> Вентиляция Механического цеха, техническое задание
DmitryD
сообщение 16.6.2017, 17:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233248



Дорогие друзья подскажите, производственный цех механической обработки (6500 куб. м объем). Речь идет о общеобменной вентиляции. Как заказчик, что я должен предоставить проектировщику и монтажнику, что должно включать техническое задание(желательно привязаться к нормам и правилам) ? Какие данные, и каковы критерии проверки, после получения предложения проекта (экспертизу проекта делать не планирую). К примеру на административно бытовые помещения (там закладывается кратность воздухообмена). Или я могу путать и ошибаться, направьте в нужное русло. Убедительная просьба более детальней опишите, если не затруднит конечно. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.6.2017, 18:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



-для любого склада и производства для проектирования ОВ нужна технология. а именно расстановка оборудования, его потребление ресурсов, теппло/влаго выделения от него, какие еще вредности от оборудования, необходимы местные отсосы от оборудования (их тип ) или можно обойтись общеобменкой. Какие материалы /вещества используются/производятся/хрянятся, их горючесть/взрывоопасность/вредность. Возможность их утечки и.д.
-для любых помещений нужно количество работающих в них людей.
-архитектура, конструктив, наличие кран балок и прочее.

по поводу проверки лучше нанять специалиста, если бы вентиляцию можно было за 5 минут на пальцах объяснить то не было бы такой специальности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.6.2017, 18:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Конкретно для механообработки технологические данные:

1. Мощность станков, в т.ч. раздельно с масляным охлаждением, эмульсией, без охлаждения.

2. Количество рабочих в смену.

3. Возможные местные отсосы.

Воздухообмен рассчитывается на разбавление масляного тумана и паров эмульсола (нормы выделений на кВт мощности), с проверкой на теплоизбытки. Обычно получается небольшая кратность, может быть даже меньше единицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:20