> Самотечная канализация в футляре
pala4_spb
сообщение 22.12.2016, 14:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.2.2015
Из: СПб
Пользователь №: 260005



Доброго времени суток!
Пересмотрел форум на наличие данного вопроса, но не нашел подобного ничего.
Проектирую водоотвод автомобильной дороги. Выполняю сбор стоков из водоотводных канав в дождеприемный колодец. Затем требуется направить сток с одной стороны дороги на другую для последующей очистки и сброса в водный объект. Вопрос: нужно ли концы футляра заводить в колодцы? Рабочую трубу и футляр предусмотрел из ПЭ. Какие способы центрирования трубы в футляре используете, как заделываете концы?
Буду рад любым ответам, но если есть норматив или типовик или прочее - вы меня реально выручите!)
Спасибо!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 189
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.12.2016, 15:24
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5146
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Типовой проект 901-09-9.87
Применяется согласно п.11.51 СП31, т.е. для дорог I и II категории.
Для менее значимых дорог - дело творческое и необнормативленное.

Сообщение отредактировал Водяной - 22.12.2016, 15:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 232,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 388
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 22.12.2016, 22:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Интересовал всегда вопрос, а почему бы не заводить футляр в нижний по ходу течения стока колодец, что-то с рабочей трубой случается и сток спокойно стекает по футляру дальше по сети? Особенно если футляр из ПЭ труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 22.12.2016, 22:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Мысль интересная, но ведь там опорно-направляющие кольца, на них будет засор образовываться.

Сообщение отредактировал batrysh - 22.12.2016, 23:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2016, 8:14
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nick_ku @ 22.12.2016, 22:01) *
Интересовал всегда вопрос, а почему бы не заводить футляр в нижний по ходу течения стока колодец, что-то с рабочей трубой случается и сток спокойно стекает по футляру дальше по сети?

См. внимательно, скрин от Водяного, там для водопровода такое решение и описано. Для канализации раствором футляр заполняется и колодец не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 23.12.2016, 9:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Не-не, я про каналью, как бы заторов не образовалось при разрушении такой конструкции с забутовкой раствором, да и хороним мы трубу. И не передаётся ли нагрузка при этом способе непосредственно на рабочую трубу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pala4_spb
сообщение 23.12.2016, 9:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.2.2015
Из: СПб
Пользователь №: 260005



Всем спасибо за ответы. Видимо четкого и оправданного обоснования у вас тоже нет. Я склоняюсь к тому что футляр заводить никуда не нужно. Футляр значительно больше рабочей трубы и разбивать весь колодец из-за него нецелесообразно, впрочем как и предусматривать колодец большего диаметра из-за футляра. В данном случае речь идет о ливневке, безнапорной, и говорить о том, что вблизи обрезов футляра вне проезжей части, может размыть не приходится. Если конечно эксплуатирующая организация будет должным образом проводить осмотры. С рабочей трубой, сваренной встык, в футляре - ну что с ней может произойти? Глубина прокладки сети ниже глубины промерзания. В данном случае роль футляра состоит в перспективном развитии (при увеличении количества полос движения, площади водосбора) и ремонта участка без ограничения движения.
Поправляйте, критикуйте. Может появится кто-то с другим мнением.
Вопрос, выдвинутый на обсуждение, может казаться мелочным, но для нашей небольшой группы проектировщиков важна любая деталь. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.12.2016, 10:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(nick_ku @ 22.12.2016, 22:01) *
а почему бы не заводить футляр в нижний по ходу течения стока колодец, что-то с рабочей трубой случается и сток спокойно стекает по футляру дальше по сети?

Эскизы узлов нарисуйте и потом покажите здесь: что куда стекает, куда заводится и т.п.

Цитата(pala4_spb @ 23.12.2016, 9:45) *
В данном случае роль футляра состоит в перспективном развитии (при увеличении количества полос движения, площади водосбора) и ремонта участка без ограничения движения.

