> Подбор манометров, как правильно подобрать манометр?
hochu_vse_znat'
сообщение 14.6.2018, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Добрый день! как правильно подобрать манометр для нагнетающей линии насоса? на что обратить внимание? там же есть класс точности, давление, может еще что? давление на нагнетании 0,6 МПа, на всасе наверное 0,03. Трубка под манометр Ду 15. Задвижек с электроприводом (если это важно) не предусматривается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 14.6.2018, 16:57
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(hochu_vse_znat' @ 14.6.2018, 16:28) *
на всасе наверное 0,03.


инженер не должен говорить такое слово! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 15.6.2018, 2:49
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(hochu_vse_znat' @ 14.6.2018, 18:28) *
Добрый день! как правильно подобрать манометр для нагнетающей линии насоса? на что обратить внимание? там же есть класс точности, давление, может еще что? давление на нагнетании 0,6 МПа, на всасе наверное 0,03. Трубка под манометр Ду 15. Задвижек с электроприводом (если это важно) не предусматривается

1. стрелка манометра при рабочем давлении должна находиться во второй трети шкалы.
для 6 бар рабочего лучше использовать манометр со шкалой 0-10 бар
2. класс точности высокий не нужен на сети. достаточно 2,5, 4,0.
3. для установки манометра монтируют трехходовой вентиль для манометров.
он перекрывает манометр, подключает его к трубопроводу, сбрасывает давление при необходимости .

для поршневых насосов, насосов высокого давления, там, где есть вибрации, используют гидрозаполненные манометры, для уменьшения дрожания-вибрации стрелки.
при резко изменяющихся давлениях дополнительно устанавливают демпфер для манометров

Сообщение отредактировал nick2 - 15.6.2018, 2:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 15.6.2018, 12:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(speleos @ 14.6.2018, 16:57) *
инженер не должен говорить такое слово! biggrin.gif

)))) расчет еще не выполняли) на вскидку)

Цитата(nick2 @ 15.6.2018, 2:49) *
1. стрелка манометра при рабочем давлении должна находиться во второй трети шкалы.
для 6 бар рабочего лучше использовать манометр со шкалой 0-10 бар
2. класс точности высокий не нужен на сети. достаточно 2,5, 4,0.
3. для установки манометра монтируют трехходовой вентиль для манометров.
он перекрывает манометр, подключает его к трубопроводу, сбрасывает давление при необходимости .

для поршневых насосов, насосов высокого давления, там, где есть вибрации, используют гидрозаполненные манометры, для уменьшения дрожания-вибрации стрелки.
при резко изменяющихся давлениях дополнительно устанавливают демпфер для манометров

спасибо! а про класс точности где то написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 16.6.2018, 4:11
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(hochu_vse_znat' @ 15.6.2018, 14:03) *
спасибо! а про класс точности где то написано?

требования ? или вообще?
обычно Зак заказывает.

я на трубы вообще ставлю манометры без поверки. штемпель "И" на них. называются индикаторные. поверке не подлежат.
если надо проверить достоверно, подключается переносной поверенный манометр.
для технологического, коммерческого учета сейчас ставят преобразователи давления с выходным токовым сигналом. с выводом на щит управления или в прибор учета/записи. манометр - дублер местный. для оператора.

Сообщение отредактировал nick2 - 16.6.2018, 4:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gafik
сообщение 23.5.2019, 17:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276485



подскажите пожалуйста нужен ли манометр в квартирах на вводе? и можно ли его не ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 23.5.2019, 17:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Gafik @ 23.5.2019, 17:02) *
подскажите пожалуйста нужен ли манометр в квартирах на вводе? и можно ли его не ставить?


Можно не ставить по СП 30 перед квартирой на вводе.

Манометры нужны :
п. 7.1.7
п. 7.3.14
п. 7.4.9
п. 11.2

Сообщение отредактировал Павел Петров - 23.5.2019, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romulx
сообщение 23.5.2019, 18:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193



Цитата(Gafik @ 23.5.2019, 17:02) *
подскажите пожалуйста нужен ли манометр в квартирах на вводе? и можно ли его не ставить?

Но по ТЗ могут обязать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gafik
сообщение 24.5.2019, 9:02
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.8.2015
Пользователь №: 276485



А можно как то обойти пункт СП 30.13330.2012 п 7.1.7 пунктами СП 30.13330.2016??. Если эти пункты внесены в обязательный перечень.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 24.5.2019, 10:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(Gafik @ 24.5.2019, 9:02) *
А можно как то обойти пункт СП 30.13330.2012 п 7.1.7 пунктами СП 30.13330.2016??. Если эти пункты внесены в обязательный перечень.
Спасибо.


Из Сп 30.13330.2012 п.7.1.7 "...Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора."

Из СП 30.13330.2016 п.7.1.7 "... Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком без манометров для контроля за работой и возможности наладки регулятора."

В постановлении правительства №1521 от 26 декабря 2014 года п. 18 обязывает выполнять требования п. 7.1.7 СП 30.13330.2012.

Т.е. нужно работать по СП 30 2012 года. В п. 7.1.7 2012 года не требуется устанавливать манометр на вводе. Имеется ввиду что он (манометр) может стоять на вводе в квартиру, и после него следует установить регулятор давления если,конечно, нужно. Но это не значит что манометр нужно ставить перед квартирой.

Сообщение отредактировал Павел Петров - 24.5.2019, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.5.2019, 20:30
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Павел Петров @ 24.5.2019, 12:24) *
Из Сп 30.13330.2012 п.7.1.7 "...Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора."

Суть сего пункта я понимаю так, что манометр на вводе в квартиру нужен при установке КРД. Нет КРД - нет манометра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 28.5.2019, 9:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(nick2 @ 16.6.2018, 4:11) *
я на трубы вообще ставлю манометры без поверки. штемпель "И" на них. называются индикаторные. поверке не подлежат.


А есть ли правила, которыми регламентируется установка индикаторных манометров?
Могу ли я поставить их на газовую магистраль перед горелками, к примеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.5.2019, 21:22
Сообщение #13


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4980
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Гризли @ 28.5.2019, 11:17) *
А есть ли правила, которыми регламентируется установка индикаторных манометров?
Могу ли я поставить их на газовую магистраль перед горелками, к примеру?

я с технологическими потоками работаю.
на производстве такое сплошь и рядом было.
по газу на до ГОСТы читать.
не могу сказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 13:45