Цитата(Gefest @ 12.5.2020, 20:29)
Здравствуйте. Считаю многоквартирный дом. В подвале +5, чердак холодный, 3 этажа. Расчет в Аудитор ОЗЦ показал приличные теплопотери (до 800Вт) в помещениях в середине дома (в основном ванные, где +24С, а так же коридоры и санузлы) через пол 1 этажа и потолок верхнего.
1.\ Надо ли их компенсировать ставя отопительный прибор? По логике да, но ни в одной квартире я радиатора в коридоре или ванной не встречал. На теплый пол Зак вряд ли пойдёт (жильё дешёвое).
2.\Подскажите пожалуйста как обычно делают, и какого размера теплопотери можно проигнорировать?
1.\ надо. и эти циферки раскидвыдают на ОП под окнами установленными
2.никакого размера теплопотери нельзя игнорить. оговорено СП- только если в соседнем помещении Т отлична на более 3 градуса по цельсию. если менее- игнорим потери в это соседнее помещение.
а отопление СУ до +25- давняя тема и спорная во многом. от 18 до 25 греет обычно ПС и при мытье доп поступления тепла от горводы неучитываемые в балансе для отопления. или эл. ПС- обычно около 100-200 вт. Но по любому что то там должно быть для догрева от 18 до 25. и тут с этим достаточный пробел в четком описании в нормативах меж разделами ВК и ОВ. У ВК просто как % от расчетного расхода по стояку Т3 и ни слова о отоплении СУ. В ОВ тоже достаточно уклончиво прояснено в нормах.
но все равно теплопотери через перекрытия крайних этажей кидаем на ОП у окон. в в СУ обязательно ПС.
а тему лучшше б в песочнице разместили, а то сечас вам всыпят....................на орехи