> обратный клапан на дымоудалении, обратный клапан на дымоудалении
tivan85
сообщение 6.3.2017, 16:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44560



Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, хоть один обратный клапан удовлетворяющий требованиям СП7 п.711 д) .
А именно: по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами.
Смотрел в каталоге ВЕЗЫ у них нет обратных клапанов с приводами.. Позвонил, сказали ставить обычный противопожарный клапан КПУ1-Н или КПУ2-Н...
Думаю так и поставить, но ведь он не обратный... Хотя пропускать обратно воздух не будет в закрытом положении... Короче подскажите плиз кто что устанавливает..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.4.2017, 22:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



В дымоудалении и системах подпора ставим противопожарный нормально закрытый клапан.
Даже в вентиляторах ВКРН АФ/БФ экспертиза требует обратные клапана, хотя там такая конструкция, что обратного клапана не требуется. Эксперт говорит: "как проектировщик, понимаю, что в данной ситуации он не нужен, но нормы требуют".
Так что смело ставьте и не сомневайтесь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 6.4.2017, 9:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Зольников Михаил @ 5.4.2017, 22:35) *
В дымоудалении и системах подпора ставим противопожарный нормально закрытый клапан.
Даже в вентиляторах ВКРН АФ/БФ экспертиза требует обратные клапана, хотя там такая конструкция, что обратного клапана не требуется. ...
Так что смело ставьте и не сомневайтесь.

Интересная логика!!
НЗК, который никогда не испытывался на печи в открытом положении, считаем ОБРАТНЫМ ОГНЕСТОЙКИМ клапаном, а интегрированный в вентилятор обратный клапан, прошедший огневые испытания в составе вентилятора, считаем ПУСТЫМ МЕСТОМ?

Наверное огнестойкость при удалении горячих газов не всегда обязательна, потому что никто не проверяет огнестойкость ДЫМОВЫХ клапанов с простой листовой заслонкой в открытом положении. А вот дистанционный привод вынь и положи. Лишь обратным клапанам не повезло, их листовые заслонки попали под подозрение и смысл извратили, обязав приводить по спец сигналу.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 6.4.2017, 9:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lrku
сообщение 18.5.2017, 16:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63730



Коллеги, разъясните. пожалуйста, какой ДИСТАНЦИОННЫЙ привод может быть у ОБРАТНОГО КЛАПАНА
( автоматическое срабатывание можем притянуть за уши - срабатывает автоматически под действием потока )
Как вообще можно выполнить требование СП 7.13130 п 7.11-д ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 18.5.2017, 17:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Нормально закрытые пп-клапаны с приводами ставлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimcha_V
сообщение 22.5.2017, 17:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555



Клапан противопожарный нормально закрытый обратный морозостойкий, фирма "Сигма".
Сигмавент-120-НЗ (КОМ). В данный момент у себя в конторе смотрим в сторону него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lrku
сообщение 23.5.2017, 13:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63730



Спасибо за подсказку.
Ситуация осложняется тем, что система дымоудаления совмещена с системой общеобменной вентиляции. при этом работает постоянно
( производственное помещение). Можно ли в такой ситуации ставить НЗ клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 21.6.2017, 10:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Ставлю обычные обратные клапаны, как раньше было, потому что этот пункт некорректный. В основном применяю крышные вентиляторы, где в стакане встроенный клапан.
И в презентации изменений к СП7 этот пункт хотят откорректировать, как раз насчет приводов вот так:
"При необходимости установки обратных клапанов у вентиляторов, их конструктивное исполнение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости)".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.6.2017, 10:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
При необходимости установки обратных клапанов у вентиляторов,

А кто или что будет диктовать или определять эту необходимость ? Ведь может получиться, что это будет определяться мнением проектировщика, которое может быть не совсем объективным.

Сообщение отредактировал Wiz - 21.6.2017, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 21.6.2017, 11:01
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Думаю так, вы не поставите, вас попросят обосновать, если не сможете, то придется ставить)
Я думаю, что будем ставить всегда объясняя это тем, чтобы не задувало с улицы или не тянуло из помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.6.2017, 8:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Konstantin T. @ 21.6.2017, 10:17) *
Ставлю обычные обратные клапаны, как раньше было, потому что этот пункт некорректный. В основном применяю крышные вентиляторы, где в стакане встроенный клапан.

Это где такое оборудование? - дайте ссылку пжл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 22.6.2017, 9:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 8:56) *
Это где такое оборудование? - дайте ссылку пжл.

Да вентиляторы той же Везы. У них в каталоге стаканы с клапанами. Только вот под картинкой звездочка, а ниже пояснение, что обратные клапаны должны удовлетворять пункту 7.11 в) СП7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.6.2017, 10:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sneider @ 22.6.2017, 9:58) *
Да вентиляторы той же Везы. У них в каталоге стаканы с клапанами. Только вот под картинкой звездочка, а ниже пояснение, что обратные клапаны должны удовлетворять пункту 7.11 в) СП7

А, по-моему, Вы, как и ув. Konstantin T., серьёзно заблуждаетесь!.
Откройте свой каталог ВЕЗА - там есть исполнения стаканов СТАМ 402 и СТАМ 412 с конструктивной возможностью установки клапана. Но там нет стаканов, как готовых изделий с каким-либо клапаном! - несколько месяцев назад уже обсуждали в какой-то теме на Форуме.
Вот и читайте сноску со звёздочкой (*) и заказывайте самостоятельно нужный Вам клапан, отвечающий указаниям СП 7. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 22.6.2017, 11:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Да, это одна из модификаций стакана. Вы правы, его прикручивают туда, а прикрутить можно и с приводом по желанию, но тогда нужно обеспечить доступ для обслуживания, вентилятор ведь не будешь снимать каждый раз, тут что-то думать надо, и привод надо такой, чтобы зимой мог работать. Я просто никогда не понимал этого требования по установке противопожарных клапанов в системах подпора, например в старых нормах EI120 для лифтов пожарных подразделений. Т.е. когда пожара нет он закрыт, а когда пожар он открывается и идет подпор в лифт. Что же он тогда защищает и от чего? Распространение пожара не ограничивает, бесполезная вещь. Сейчас в новых нормах вот к обратному клапану пристали) Я понимаю, что надо делать по нормам с приводом, но с момента выхода нового СП7 ни разу не ставил и проблем при сдаче не было. Зато ГАСН докопался до клапана в шахту лифта для пожарных, вынь да полож, и ссылается на п.7.17 д) в своем "правильном" прочтении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 22.6.2017, 12:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(ИОВ @ 22.6.2017, 10:49) *
А, по-моему, Вы, как и ув. Konstantin T., серьёзно заблуждаетесь!.
Откройте свой каталог ВЕЗА - там есть исполнения стаканов СТАМ 402 и СТАМ 412 с конструктивной возможностью установки клапана. Но там нет стаканов, как готовых изделий с каким-либо клапаном! - несколько месяцев назад уже обсуждали в какой-то теме на Форуме.

ну это уже буквоедство-) понятно, что как готовых изделий их нет, а нужно указывать тип клапана к такому стакану в спецификации.
Цитата(Konstantin T. @ 22.6.2017, 11:08) *
Мы не ставим обратные клапаны на дымоудалании. Я просто никогда не понимал этого требования по установке противопожарных клапанов в системах подпора, например в старых нормах EI120 для лифтов пожарных подразделений. Т.е. когда пожара нет он закрыт, а когда пожар он открывается и идет подпор в лифт. Что же он тогда защищает и от чего? Распространение пожара не ограничивает, бесполезная вещь. Сейчас в новых нормах вот к обратному клапану пристали) Я понимаю, что надо делать по нормам с приводом, но с момента выхода нового СП7 ни разу не ставил и проблем при сдаче не было. Зато ГАСН докопался до клапана в шахту лифта для пожарных, вынь да полож, и ссылается на п.7.17 д) в своем "правильном" прочтении.

На осевиках обязательно нужен клапан. С термоизоляцией заслонки, чтобы ничего не примерзло. Может я и ошибаюсь, но думаю обобщено для всех вентиляторов подпора, чтобы не было разночтений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 22.6.2017, 13:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Что-то у вас моя фраза при цитировании изменилась... Я первое предложение не писал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 22.6.2017, 13:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(sneider @ 22.6.2017, 12:02) *
На осевиках обязательно нужен клапан. С термоизоляцией заслонки, чтобы ничего не примерзло. Может я и ошибаюсь, но думаю обобщено для всех вентиляторов подпора, чтобы не было разночтений.

Причем здесь тип рабочего колеса?

Обратный клапан нужен для снижения теплопотерь, если в сети существует ни чем не перекрываемый сквозной участок, сообщенный с наружным воздухом.

Одной теплоизоляцией заслонки обратного клапана проблему конденсатообразования не решить, потому что клапан в закрытом положении не герметичен. Нужен комплекс конструкторских мероприятий для каждой вариации его установки.

Требование огнестойкости к таким конструкциям, на мой взгляд, ошибка пожарных нормотворцев. Пусть, по крайней мере, разработают методику проверки огнестойкости таких клапанов в открытом положении и попробуют выявить не огнестойкость хотя бы одного клапана, изготовленного из стали толщиной 0,8 мм и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.6.2017, 13:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sneider @ 22.6.2017, 12:02) *
ну это уже буквоедство-) понятно, что как готовых изделий их нет, а нужно указывать тип клапана к такому стакану в спецификации.

Почему же буквоедство? Вы не видите, что Ваше нужно указывать никак не соответствует утверждению
Цитата(Konstantin T. @ 21.6.2017, 10:17) *
В основном применяю крышные вентиляторы, где в стакане встроенный клапан.

Нет там ничего встроенного! - это Вы/проектировщик туда встраиваете клапан, требуемой нормами конструкции/модификации.
Тут, скорее, нужно говорить о крышниках с интегрированным в конструкцию вентилятора ОК - по этому посту, например.

Цитата(Konstantin T. @ 22.6.2017, 11:08) *
Я просто никогда не понимал этого требования по установке противопожарных клапанов в системах подпора, например в старых нормах EI120 для лифтов пожарных подразделений. Т.е. когда пожара нет он закрыт, а когда пожар он открывается и идет подпор в лифт. Что же он тогда защищает и от чего? Распространение пожара не ограничивает, бесполезная вещь.

Почему же в старых нормах ? Вот действующий ГОСТ Р 53296-2009
Цитата
5.2.5 Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных вне зависимости от типа привода лифтов должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 120 мин ...

5.2.6 ...
Для подачи воздуха в лифтовые холлы или тамбуры допускается применение систем, обслуживающих лифтовые шахты, при устройстве в проемах их ограждающих конструкций нормально закрытых противопожарных клапанов, пределы огнестойкости которых не меньше пределов огнестойкости ограждающих конструкций шахт.

Меня этот вопрос занимает ещё со времён действия НПБ 250 rolleyes.gif, задаю его довольно часто - никто не отвечает, в т.ч. на Форуме. С моей точки зрения, нужно было бы предъявлять требования к самой конструкции клапана - чтобы закрылся при серьёзном повышении температуры в таком ТШ, чтобы дым не попадал в ЛШ для пожарных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lrku
сообщение 22.6.2017, 16:16
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63730



Спасибо за активное обсуждение.
Обратные клапаны действительно нужны, если одно помещение ( мы проектируем крупные корпуса производственных предприятий) обслуживается несколькими системами дымоудаления.
Проблема в том, что обратный клапан принципиально конструктивно не может быть с ДИСТАНЦИОННЫМ управлением.
Это требование, конечно. абсурдно, - но пока что его не отменили.
Эксперт предлагает перед обратным клапаном установить клапан огнестойкий ВЕЗА ГЕРМИК (регулирующе-запорный ) с электроприводом - вот вам и огнестойкость и дистанционное управление и даже автоматика от АПС.
Но наша система дымоудаления совмещена с постоянно действующей ( цех работает в три смены) системой общеобменной вентиляции- выполнена как система воздуховодов с осевыми вентиляторами ОСА-ДУВ с выбросом в боковую стену, при этом клапан огнестойкий всегда будет открыт. При возникновении пожара он тем более должен быть открыт.
Вот возьми и вставь в систему никчемный неработающий элемент ( немало стоит. кстати).
Что касается встроенных обратных клапанов. то они существуют только для крышных вентиляторов в составе сертифицированных ВНИИПО монтажных стаканов СТАМ-400 ( см. каталог ВЕЗА "Оборудование для противодымной вентиляции 2013 год" )

Какие еще могут быть варианты решений?
Когда же внесут изменения в СП 7 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.6.2017, 17:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(lrku @ 22.6.2017, 16:16) *
Что касается встроенных обратных клапанов. то они существуют только для крышных вентиляторов в составе сертифицированных ВНИИПО монтажных стаканов СТАМ-400 ( см. каталог ВЕЗА "Оборудование для противодымной вентиляции 2013 год" )

Вы просто откройте каталог Веза 2014 г. "Вентиляторы крышные" (я и ув. sneider именно его и обсуждали выше), чтобы убедиться - нет у Везы такого стакана, тем более сертифицированного. После начала действия СП 7...2013 Веза перестала выдавать желаемое ею за действительное, хотя бы в этом вопросе. laugh.gif

Цитата(lrku @ 22.6.2017, 16:16) *
Какие еще могут быть варианты решений?

Если эксперт отказывается включить разум и применить только будущее изменение "о необходимости" ОК, остаётся только делать запрос во ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lrku
сообщение 26.6.2017, 12:53
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63730



ИОВ, благодарю за теоретическую поддержку. А вот каталог у нас , действительно. устаревший- буду иметь ввиду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 4.12.2020, 13:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Так-же, как и многие, используем противопожарные клапаны в качестве обратных. Конкретно клапаны КПУ-1Н "ВЕЗА". Возник вопрос, а по прямому назначению эти клапана можно использовать, не устанавливая еще один клапан в месте выхода воздуха в помещение. Ведь нигде не говорится, на каком расстоянии должен находится клапан от точки подачи воздуха. Например, на 2 этаже 2-х этажного здания делаем подпор в лестничную клетку Н2. Воздуховод входит через перегородку из коридора и сразу-же на кровлю. Нужен-ли клапан и в перегородке? Второй пример - компенсация вытяжки. Так-же на 2-м этаже. Воздуховод проходит через кровлю под потолком и опускается по стене в шахте до пола, все в одной комнате. Надо в шахте ставить еще один клапан?
А для вытяжки нужны клапана в месте забора, на том основании, что в точке забора ставится дымовой клапан, а не противопожарный?
Все системы ДУ отдельные для каждого помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 4.12.2020, 16:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(AkulaBig @ 4.12.2020, 13:51) *
используем противопожарные клапаны в качестве обратных

Зачем Вам электромеханический привод клапана внутри стакана? Ставьте противопожарный клапан там, где его будет удобно обслуживать. И обратите внимание на то, что обратный клапан сейчас нормативно не обязателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 4.12.2020, 17:07
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



А зачем его внутрь стакана ставить? Просто в плиту перекрытия, конечно не закрывая привод. Он по монтажной схеме на 90 мм всего должен в плиту заходить. На притоке обратный клапан обязателен по СП7. Ну и как-бы с уральской погодой без обратного клапана плохо станет достаточно быстро.
Давайте забудем про обратный клапан. Вопрос совсем в другом и именно на тему установки противопожарного клапана вдалеке от рабочей точки хотелось-бы порассуждать. Нигде нет упоминания, что клапан должен быть установлен вблизи выпуска/забора воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 4.12.2020, 17:25
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Я понял про что вы. У нас ДУ на радиальных вентиляторах, не на крышных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 4.12.2020, 18:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(AkulaBig @ 4.12.2020, 17:07) *
А зачем его внутрь стакана ставить? Просто в плиту перекрытия, конечно не закрывая привод... На притоке обратный клапан обязателен по СП7. Ну и как-бы с уральской погодой без обратного клапана плохо станет достаточно быстро. Давайте забудем про обратный клапан.

Ваша логика строится на не совсем правильной (на мой взгляд) трактовке "мутных" формулировок СП 7.

1 "Обратный клапан у вентилятора" Вы понимаете, как клапан, располагающийся недалеко от вентилятора. На мой взгляд это не совсем так. Ведь каждый раз клапан надо соединять с вентилятором с помощью огнезащищенного воздуховода различной конфигурации (обусловленной конструкцией прохода через покрытие). Обратный клапан у крышного вентилятора является принадлежностью вентиляторной установки и, по хорошему, его пригодность следует оценивать огневым испытанием на печи в составе работающей вентиляторной установки заводской готовности (EN 12101-3: 2015). С этой точки зрение требование СП 7 оценивать пригодность обратного клапана по его огнестойкости в закрытом положении (в соответствии с ГОСТ Р 53301-2019) выглядит не совсем продуманным.

2 О Вашем выводе об обязательности обратного клапана на притоке. Вы отталкиваетесь от формулировки п. 7.17 "в", что следует предусматривать "установку обратного клапана у вентилятора с учетом п. 7.11". Но п. 7.11 предусматривает установку обратного клапана только при необходимости. Необходимость вытекает из п. 7.17 "в", отсылающего к п. 7.11, который устанавливает необязательность применения обратного клапана. Получается нонсенс.
В свое время я потратил некоторые усилия, чтобы разработчики СП 7 попытались установить связь между пожарной безопасностью и необходимостью применения обратного клапана. Такие попытки не увенчались успехом, но Вы, ув. AkulaBig, предполагаете опять наступать на те же "грабли".

3 С уральской погодой Вы прекрасно справились сами, отказавшись от применения обратного клапана и предусмотрев установку в сети противопожарный клапан с хорошей дымогазонепроницаемостью.

Цитата(AkulaBig @ 4.12.2020, 17:07) *
Вопрос ...на тему установки противопожарного клапана вдалеке от рабочей точки хотелось-бы порассуждать. Нигде нет упоминания, что клапан должен быть установлен вблизи выпуска/забора воздуха.

В данном случае я не вижу причин не воспользоваться принципом "что не запрещено, то можно."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 4.12.2020, 18:56
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Я тоже склоняюсь к тому, что можно не ставить на притоке второй клапан, но волнуют нюансы, которые я в примере описал. То-есть есть шахта, которая вообщем-то выполняет декоративную роль, но тем не менее. Надо-ли в нее ставить клапан? И как быть с вытяжкой? В ней упоминаются именно дымовые клапаны, а не противопожарные? Я конечно понимаю, для чего ставится дымовой клапан. Чтобы дым не проникли в соседние помещения по воздуховодам, так как клапан открывается только в очаге пожара. У меня такого нет, каждая система отдельная. Но ведь в СП7 не упоминается такой нюанс. Просто требуют установку дымового клапана. Вернее требуют чтобы клапан был определенной огнестойкости. Тоже очень интересный речевой оборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.12.2020, 9:53
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
И обратите внимание на то, что обратный клапан сейчас нормативно не обязателен.

- половина экспертов напишет замечание и не снимет его, пока клапан не поставят. Ведь они понимают свою работу не как поиск реальных ошибок, а то, как написать побольше замечаний. Бороться с ними бесполезно, поскольку многие эксперты - не сумевшие реализовать себя проектировщики, нашедшие себе удобную нишу.

Цитата
В свое время я потратил некоторые усилия, чтобы разработчики СП 7 попытались установить связь между пожарной безопасностью и необходимостью применения обратного клапана. Такие попытки не увенчались успехом, но Вы, ув. AkulaBig, предполагаете опять наступать на те же "грабли".

AkulaBig, скорее всего, действует по своему опыту общения с экспертизой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AkulaBig
сообщение 5.12.2020, 10:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 14.9.2019
Пользователь №: 365631



Ну еще из соображений благоразумности. Представьте, как зимой будет гулять холодный воздух по воздуховодам, когда система не используется. Помимо холода это и конденсат. Так что для Урала это насущная потребность, а не прихоть эксперта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 5.12.2020, 13:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(AkulaBig @ 5.12.2020, 10:22) *
Ну еще из соображений благоразумности.

Что значит ЕЩЁ? Противопожарная защита здесь не причем.
Только по соображениям борьбы с теплопотерями и конденсатом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >