Подбор манометров, как правильно подобрать манометр? |
|
|
|
14.6.2018, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Добрый день! как правильно подобрать манометр для нагнетающей линии насоса? на что обратить внимание? там же есть класс точности, давление, может еще что? давление на нагнетании 0,6 МПа, на всасе наверное 0,03. Трубка под манометр Ду 15. Задвижек с электроприводом (если это важно) не предусматривается
|
|
|
|
|
14.6.2018, 16:57
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 14.6.2018, 16:28) на всасе наверное 0,03. инженер не должен говорить такое слово!
|
|
|
|
|
15.6.2018, 2:49
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 14.6.2018, 18:28) Добрый день! как правильно подобрать манометр для нагнетающей линии насоса? на что обратить внимание? там же есть класс точности, давление, может еще что? давление на нагнетании 0,6 МПа, на всасе наверное 0,03. Трубка под манометр Ду 15. Задвижек с электроприводом (если это важно) не предусматривается 1. стрелка манометра при рабочем давлении должна находиться во второй трети шкалы. для 6 бар рабочего лучше использовать манометр со шкалой 0-10 бар 2. класс точности высокий не нужен на сети. достаточно 2,5, 4,0. 3. для установки манометра монтируют трехходовой вентиль для манометров. он перекрывает манометр, подключает его к трубопроводу, сбрасывает давление при необходимости . для поршневых насосов, насосов высокого давления, там, где есть вибрации, используют гидрозаполненные манометры, для уменьшения дрожания-вибрации стрелки. при резко изменяющихся давлениях дополнительно устанавливают демпфер для манометров
Сообщение отредактировал nick2 - 15.6.2018, 2:51
|
|
|
|
|
15.6.2018, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Цитата(speleos @ 14.6.2018, 16:57) инженер не должен говорить такое слово! )))) расчет еще не выполняли) на вскидку) Цитата(nick2 @ 15.6.2018, 2:49) 1. стрелка манометра при рабочем давлении должна находиться во второй трети шкалы. для 6 бар рабочего лучше использовать манометр со шкалой 0-10 бар 2. класс точности высокий не нужен на сети. достаточно 2,5, 4,0. 3. для установки манометра монтируют трехходовой вентиль для манометров. он перекрывает манометр, подключает его к трубопроводу, сбрасывает давление при необходимости . для поршневых насосов, насосов высокого давления, там, где есть вибрации, используют гидрозаполненные манометры, для уменьшения дрожания-вибрации стрелки. при резко изменяющихся давлениях дополнительно устанавливают демпфер для манометровспасибо! а про класс точности где то написано?
|
|
|
|
|
16.6.2018, 4:11
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 15.6.2018, 14:03) спасибо! а про класс точности где то написано? требования ? или вообще? обычно Зак заказывает. я на трубы вообще ставлю манометры без поверки. штемпель "И" на них. называются индикаторные. поверке не подлежат. если надо проверить достоверно, подключается переносной поверенный манометр. для технологического, коммерческого учета сейчас ставят преобразователи давления с выходным токовым сигналом. с выводом на щит управления или в прибор учета/записи. манометр - дублер местный. для оператора.
Сообщение отредактировал nick2 - 16.6.2018, 4:12
|
|
|
|
|
23.5.2019, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276485
|
подскажите пожалуйста нужен ли манометр в квартирах на вводе? и можно ли его не ставить?
|
|
|
|
|
23.5.2019, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740
|
Цитата(Gafik @ 23.5.2019, 17:02) подскажите пожалуйста нужен ли манометр в квартирах на вводе? и можно ли его не ставить? Можно не ставить по СП 30 перед квартирой на вводе. Манометры нужны : п. 7.1.7 п. 7.3.14 п. 7.4.9 п. 11.2
Сообщение отредактировал Павел Петров - 23.5.2019, 17:16
|
|
|
|
|
23.5.2019, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193
|
Цитата(Gafik @ 23.5.2019, 17:02) подскажите пожалуйста нужен ли манометр в квартирах на вводе? и можно ли его не ставить? Но по ТЗ могут обязать
|
|
|
|
|
24.5.2019, 9:02
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276485
|
А можно как то обойти пункт СП 30.13330.2012 п 7.1.7 пунктами СП 30.13330.2016??. Если эти пункты внесены в обязательный перечень. Спасибо.
|
|
|
|
|
24.5.2019, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740
|
Цитата(Gafik @ 24.5.2019, 9:02) А можно как то обойти пункт СП 30.13330.2012 п 7.1.7 пунктами СП 30.13330.2016??. Если эти пункты внесены в обязательный перечень. Спасибо. Из Сп 30.13330.2012 п.7.1.7 "...Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора." Из СП 30.13330.2016 п.7.1.7 "... Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора." В постановлении правительства №1521 от 26 декабря 2014 года п. 18 обязывает выполнять требования п. 7.1.7 СП 30.13330. 2012.Т.е. нужно работать по СП 30 2012 года. В п. 7.1.7 2012 года не требуется устанавливать манометр на вводе. Имеется ввиду что он (манометр) может стоять на вводе в квартиру, и после него следует установить регулятор давления если,конечно, нужно. Но это не значит что манометр нужно ставить перед квартирой.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 24.5.2019, 10:25
|
|
|
|
|
27.5.2019, 20:30
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Цитата(Павел Петров @ 24.5.2019, 12:24) Из Сп 30.13330.2012 п.7.1.7 "...Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора." Суть сего пункта я понимаю так, что манометр на вводе в квартиру нужен при установке КРД. Нет КРД - нет манометра
|
|
|
|
|
28.5.2019, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(nick2 @ 16.6.2018, 4:11) я на трубы вообще ставлю манометры без поверки. штемпель "И" на них. называются индикаторные. поверке не подлежат. А есть ли правила, которыми регламентируется установка индикаторных манометров? Могу ли я поставить их на газовую магистраль перед горелками, к примеру?
|
|
|
|
|
28.5.2019, 21:22
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(Гризли @ 28.5.2019, 11:17) А есть ли правила, которыми регламентируется установка индикаторных манометров? Могу ли я поставить их на газовую магистраль перед горелками, к примеру? я с технологическими потоками работаю. на производстве такое сплошь и рядом было. по газу на до ГОСТы читать. не могу сказать
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)