расчет суточных дождевых стоков, есть расчет? |
|
|
|
5.4.2018, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
как определить объем суточных ливневых стоков с территории предприятия? есть ли где то количество часов дождя, или что то подобное? нужно подобрать емекость для сбора ливневых стоков территория предприятия, а как определить объем... с этим проблема....
|
|
|
|
|
5.4.2018, 12:54
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
В СП 32 есть расчёт. Надо только определиться - у вас 1 или 2 группы предприятие
|
|
|
|
|
5.4.2018, 14:32
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 5.4.2018, 12:10) как определить объем суточных ливневых стоков с территории предприятия? есть ли где то количество часов дождя, или что то подобное? нужно подобрать емекость для сбора ливневых стоков территория предприятия, а как определить объем... с этим проблема.... Это расчет объема стока от расчетного дождя. Сп 32 или рекомендации НИИ Водгео там есть данный расчет.
|
|
|
|
|
5.4.2018, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554
|
Цитата(ВКшник @ 5.4.2018, 14:32) Это расчет объема стока от расчетного дождя. Сп 32 или рекомендации НИИ Водгео там есть данный расчет. а какой пункт то правильнее применить? как такового нет пункта с названием... вот этот наверное? 7.5 Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты
|
|
|
|
|
5.4.2018, 19:03
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 5.4.2018, 14:45) а какой пункт то правильнее применить? как такового нет пункта с названием... вот этот наверное? 7.5 Определение расчетных расходов поверхностного стока при отведении на очистку и в водные объекты Если у вас стоит задача посчитать объем дождя с какой то территории при этом надо посчитать полный объем без разделения на сток который чистим и тот который можем не чистить: это обычно нужно для предприятий 2 группы или когда ставятся аккумулирующие резервуары для сбора всего стока с территории и последующей его откачкой куда то. То методика изложена в приложении К "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты". Москва 2015.
|
|
|
|
|
6.4.2018, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.3.2008
Пользователь №: 16929
|
http://ivea-water.ru/nom/rain.htmlинтерактивный расчет по СП и Рекомендациям
|
|
|
|
|
6.4.2018, 10:01
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(auzerius @ 6.4.2018, 8:03) http://ivea-water.ru/nom/rain.htmlинтерактивный расчет по СП и Рекомендациям В этом расчете ha не рассчитывается. а это главная величина от которой зависит весь последующий расчет. А в методике НИИ ВОдгео как раз дан расчет ha для 2-х случаев: 1. Когда на очистку идет только часть стока и 2) когда на очистку идет весь сток. Цитата(ВКшник @ 6.4.2018, 9:56) В этом расчете ha не рассчитывается. а это главная величина от которой зависит весь последующий расчет. А в методике НИИ ВОдгео как раз дан расчет ha для 2-х случаев: 1. Когда на очистку идет только часть стока и 2) когда на очистку идет весь сток. Причем иногда эксперт требует рассчитать ha основываясь не на данных из справочника климатологии СССР а на данных полученных из Росгидромета, мотивируя это тем что климат изменяется и надо применять актуальные сведения.
|
|
|
|
|
6.4.2018, 10:49
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(auzerius @ 6.4.2018, 8:03) http://ivea-water.ru/nom/rain.htmlинтерактивный расчет по СП и Рекомендациям а потом эксперт вопрос задаст: "как посчитал?" а в ответ "в интернетике нагуглил"
|
|
|
|
|
6.4.2018, 12:05
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(hochu_vse_znat' @ 5.4.2018, 12:10) как определить объем суточных ливневых стоков с территории предприятия? есть ли где то количество часов дождя, или что то подобное? нужно подобрать емекость для сбора ливневых стоков территория предприятия, а как определить объем... с этим проблема.... Вот пример расчета дождевой канализации для случая когда на очистку идет часть стока.
|
|
|
|
|
6.4.2018, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
|
Цитата(ВКшник @ 6.4.2018, 12:05) Вот пример расчета дождевой канализации для случая когда на очистку идет часть стока. Кстати, в этом примере гидравлического расчета неправильно определены скорости течения и пропускные способности труб на ВСЕХ участках, таких в природе (и в таблицах Лукиных, Федорова, Курганова) не бывает.
|
|
|
|
|
7.4.2018, 11:10
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(batod @ 6.4.2018, 22:35) Кстати, в этом примере гидравлического расчета неправильно определены скорости течения и пропускные способности труб на ВСЕХ участках, таких в природе (и в таблицах Лукиных, Федорова, Курганова) не бывает. В данном примере применены трубы конкретного производителя и соответственно гидравлический расчет выполнен на основе таблиц предоставляемых производителем.
|
|
|
|
|
12.4.2018, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
|
Производитель труб открывает новые горизонты в гидравлике. Как хоть он называется-то?
|
|
|
|
|
13.4.2018, 12:22
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(batod @ 12.4.2018, 21:24) Производитель труб открывает новые горизонты в гидравлике. Как хоть он называется-то? Сейчас многие производители труб выпускают свои собственные таблицы или номограммы для гидравлического расчета. Например: Pipelife, wavin, икапласт, техстрой и т.д.
|
|
|
|
|
20.4.2018, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482
|
Цитата(ВКшник @ 6.4.2018, 11:01) В этом расчете ha не рассчитывается. а это главная величина от которой зависит весь последующий расчет. А в методике НИИ ВОдгео как раз дан расчет ha для 2-х случаев: 1. Когда на очистку идет только часть стока и 2) когда на очистку идет весь сток.
Причем иногда эксперт требует рассчитать ha основываясь не на данных из справочника климатологии СССР а на данных полученных из Росгидромета, мотивируя это тем что климат изменяется и надо применять актуальные сведения. А данные из Росгидромета надо запрашивать или у них в открытом доступе имеются? Я что-то не нашел.
|
|
|
|
|
23.4.2018, 21:15
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Цитата(vaganas @ 20.4.2018, 13:52) А данные из Росгидромета надо запрашивать или у них в открытом доступе имеются? Я что-то не нашел. Надо запрашивать в открытом доступе их нет.
|
|
|
|
|
13.7.2020, 16:22
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2020
Пользователь №: 378413
|
подскажите ПОЖАЛУЙСТА где взять расчет обьемов дождевых сточных вод согласно п. 7.2.4 РЕКОМЕНДАЦИЙ способ определения по данным гидромета за 10-15 лет для пром предприятия 2 категории???
Сообщение отредактировал ilya111188 - 13.7.2020, 16:23
|
|
|
|
|
13.7.2020, 16:41
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(ilya111188 @ 13.7.2020, 16:22) подскажите ПОЖАЛУЙСТА где взять расчет обьемов дождевых сточных вод согласно п. 7.2.4 РЕКОМЕНДАЦИЙ способ определения по данным гидромета за 10-15 лет для пром предприятия 2 категории??? дык в приложении есть подробный пример через коэффициент вариации. или надо прямо таки по данным метеостанции? Так там вообще метеостанция может дать толщину дождя нужной обеспеченности, и считать ничего не надо.
Сообщение отредактировал speleos - 13.7.2020, 16:44
|
|
|
|
|
13.7.2020, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2020
Пользователь №: 378413
|
Цитата(speleos @ 13.7.2020, 16:41) дык в приложении есть подробный пример через коэффициент вариации. или надо прямо таки по данным метеостанции? Так там вообще метеостанция может дать толщину дождя нужной обеспеченности, и считать ничего не надо. ну вот да, есть справка о количестве осадков за каждый месяц за период 2000-2014 и ежедневное кол-во осадков 2005-2015 справки на момент проектирования годные. по ним надо как то посчитать фильдеперсовым способом с построение логарифмических нормальных кривых обеспечености или биноминальных ....... или каким другим способом пример в рекомендациях не подходит там P меньше 1, у нас 2 категория Р=1
Сообщение отредактировал ilya111188 - 13.7.2020, 17:00
|
|
|
|
|
13.7.2020, 21:39
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194
|
Вот прога для расчета, там еще есть и примеры: https://m.vk.com/topic-173795199_41025908
|
|
|
|
|
14.7.2020, 9:04
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(ilya111188 @ 13.7.2020, 16:57) ну вот да, есть справка о количестве осадков за каждый месяц за период 2000-2014 и ежедневное кол-во осадков 2005-2015 справки на момент проектирования годные. по ним надо как то посчитать фильдеперсовым способом с построение логарифмических нормальных кривых обеспечености или биноминальных ....... или каким другим способом пример в рекомендациях не подходит там P меньше 1, у нас 2 категория Р=1 таки не P, а обеспеченность? Ну тут у меня подход простой: есть данные от метеостанции - беру их, нет данных - считаю Hс по Водгео: если есть необходимость 1% обеспеченность посчитать, то можно попробовать построить график от 5% до 63%, прикинуть тренд и просто графически продолжить до 1%. Я так делал, и сравнивал расчетные данные с данными об 1% в справках. выходило 110мм против 116, на мой взгляд результат удовлетворительный. Другое дело, если требуется 1% обеспеченность, значит объект проектирования серьезный: какая-нить дамба I категории? ну там бюджеты позволяют получить отчет от климатологов какого угодно качества могут даже выдать разные слои осадков в зависимости от высотных отметок над уровнем моря. PS: как правило обеспеченности 5-10% хватает за глаза на всякие нагорные канавы, руслоотводы и пруды с площадью водосбора 50-80 Га, поэтому методы Водгео хватает на большинство случаев.
Сообщение отредактировал speleos - 14.7.2020, 9:06
|
|
|
|
|
14.7.2020, 10:16
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2020
Пользователь №: 378413
|
Цитата(speleos @ 14.7.2020, 9:04) таки не P, а обеспеченность? Ну тут у меня подход простой: есть данные от метеостанции - беру их, нет данных - считаю Hс по Водгео: если есть необходимость 1% обеспеченность посчитать, то можно попробовать построить график от 5% до 63%, прикинуть тренд и просто графически продолжить до 1%. Я так делал, и сравнивал расчетные данные с данными об 1% в справках. выходило 110мм против 116, на мой взгляд результат удовлетворительный. Другое дело, если требуется 1% обеспеченность, значит объект проектирования серьезный: какая-нить дамба I категории? ну там бюджеты позволяют получить отчет от климатологов какого угодно качества могут даже выдать разные слои осадков в зависимости от высотных отметок над уровнем моря. PS: как правило обеспеченности 5-10% хватает за глаза на всякие нагорные канавы, руслоотводы и пруды с площадью водосбора 50-80 Га, поэтому методы Водгео хватает на большинство случаев. я видимо ввел вас в заблуждение обеспеченность 63% период однократного превышения P=1, обычная промка, перевалка нефтепродуктов, пестицидов Методика c графиками в рекомендациях же для P<1 и для 1 кат Для 2 категории рекомендуют по приложению (табличкам) по формуле посчитать но допускают и по гидромету. Так вот этого расчета по гидромету для 2 кат я и не могу найти... гидромет дал цифры в разы меньше чем по табличкам... и эксплуатация подтверждает что таких дождей у них не бывает там как то клетчатка вероятностей делается строятся эмперическая и теоретическая кривая и тп. Вот этот расчет ищу или какой- либо другой который можно применить для 2 кат с 63% обеспеченостью с использованием гидромета Цитата(ВКшник @ 13.7.2020, 21:39) Вот прога для расчета, там еще есть и примеры: https://m.vk.com/topic-173795199_41025908Спасибо за программы, оч классная вещь! Но не для моего случая, там все для 1 кат, у меня 2 кат. Вот бы такие проги для 2 кат по гидромету) Цены бы им не было!
|
|
|
|
|
14.7.2020, 10:33
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(ilya111188 @ 14.7.2020, 10:16) Для 2 категории рекомендуют по приложению (табличкам) по формуле посчитать но допускают и по гидромету. Так вот этого расчета по гидромету для 2 кат я и не могу найти... гидромет дал цифры в разы меньше чем по табличкам... и эксплуатация подтверждает что таких дождей у них не бывает там как то клетчатка вероятностей делается строятся эмперическая и теоретическая кривая и тп. Вот этот расчет ищу или какой- либо другой который можно применить для 2 кат с 63% обеспеченостью с использованием гидромета ааааа…. просто промплощадка II категории на обеспеченность не более 63%? Ну тут все просто: Цитата Приложение К Методика расчёта максимального суточного слоя осадков с заданной вероятностью превышения (для предприятий второй группы) там и пример расчета с 5 до 99% обеспеченности. Выбирай-нехочу, все исходные коэффициенты для выбора биноминальной или логарифмической кривой в наличии прямо там. И не надо ничо обрабатывать, если метеостанция не дала, то и фиг с ним.
Сообщение отредактировал speleos - 14.7.2020, 10:35
|
|
|
|
|
14.7.2020, 15:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.6.2020
Пользователь №: 378413
|
Цитата(speleos @ 14.7.2020, 10:33) ааааа…. просто промплощадка II категории на обеспеченность не более 63%?
Ну тут все просто:
там и пример расчета с 5 до 99% обеспеченности. Выбирай-нехочу, все исходные коэффициенты для выбора биноминальной или логарифмической кривой в наличии прямо там. И не надо ничо обрабатывать, если метеостанция не дала, то и фиг с ним. по приложению К порядка 35 мм расчетный слой дождя а по гидромету я смотрю на таблицу и там в районе 15 будет примерно не больше надо просто как то теперь гидромет привязать к предприятию 2 кат. найти методику
|
|
|
|
|
14.7.2020, 16:17
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(ilya111188 @ 14.7.2020, 15:55) по приложению К порядка 35 мм расчетный слой дождя ну да... порядок цифр такой примерно и есть: на период однократного превышения P1-2 так и выходит около 30мм (плюс-минус лапоть). Цитата(ilya111188 @ 14.7.2020, 15:55) а по гидромету я смотрю на таблицу и там в районе 15 будет примерно не больше может они средние цифры пишут? 15мм это попахивает P<1 года, значит не проканает на II промку. Я бы не парился на эту тему, и если в справке от метеостанции нет четких цифр "обеспеченность-толщина", то считал бы Водгео.
|
|
|
|
|
14.7.2020, 17:46
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
А по справочнику взять? там же есть осадки разной обеспеченности
|
|
|
|
|
15.7.2020, 8:55
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Ferdipendoz @ 14.7.2020, 17:46) А по справочнику взять? там же есть осадки разной обеспеченности В Водгео написано, что для предприятий 2 группы (грязная промка) слой расчетного дождя нужно считывать, используя данные справочников. Там хитрые вычисления чрез что-то эмпирическое Рекомендую вопрошающему зайти в мою любимую тему про дождик http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127780&st=0К слову о дожде. Позавчера у нас в городе выпало 99 мм осадков за сутки, где-то по области 115 мм. Полуторамесячная норма осадков обрушилась на город за сутки.
Сообщение отредактировал ViC - 15.7.2020, 8:58
|
|
|
|
|
15.7.2020, 10:26
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
Ну да, там 2 способа - из справочника или считать. Выбирай какой хошь
VODGEO.JPG ( 107,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 144
|
|
|
|
|
15.7.2020, 10:36
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091
|
Цитата(Ferdipendoz @ 15.7.2020, 10:26) Ну да, там 2 способа - из справочника или считать. Выбирай какой хошь от от. и 2й весьма прост, неприхотлив и самодостаточен.
|
|
|
|
|
15.7.2020, 10:39
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Ferdipendoz @ 15.7.2020, 10:26) Ну да, там 2 способа - из справочника или считать. Выбирай какой хошь
VODGEO.JPG ( 107,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 144Эмм А можно эти данные посмотреть? Никогда их не видела. Данные за 15 лет в студию! Цитата(speleos @ 15.7.2020, 10:36) от от. и 2й весьма прост, неприхотлив и самодостаточен. Ага, ага. Я освоила 2й способ, только не спрашивай как
|
|
|
|
|
15.7.2020, 13:11
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
|
2 способ нормальный, да. Мы и им считаем, просто я чёт привык из справочника по Климату СССР hа брать 63%. Для 1 способа многолетних наблюдений ясен пень не возьмёшь, потому там указано - если нет, бери из справочника. Вот я и беру )
|
|
|
|