> Управление ЧП Ls Ig5a и Ic5i по Rs485, Проблема управления.
Traut
сообщение 24.7.2017, 12:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153649



Здравствуйте. Может кто то знает в чем корень проблемы. Есть панель Waintek 6070 к ней по RS485 подключаются 3 инвертора LS iC5 (с платой) и 1 инвертор iG5A. Последним в цепи iG5A на нем включен терминальный резистор. Идея программы в независимом запуске каждого ПЧ с панели. Регистры инверторов как написано в документации одинаковые для всех. Но как только я включаю инвертора запускаются начинается ошибки сети. Запускаю 3 одинаковых инвертора (отключив из сети IG5A) проблема исчезает все работает. Запускаю отдельно iG5A отключив все инвертора тоже работает. Менял и адреса в сети но не помогает. С программой проблем вроде нет все элементарно. Если кто знает подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.7.2017, 12:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Тайм-ауты увеличить.. Да тут мильон проблем может быть, начиная с веревок!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 24.7.2017, 12:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Терминаторов должно быть две штуки. Две
. И это rc цепочка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Traut
сообщение 24.7.2017, 13:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153649



Со вторым терминальным резистором на панели попробую. По кабелю экранированная витая пара 5 кат. Расстояние между инверторами и панелью ну сантиметров 15-20. Уточню как происходит обрыв связи. Когда я подаю например команду пуск на i5A если он запустился а это через раз происходит то поработав выпадает в ошибку и все остальные инвертор (иногда частично) тоже выпадают в ошибку потери связи. Иногда сразу при пуске он роняет всю сеть. При этом запись частоты при вводе может произойти с задержкой в секунды 2 и иногда тоже вываливает сеть в ошибку. Инвертора менял для проверки и та же история с iE5 если его использовать вместо IG5A. Есть небольшая разница во включении, в принципе по идее не существенная. У IC5 3 провода - A B и экран, а у второго только А B без клеммы экран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.7.2017, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Traut @ 24.7.2017, 13:22) *
... Есть небольшая разница во включении, в принципе по идее не существенная. У IC5 3 провода - A B и экран, а у второго только А B без клеммы экран.


Что такое экран. Может это общий провод приемопередатчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Traut
сообщение 24.7.2017, 14:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153649



По документации клеммы:
P 485 signal - high
N 485 signal – low
G 485 Ground

GND: Ground for RS 485 terminal

А на другом инверторе клеммы S+ S-
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.7.2017, 15:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Traut @ 24.7.2017, 14:00) *
По документации клеммы:
P 485 signal - high
N 485 signal – low
G 485 Ground

GND: Ground for RS 485 terminal

А на другом инверторе клеммы S+ S-


А надо б и грунт иметь.. Помеха идет по линиям. Это играть на бубене придется. Смотрите как организовано заземление частотников. Вполне возможно, что придется где-то разземлить..
Снижайте максимально уровень нессиметричных помех. Снижайте частоту коммутации частотников. Снижайте скорости 485-х.

Сообщение отредактировал По самые по... - 24.7.2017, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Traut
сообщение 24.7.2017, 15:47
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 153649



Может быть это не помеха, ведь ic5 спокойно работают без 4ого инвертора. Да и он без остальных работает. Что странно. Иначе бы думал про адресацию а тут не могу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 24.7.2017, 17:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Почитайте об электромагнитной совместимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:10