> Приточная вентиляция для помещений разных категорий
Prizrak_TW
сообщение 7.2.2019, 7:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.8.2015
Из: Омск
Пользователь №: 275703



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать одну приточную установку для смежных помещений. Есть помещение категории Г, в нём хотят поставить отдельную приточную установку, а через стенку помещение категории В3. Могу ли я сделать приточку общую для этих помещений с установкой между ними пожарного клапана. Площади у помещени +- равные по 45 м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.2.2019, 9:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Очень рекомендую внимательно изучить основной для ОВ-шника СП 60.
Если у Вас просто производственные/складские помещения, то по п.п. 7.2.3 и 7.2.4 - нельзя объединять в общую систему.
Если это лаборатории, то по п. 7.2.5 - можно объединять в общую систему.

Но меня настораживает Ваше в нём хотят поставить.... Если установку размещают в обслуживаемом ею помещении по п. 7.9.1 а), то другие помещения ею уже нельзя обслуживать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prizrak_TW
сообщение 7.2.2019, 9:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.8.2015
Из: Омск
Пользователь №: 275703



Если я правильно понял, то в моём случае, помещение категории Г (сварочный участок), в котором будет своя приточная установка, является производственным и исключает объединение с ним помещения категории В3 (испытательная лаборатория). И никакие меры по установке пожарных клапанов, отключение системы при срабатывании пожарной сигнализации, не помогут заказчикам избежать установки отдельной приточки для лаборатории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.2.2019, 10:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Правильно поняли.
Посмотрите возможность объединения этой лаборатории в общую систему с другими помещениями здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prizrak_TW
сообщение 7.2.2019, 12:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.8.2015
Из: Омск
Пользователь №: 275703



Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения