> расчет суточных дождевых стоков, есть расчет?
hochu_vse_znat'
сообщение 5.4.2018, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



как определить объем суточных ливневых стоков с территории предприятия? есть ли где то количество часов дождя, или что то подобное? нужно подобрать емекость для сбора ливневых стоков территория предприятия, а как определить объем... с этим проблема....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.4.2018, 12:54
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В СП 32 есть расчёт. Надо только определиться - у вас 1 или 2 группы предприятие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 5.4.2018, 14:32
Сообщение #3


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(hochu_vse_znat' @ 5.4.2018, 12:10) *
как определить объем суточных ливневых стоков с территории предприятия? есть ли где то количество часов дождя, или что то подобное? нужно подобрать емекость для сбора ливневых стоков территория предприятия, а как определить объем... с этим проблема....

Это расчет объема стока от расчетного дождя. Сп 32 или рекомендации НИИ Водгео там есть данный расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 5.4.2018, 14:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(ВКшник @ 5.4.2018, 14:32) *
Это расчет объема стока от расчетного дождя. Сп 32 или рекомендации НИИ Водгео там есть данный расчет.

а какой пункт то правильнее применить? как такового нет пункта с названием...
вот этот наверное? 7.5 Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 5.4.2018, 19:03
Сообщение #5


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(hochu_vse_znat' @ 5.4.2018, 14:45) *
а какой пункт то правильнее применить? как такового нет пункта с названием...
вот этот наверное? 7.5 Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты

Если у вас стоит задача посчитать объем дождя с какой то территории при этом надо посчитать полный объем без разделения на сток который чистим и тот который можем не чистить: это обычно нужно для предприятий 2 группы или когда ставятся аккумулирующие резервуары для сбора всего стока с территории и последующей его откачкой куда то. То методика изложена в приложении К "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты". Москва 2015.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
auzerius
сообщение 6.4.2018, 8:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929



http://ivea-water.ru/nom/rain.html
интерактивный расчет по СП и Рекомендациям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 6.4.2018, 10:01
Сообщение #7


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(auzerius @ 6.4.2018, 8:03) *
http://ivea-water.ru/nom/rain.html
интерактивный расчет по СП и Рекомендациям

В этом расчете ha не рассчитывается. а это главная величина от которой зависит весь последующий расчет. А в методике НИИ ВОдгео как раз дан расчет ha для 2-х случаев: 1. Когда на очистку идет только часть стока и 2) когда на очистку идет весь сток.

Цитата(ВКшник @ 6.4.2018, 9:56) *
В этом расчете ha не рассчитывается. а это главная величина от которой зависит весь последующий расчет. А в методике НИИ ВОдгео как раз дан расчет ha для 2-х случаев: 1. Когда на очистку идет только часть стока и 2) когда на очистку идет весь сток.

Причем иногда эксперт требует рассчитать ha основываясь не на данных из справочника климатологии СССР а на данных полученных из Росгидромета, мотивируя это тем что климат изменяется и надо применять актуальные сведения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 6.4.2018, 10:49
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(auzerius @ 6.4.2018, 8:03) *
http://ivea-water.ru/nom/rain.html
интерактивный расчет по СП и Рекомендациям


а потом эксперт вопрос задаст: "как посчитал?"
а в ответ "в интернетике нагуглил" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 6.4.2018, 12:05
Сообщение #9


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(hochu_vse_znat' @ 5.4.2018, 12:10) *
как определить объем суточных ливневых стоков с территории предприятия? есть ли где то количество часов дождя, или что то подобное? нужно подобрать емекость для сбора ливневых стоков территория предприятия, а как определить объем... с этим проблема....

Вот пример расчета дождевой канализации для случая когда на очистку идет часть стока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 6.4.2018, 22:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



Цитата(ВКшник @ 6.4.2018, 12:05) *
Вот пример расчета дождевой канализации для случая когда на очистку идет часть стока.

