Цитата(Vassyab @ 22.5.2011, 16:07)
Коллеги,
появился вопрос по указанному в названии темы пункту, который гласит:
"7.2. Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;"
Хотелось бы разъяснений от знающих людей из каких именно коридоров и холлов требуется дымоудаление?
Спасибо!
Из коридоров, холлов и фойе сопряженных (сообщающихся) через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками
С Уважением ББ...