Что еще за "перспективное развитие"? - задание на проектирование составлено таким образом? На основании чего "перспектива"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2016, 10:10
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(nick_ku @ 23.12.2016, 9:11) *
как бы заторов не образовалось при разрушении такой конструкции с забутовкой раствором

Что за заторы? Подробнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 23.12.2016, 17:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Я к вопросу насколько долговечна такая конструкция с раствором, воспринимает ли при ней рабочая труба нагрузки или она полностью освобождена от них, возможны ли деформации рабочей трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.12.2016, 18:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



2 nick_ku: Читайте понарошку холиварные: бутовать или нет - темы про футляры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
etery
сообщение 9.6.2017, 13:58
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.9.2009
Пользователь №: 38630



Цитата(nick_ku @ 22.12.2016, 22:01) *
Интересовал всегда вопрос, а почему бы не заводить футляр в нижний по ходу течения стока колодец, что-то с рабочей трубой случается и сток спокойно стекает по футляру дальше по сети? Особенно если футляр из ПЭ труб

Так и рекомендуется, см. 901-09-9.87, альбом 1 (ПЗ), п. 3 (Стр. 13, абзац 5)

Сообщение отредактировал etery - 9.6.2017, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 10.6.2017, 21:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Этот абзац посвящен насколько я понимаю напорной сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 31.7.2017, 13:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



У меня самотечная дождевая сеть. Начинается в лотках, через дождеприемники уходит под землю (асфальтобетонное покрытие) и 150м идет по территории, предназначенной для маневрирования транспорта. При выборе лотков, люков и т.п. заказчик просил держаться в классе нагрузки Е600. Прокладка открытым способом.
Правильно ли я понимаю, что обозначенный выше Типовой проект 901-09-9.87 (Пересечение с ж/д и автомобильными дорогами) не действует?
Хочу применить полиэтиленовую трубу ПНД-225 "С" ГОСТ 18599-83 (SDR17.6, стенка 12.8мм) без футляра, на щебеночное основание, засыпку песком с утрамбовкой до верха дорожного полотна, грунт - суглинок тугопластичный. (к такому решению пришла на основании серии 3.008.9-6/86 вып.0 (подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцементных, керамических, пластмассовых и чугунных труб)

Покритикуйте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.8.2017, 10:43
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Глубина заложения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 1.8.2017, 10:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



от 1,1 до 1,6м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 1.8.2017, 10:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



от 1,1 до 1,6м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.8.2017, 13:49
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lzubova@list.ru @ 1.8.2017, 10:52) *
от 1,1 до 1,6м

Можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна З
сообщение 2.8.2017, 14:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.8.2016
Пользователь №: 303405



Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2017, 15:49) *
Можно.



мое мнение - эти трубы для безнапорной канализации без футляра прокладывать не стоит. Мы обычно применяем для прокладки безнапорной канализации под дорогами трубы Прагма SN16. Кольцевая жесткость труб не допустит повреждения при воздействии нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Setvk
сообщение 11.8.2017, 11:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Цитата(Татьяна З @ 2.8.2017, 14:58) *
мое мнение - эти трубы для безнапорной канализации без футляра прокладывать не стоит. Мы обычно применяем для прокладки безнапорной канализации под дорогами трубы Прагма SN16. Кольцевая жесткость труб не допустит повреждения при воздействии нагрузки.

Абсолютно верно! Трубы ПНД предназначены для напорных сетей и хорошо справляются, как раз таки, с внутренним давлением, а двухслойные гофрированные трубы для самотечной канализации расчитаны на внешнее статическое давление, посредством восприятия его кольцами трубы. Вывод: применять ПНД трубы для самотечной канализации без футляра (из стальных, гофрированных полимерных труб) не рекомендуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 23.8.2017, 0:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



До 3х метров можно

Цитата
SN16

Для данной ситуации и SN 8 подойдет


Гофрированная скорей всего подешевле выйдет, но могу ошибаться)

Сообщение отредактировал nick_ku - 23.8.2017, 0:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 30.8.2017, 16:16
Сообщение #22


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 625
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(lzubova@list.ru @ 31.7.2017, 13:51) *
ГОСТ 18599-83 (SDR17.6, стенка 12.8мм) без футляра,

Покритикуйте...

SDR11 возьмите?
хотя нет, гофрированные дешевле намного. Берите sn16.

Сообщение отредактировал rinatbay - 30.8.2017, 16:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения