Цитата(Traut @ 24.7.2017, 14:00)
По документации клеммы:
P 485 signal - high
N 485 signal – low
G 485 Ground
GND: Ground for RS 485 terminal
А на другом инверторе клеммы S+ S-
А надо б и грунт иметь.. Помеха идет по линиям. Это играть на бубене придется. Смотрите как организовано заземление частотников. Вполне возможно, что придется где-то разземлить..
Снижайте максимально уровень нессиметричных помех. Снижайте частоту коммутации частотников. Снижайте скорости 485-х.
Сообщение отредактировал По самые по... - 24.7.2017, 15:04