вам будет предлагать курсы, в которых будут методики расчета КПД теплообменника - знайте, это аферисты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 10.2.2017, 12:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(T-rex @ 10.2.2017, 12:30) *
Если кто-то Вам будет предлагать курсы, в которых будут методики расчета КПД теплообменника - знайте, это аферисты

Они-то и нужны. wink.gif

Цитата(doeninm @ 10.2.2017, 11:56) *
с каким КПД сейчас работает теплообменник

6. Умение продиагностировать состояние ТО без разбора (визуально и с помощью средств объективного контроля), значение КПД,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doeninm
сообщение 30.7.2018, 10:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 286943



Цитата(Смит @ 10.2.2017, 17:51) *
Они-то и нужны. wink.gif


Какой параметр ТО показывает , что он выполняет свои функции в текущий момент а не просто место занимает, сумеете ответить?
как его проконтролировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.7.2018, 13:04
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Перепад температур и перепад давлений. Термометрами и манометрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 30.7.2018, 20:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(doeninm @ 30.7.2018, 10:48) *
Какой параметр ТО показывает , что он выполняет свои функции в текущий момент а не просто место занимает, сумеете ответить?
как его проконтролировать?

Это всё сравнительно просто, если известны расчётная тепловая нагрузка водоподогревателя и расчётные температуры воды у портов.
Тогда нужно
1 вычислить расчётный температурный напор,
2 во время более-менее стабильного режима работы (органы регулирования выключены) определить фактическую тепловую нагрузку (по тепловычислителю или по газовому счётчику),
3 измерить фактические температуры воды у портов,
4 привести расчётный температурный напор к фактической тепловой нагрузке,
5 вычислить фактический температурный напор,
6 вычислить, на сколько процентов фактический температурный напор превышает приведённый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doeninm
сообщение 31.7.2018, 5:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.1.2016
Пользователь №: 286943



Цитата(Смит @ 31.7.2018, 1:13) *
Это всё сравнительно просто, если известны расчётная тепловая нагрузка


Уважаемый Смит , принято, спасибо. где этому и тому что топикстарте (КПД исключаем) спросил можно обучить (теория плюс практика)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 31.7.2018, 8:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(doeninm @ 31.7.2018, 6:28) *
можно обучить (теория плюс практика)?

Не знаю.
Думаю, что заниматься этим должны техники или инженеры. А они уже достаточно обучены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 31.7.2018, 8:25
Сообщение #9


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Цитата(doeninm @ 30.7.2018, 20:28) *
Уважаемый Смит , принято, спасибо. где этому и тому что топикстарте (КПД исключаем) спросил можно обучить (теория плюс практика)?



Добрый день!

В ТСО отправьте на стажировку, они точно должны знать и теорию и практику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.8.2018, 15:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



У мну в старом "Ридане", в Н. Новгороде, в далеком 2006-м годе неделю - сперва теорию, потом производство и сервис на практике изучали. Не забывая посетить "Кавказский дворик". Нам (но не всем) даже удостоверения выдали, как сервисникам по ПТО, затерялось оно. Вот. Общее фото сохранилось.
Бывают ли сейчас подобные семинары (а нас тогда человек ...дцать с России - Матушки набралось) - попробуйте, по узнавайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 1.8.2018, 19:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Я думаю таких организаций немало. Все кто проводят энергообследования, такой компетенцией обладают. Если нужна бумажка, то нужно искать образовательные чтобы лицензии?? были.
Вот эти товарищи на субподряде у нашего нефтяного проводили занятия, знаю:
Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Республики Башкортостан» (АНО «ЦЭРБ»)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения