Вот что у меня пока получилось
Цитата(k_kholopov @ 15.8.2022, 9:33)
Добрый день!
Вентиляцию компрессорной можно организовать несколькими способами.
1. Позвонить заводу изготовителю компрессоров и запросить примеры либо проконсультироваться как решить Вашу задачу!
Другой способ - также только узнать о техвозможности у производителя - делаю одевают "шапку" (короб) над вентиляторами с выводом наружу здания для отвода горячего воздуха.
С другой стороны в помещение подают требуемое количество воздуха. К примеру в Вашем первом помещении пост №1 требуется в сумме 25000 м3/ч воздуха (на нужды + охлаждение). При возможности ставят осевые вентиляторы в стены (наружные) на компенсацию.
Зимой считают по балансу. Из теплопритоков от оборудования вычитают теплопотери. Считают расход. Он будет меньше. Вместо вентиляторов на зиму можно рассчитать жалюзийные решетки на приток.
Отопление не делают, постоянной работе. в случае ремонтных работ, на их период можно заложить переносные тепловентиляторы, которые будут лежать в помещении рядом с компрессорной.
Если сверху компрессора шапку не ставить, то нужно будет ставить дефлектора либо крышные вентиляторы.
В ТЗ написано что компрессоры могут поменяться
Вместо "Шапки" использовал зонт
Из-за малого кол-ва места принял колено с острыми кромками на В2
При расчете расхода воздуха использовал только теплопоступления от компрессоров. Теплопотери не учитывал, т.к. уже есть существующая вентиляция, рассчитанная на какое-то количество существующих компрессоров и учитывающая теплопотери.