Кстати, в этом примере гидравлического расчета неправильно определены скорости течения и пропускные способности труб на ВСЕХ участках, таких в природе (и в таблицах Лукиных, Федорова, Курганова) не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 7.4.2018, 11:10
Сообщение #11


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(batod @ 6.4.2018, 22:35) *
Кстати, в этом примере гидравлического расчета неправильно определены скорости течения и пропускные способности труб на ВСЕХ участках, таких в природе (и в таблицах Лукиных, Федорова, Курганова) не бывает.

В данном примере применены трубы конкретного производителя и соответственно гидравлический расчет выполнен на основе таблиц предоставляемых производителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 12.4.2018, 21:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



Производитель труб открывает новые горизонты в гидравлике. biggrin.gif
Как хоть он называется-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.4.2018, 12:22
Сообщение #13


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(batod @ 12.4.2018, 21:24) *
Производитель труб открывает новые горизонты в гидравлике. biggrin.gif
Как хоть он называется-то?

Сейчас многие производители труб выпускают свои собственные таблицы или номограммы для гидравлического расчета.
Например: Pipelife, wavin, икапласт, техстрой и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaganas
сообщение 20.4.2018, 13:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Цитата(ВКшник @ 6.4.2018, 11:01) *
В этом расчете ha не рассчитывается. а это главная величина от которой зависит весь последующий расчет. А в методике НИИ ВОдгео как раз дан расчет ha для 2-х случаев: 1. Когда на очистку идет только часть стока и 2) когда на очистку идет весь сток.


Причем иногда эксперт требует рассчитать ha основываясь не на данных из справочника климатологии СССР а на данных полученных из Росгидромета, мотивируя это тем что климат изменяется и надо применять актуальные сведения.



А данные из Росгидромета надо запрашивать или у них в открытом доступе имеются? Я что-то не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 23.4.2018, 21:15
Сообщение #15


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(vaganas @ 20.4.2018, 13:52) *
А данные из Росгидромета надо запрашивать или у них в открытом доступе имеются? Я что-то не нашел.

Надо запрашивать в открытом доступе их нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilya111188
сообщение 13.7.2020, 16:22
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2020
Пользователь №: 378413



подскажите ПОЖАЛУЙСТА где взять расчет обьемов дождевых сточных вод согласно п. 7.2.4 РЕКОМЕНДАЦИЙ способ определения по данным гидромета за 10-15 лет для пром предприятия 2 категории???

Сообщение отредактировал ilya111188 - 13.7.2020, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 13.7.2020, 16:41
Сообщение #17


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ilya111188 @ 13.7.2020, 16:22) *
подскажите ПОЖАЛУЙСТА где взять расчет обьемов дождевых сточных вод согласно п. 7.2.4 РЕКОМЕНДАЦИЙ способ определения по данным гидромета за 10-15 лет для пром предприятия 2 категории???


дык в приложении есть подробный пример через коэффициент вариации.
или надо прямо таки по данным метеостанции? Так там вообще метеостанция может дать толщину дождя нужной обеспеченности, и считать ничего не надо.

Сообщение отредактировал speleos - 13.7.2020, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilya111188
сообщение 13.7.2020, 16:57
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2020
Пользователь №: 378413



Цитата(speleos @ 13.7.2020, 16:41) *
дык в приложении есть подробный пример через коэффициент вариации.
или надо прямо таки по данным метеостанции? Так там вообще метеостанция может дать толщину дождя нужной обеспеченности, и считать ничего не надо.

ну вот да, есть справка о количестве осадков за каждый месяц за период 2000-2014 и ежедневное кол-во осадков 2005-2015
справки на момент проектирования годные.
по ним надо как то посчитать фильдеперсовым способом с построение логарифмических нормальных кривых обеспечености или биноминальных .......
или каким другим способом
пример в рекомендациях не подходит там P меньше 1, у нас 2 категория Р=1

Сообщение отредактировал ilya111188 - 13.7.2020, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 13.7.2020, 21:39
Сообщение #19


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Вот прога для расчета, там еще есть и примеры: https://m.vk.com/topic-173795199_41025908
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 14.7.2020, 9:04
Сообщение #20


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ilya111188 @ 13.7.2020, 16:57) *
ну вот да, есть справка о количестве осадков за каждый месяц за период 2000-2014 и ежедневное кол-во осадков 2005-2015
справки на момент проектирования годные.
по ним надо как то посчитать фильдеперсовым способом с построение логарифмических нормальных кривых обеспечености или биноминальных .......
или каким другим способом
пример в рекомендациях не подходит там P меньше 1, у нас 2 категория Р=1


таки не P, а обеспеченность?

Ну тут у меня подход простой: есть данные от метеостанции - беру их, нет данных - считаю Hс по Водгео: если есть необходимость 1% обеспеченность посчитать, то можно попробовать построить график от 5% до 63%, прикинуть тренд и просто графически продолжить до 1%.
Я так делал, и сравнивал расчетные данные с данными об 1% в справках. выходило 110мм против 116, на мой взгляд результат удовлетворительный.

Другое дело, если требуется 1% обеспеченность, значит объект проектирования серьезный: какая-нить дамба I категории? ну там бюджеты позволяют получить отчет от климатологов какого угодно качества laugh.gif могут даже выдать разные слои осадков в зависимости от высотных отметок над уровнем моря.

PS: как правило обеспеченности 5-10% хватает за глаза на всякие нагорные канавы, руслоотводы и пруды с площадью водосбора 50-80 Га, поэтому методы Водгео хватает на большинство случаев.

Сообщение отредактировал speleos - 14.7.2020, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilya111188
сообщение 14.7.2020, 10:16
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2020
Пользователь №: 378413



Цитата(speleos @ 14.7.2020, 9:04) *
таки не P, а обеспеченность?

Ну тут у меня подход простой: есть данные от метеостанции - беру их, нет данных - считаю Hс по Водгео: если есть необходимость 1% обеспеченность посчитать, то можно попробовать построить график от 5% до 63%, прикинуть тренд и просто графически продолжить до 1%.
Я так делал, и сравнивал расчетные данные с данными об 1% в справках. выходило 110мм против 116, на мой взгляд результат удовлетворительный.

Другое дело, если требуется 1% обеспеченность, значит объект проектирования серьезный: какая-нить дамба I категории? ну там бюджеты позволяют получить отчет от климатологов какого угодно качества laugh.gif могут даже выдать разные слои осадков в зависимости от высотных отметок над уровнем моря.

PS: как правило обеспеченности 5-10% хватает за глаза на всякие нагорные канавы, руслоотводы и пруды с площадью водосбора 50-80 Га, поэтому методы Водгео хватает на большинство случаев.

я видимо ввел вас в заблуждение обеспеченность 63% период однократного превышения P=1, обычная промка, перевалка нефтепродуктов, пестицидов
Методика c графиками в рекомендациях же для P<1 и для 1 кат
Для 2 категории рекомендуют по приложению (табличкам) по формуле посчитать но допускают и по гидромету. Так вот этого расчета по гидромету для 2 кат я и не могу найти... гидромет дал цифры в разы меньше чем по табличкам... и эксплуатация подтверждает что таких дождей у них не бывает
там как то клетчатка вероятностей делается строятся эмперическая и теоретическая кривая и тп. Вот этот расчет ищу или какой- либо другой который можно применить для 2 кат с 63% обеспеченостью с использованием гидромета


Цитата(ВКшник @ 13.7.2020, 21:39) *
Вот прога для расчета, там еще есть и примеры: https://m.vk.com/topic-173795199_41025908

Спасибо за программы, оч классная вещь! Но не для моего случая, там все для 1 кат, у меня 2 кат. Вот бы такие проги для 2 кат по гидромету) Цены бы им не было!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 14.7.2020, 10:33
Сообщение #22


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ilya111188 @ 14.7.2020, 10:16) *
Для 2 категории рекомендуют по приложению (табличкам) по формуле посчитать но допускают и по гидромету. Так вот этого расчета по гидромету для 2 кат я и не могу найти... гидромет дал цифры в разы меньше чем по табличкам... и эксплуатация подтверждает что таких дождей у них не бывает
там как то клетчатка вероятностей делается строятся эмперическая и теоретическая кривая и тп. Вот этот расчет ищу или какой- либо другой который можно применить для 2 кат с 63% обеспеченостью с использованием гидромета


ааааа…. просто промплощадка II категории на обеспеченность не более 63%?

Ну тут все просто:
Цитата
Приложение К
Методика расчёта максимального суточного слоя осадков с заданной вероятностью превышения (для предприятий второй группы)


там и пример расчета с 5 до 99% обеспеченности. Выбирай-нехочу, все исходные коэффициенты для выбора биноминальной или логарифмической кривой в наличии прямо там.
И не надо ничо обрабатывать, если метеостанция не дала, то и фиг с ним.

Сообщение отредактировал speleos - 14.7.2020, 10:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilya111188
сообщение 14.7.2020, 15:55
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2020
Пользователь №: 378413



Цитата(speleos @ 14.7.2020, 10:33) *
ааааа…. просто промплощадка II категории на обеспеченность не более 63%?

Ну тут все просто:

там и пример расчета с 5 до 99% обеспеченности. Выбирай-нехочу, все исходные коэффициенты для выбора биноминальной или логарифмической кривой в наличии прямо там.
И не надо ничо обрабатывать, если метеостанция не дала, то и фиг с ним.

по приложению К порядка 35 мм расчетный слой дождя
а по гидромету я смотрю на таблицу и там в районе 15 будет примерно не больше
надо просто как то теперь гидромет привязать к предприятию 2 кат. найти методику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 14.7.2020, 16:17
Сообщение #24


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ilya111188 @ 14.7.2020, 15:55) *
по приложению К порядка 35 мм расчетный слой дождя

ну да... порядок цифр такой примерно и есть: на период однократного превышения P1-2 так и выходит около 30мм (плюс-минус лапоть).

Цитата(ilya111188 @ 14.7.2020, 15:55) *
а по гидромету я смотрю на таблицу и там в районе 15 будет примерно не больше

может они средние цифры пишут? 15мм это попахивает P<1 года, значит не проканает на II промку.

Я бы не парился на эту тему, и если в справке от метеостанции нет четких цифр "обеспеченность-толщина", то считал бы Водгео.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.7.2020, 17:46
Сообщение #25


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А по справочнику взять? там же есть осадки разной обеспеченности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 15.7.2020, 8:55
Сообщение #26


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 14.7.2020, 17:46) *
А по справочнику взять? там же есть осадки разной обеспеченности

В Водгео написано, что для предприятий 2 группы (грязная промка) слой расчетного дождя нужно считывать, используя данные справочников. Там хитрые вычисления чрез что-то эмпирическое mellow.gif


Рекомендую вопрошающему зайти в мою любимую тему про дождик rolleyes.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127780&st=0


К слову о дожде. Позавчера у нас в городе выпало 99 мм осадков за сутки, где-то по области 115 мм.
Полуторамесячная норма осадков обрушилась на город за сутки.

Сообщение отредактировал ViC - 15.7.2020, 8:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.7.2020, 10:26
Сообщение #27


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну да, там 2 способа - из справочника или считать. Выбирай какой хошь
Прикрепленный файл  VODGEO.JPG ( 107,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 15.7.2020, 10:36
Сообщение #28


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Ferdipendoz @ 15.7.2020, 10:26) *
Ну да, там 2 способа - из справочника или считать. Выбирай какой хошь


от от. и 2й весьма прост, неприхотлив и самодостаточен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 15.7.2020, 10:39
Сообщение #29


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 15.7.2020, 10:26) *
Ну да, там 2 способа - из справочника или считать. Выбирай какой хошь
Прикрепленный файл  VODGEO.JPG ( 107,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144

Эмм rolleyes.gif А можно эти данные посмотреть? Никогда их не видела.
Данные за 15 лет в студию!

Цитата(speleos @ 15.7.2020, 10:36) *
от от. и 2й весьма прост, неприхотлив и самодостаточен.

Ага, ага. Я освоила 2й способ, только не спрашивай как blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.7.2020, 13:11
Сообщение #30


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



2 способ нормальный, да. Мы и им считаем, просто я чёт привык из справочника по Климату СССР hа брать 63%.
Для 1 способа многолетних наблюдений ясен пень не возьмёшь, потому там указано - если нет, бери из справочника. Вот я и беру )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:15