Здравствуйте, уважаемые гуру вентиляции
Первым моим проектом после университета стала вентиляция помещения компрессорной Менделеевского завода Аммоний. Сначала задача мне показалась довольно простой, ведь не нужно было проектировать все здание, а лишь небольшую ее часть (там проходит реконструкция, заменяют 4 компрессора), но когда я начал вникать в тему настрой немного упал, потому что я единственный ОВшник в компании. Во всем приходится разбираться самому. И вот для этого я пишу сюда, ожидая помощи от опытных проектировщиков. Если Вам не трудно, не могли бы Вы поделиться примером проектов, программ для расчетов и просто советом как тут все можно разрулить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01_ОВ.pdf ( 782,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  Задание_ОиВ_ф6_02_208_ТХ.doc ( 59,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 15.8.2022, 9:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый день!
Вентиляцию компрессорной можно организовать несколькими способами.
1. Позвонить заводу изготовителю компрессоров и запросить примеры либо проконсультироваться как решить Вашу задачу!

Другой способ - также только узнать о техвозможности у производителя - делаю одевают "шапку" (короб) над вентиляторами с выводом наружу здания для отвода горячего воздуха.
С другой стороны в помещение подают требуемое количество воздуха. К примеру в Вашем первом помещении пост №1 требуется в сумме 25000 м3/ч воздуха (на нужды + охлаждение). При возможности ставят осевые вентиляторы в стены (наружные) на компенсацию.
Зимой считают по балансу. Из теплопритоков от оборудования вычитают теплопотери. Считают расход. Он будет меньше. Вместо вентиляторов на зиму можно рассчитать жалюзийные решетки на приток.
Отопление не делают, постоянной работе. в случае ремонтных работ, на их период можно заложить переносные тепловентиляторы, которые будут лежать в помещении рядом с компрессорной.
Если сверху компрессора шапку не ставить, то нужно будет ставить дефлектора либо крышные вентиляторы.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilnar2232
сообщение 16.8.2022, 11:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.10.2021
Пользователь №: 396637



Вот что у меня пока получилось


Цитата(k_kholopov @ 15.8.2022, 9:33) *
Добрый день!
Вентиляцию компрессорной можно организовать несколькими способами.
1. Позвонить заводу изготовителю компрессоров и запросить примеры либо проконсультироваться как решить Вашу задачу!

Другой способ - также только узнать о техвозможности у производителя - делаю одевают "шапку" (короб) над вентиляторами с выводом наружу здания для отвода горячего воздуха.
С другой стороны в помещение подают требуемое количество воздуха. К примеру в Вашем первом помещении пост №1 требуется в сумме 25000 м3/ч воздуха (на нужды + охлаждение). При возможности ставят осевые вентиляторы в стены (наружные) на компенсацию.
Зимой считают по балансу. Из теплопритоков от оборудования вычитают теплопотери. Считают расход. Он будет меньше. Вместо вентиляторов на зиму можно рассчитать жалюзийные решетки на приток.
Отопление не делают, постоянной работе. в случае ремонтных работ, на их период можно заложить переносные тепловентиляторы, которые будут лежать в помещении рядом с компрессорной.
Если сверху компрессора шапку не ставить, то нужно будет ставить дефлектора либо крышные вентиляторы.

В ТЗ написано что компрессоры могут поменяться
Вместо "Шапки" использовал зонт
Из-за малого кол-ва места принял колено с острыми кромками на В2
При расчете расхода воздуха использовал только теплопоступления от компрессоров. Теплопотери не учитывал, т.к. уже есть существующая вентиляция, рассчитанная на какое-то количество существующих компрессоров и учитывающая теплопотери.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  02_ОВ.pdf ( 394,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  Аэродин.xlsx ( 12,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  03_ОВ_Тепл_возд_баланс.xlsx ( 28,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Жестяной
сообщение 23.8.2022, 9:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 9.12.2008
Из: Ростовская обл
Пользователь №: 26497



Очень странно, что производители компрессоров почти не дают ни каких данных на устанавливаемые вентиляторы.... Тема вентиляции в компрессорных становится всё актуальнее... А типовых решений ни где не видно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения