Epharmon
сообщение 28.10.2010, 12:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2009
Пользователь №: 38206



Здравствуйте, возникли вопросы по актам исполнительной документации которая делается на газопровод частного дома, дело в том что организация которая принимает данный газопровод просит вложить:
- акт разбивки и передачи трассы для подземного газопровода; нужен ли данный акт для частного лица? и где можно посмотреть обоснование.
- технологические указания по сварке (технологические карты); нужны ли они если в исполнительную вкладываются аттестации сварочного производства и оборудования, тоже желательно документированное обоснование.

Заранее спасибо!

З.Ы. Газопровод низкого давления из стали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 28.10.2010, 14:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



по мне, это все геморой
раздел 10.6 снип42-01 назвается ПРИЕМКА ...ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
у вас же сети газопроребления
а пб 12-529 также на сети менее 100квт не распросртраняется

поэтому нормативных документов по приемки таких объетов я не вижу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Epharmon
сообщение 29.10.2010, 7:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2009
Пользователь №: 38206



Цитата(мурад @ 28.10.2010, 15:08) *
по мне, это все геморой
раздел 10.6 снип42-01 назвается ПРИЕМКА ...ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
у вас же сети газопроребления
а пб 12-529 также на сети менее 100квт не распросртраняется

поэтому нормативных документов по приемки таких объетов я не вижу




Ну пб 12-529 не распространяется на системы автономного отопления и гвс менее 100кВт, на газовые сети он действует.
Если вы говорите что СНиП 42-01 действует на газораспределительные сети то какой снип или сп действует на сети газопотребления, в связи с чем возникает много вопросов и по проектам на частный сектор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 29.10.2010, 9:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



в снипе 42-01 есть раздел 7 "внутренние газопроводы" так что вопросов по проектированию нет, есть вопрос сдачи объекта
а в общем делаешь документы согласно приложений к сп42-101
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
atochil
сообщение 30.10.2010, 7:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902



Вероятно не только у нас в Нижнем , но и в каждом Гор, Обл.- газе имеется перечень ИТД, согласно которого комплектуется комплект документации на различные обьекты газоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 30.10.2010, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



организация, которая принимает не просто принимает, а принимает газопровод в свою эксплуатацию. Эти документы сдаются в её архив, и если что, а случаи бывают разные у них есть возможность оперативно принимать решения по ремонту, ликвидации, предупреждения
аврии и пр. И если что
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 2.11.2010, 22:36
Сообщение #7


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(Valiko @ 30.10.2010, 10:46) *
организация, которая принимает не просто !!!!!!!!!! а принимает газопровод в свою эксплуатацию. ... И если что

потом с этого частника денег за обслуживание требует. фигня это все, а если правда - то это способ лишний раз выморозить монету...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitrich
сообщение 3.11.2010, 23:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 11011



Добрый вечер!
Пункт 3.1.9. ПБ 12-529-03 подразумевает обязательное проведение работ по разбивке трассы и оформление ее соответствующим актом, равно как и внесение записей в журнал производства работ.
Соответственно, требование местной ГРО о предъявлении акта в составе ИТД вполне обоснованно.
По второму пункту.
В связи с тем, что без оформления технологических карт аттестация сварочного производства невозможна, и предоставление сведений об АСП само собой подразумевает наличие технологических карт, требование обязательного предоставления последних необоснованно.

Это с точки зрения буквы закона. На практике Вам приходится сталкиваться с конкретными работниками местных ГРО, иногда весьма упертыми. То, что в них когда-то вбили - не выбить никогда. Если у них есть список обязательно предоставляемой ИТД - Вам придется его представить. Ну что тут поделать, так уж повелось исторически... Возможно, проще в самом деле найти эти карты. А может, сменить подрядчика.
Или - если Вы и есть представитель подрядчика - стоит задуматься, почему у Вас нет технологических карт? Или тогда поискать других, менее взыскательных заказчиков?
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей 46
сообщение 26.6.2017, 21:09
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.6.2017
Пользователь №: 323889



В старом СНиПе Газоснабжение (строительство) кажется 84 года было прописано, примерно следующие; На газопроводы протяжённостью менее 200 метров и без установки сооружений на них, журнал производства работ предоставляется по требованию заказчика.
Вопрос, каким ныне действующим нормативным документом регламентируется возможность НЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. (Например, надземный газовый ввод L- 25 метров).
Пы/сы. Мне не смешно перерыл кучу документов, но ни чего похожего не нашёл.

Сообщение отредактировал Алексей 46 - 26.6.2017, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coelurus
сообщение 22.8.2017, 12:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292975



Цитата(Алексей 46 @ 26.6.2017, 21:09) *
В старом СНиПе Газоснабжение (строительство) кажется 84 года было прописано, примерно следующие; На газопроводы протяжённостью менее 200 метров и без установки сооружений на них, журнал производства работ предоставляется по требованию заказчика.
Вопрос, каким ныне действующим нормативным документом регламентируется возможность НЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. (Например, надземный газовый ввод L- 25 метров).
Пы/сы. Мне не смешно перерыл кучу документов, но ни чего похожего не нашёл.

Надо смотреть, какие нормы требуют журнал. Согласно требованиям РТН нашего, везде, где он принимает участие в приемки делается не подходящий никуда совершенно новы акт приемки, где приемку осуществляют согласно тех регламента о безопасности сетей ГР и ГП и прочих регламентов. Так что при составлении документации надо просто забить на всё, кроме регламентов.

Из личной практики.
Журнал 146% требует строительный надзор, если вы строите объект, где есть подобный надзор.
Ещё его требуют при строительстве объектов за государственные деньги, когда контроль ещё и УКС ведёт, но если в договоре это не оговорено, то можно его не делать.

Как я заметил, форум здесь в основном ориентирован на проектировщиков.
Есть форум более "монтажный", но там он в основном на эксплуатацию ориентирован.
Я туда задал интересные вопросы http://www.nadzor-info.ru/blog_post.php?p=49286 , но пока еще не ответили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coelurus
сообщение 30.8.2017, 16:35
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292975



https://www.nadzor-info.ru/post/49286 к прошлому посту: изменился сайт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 9.11.2017, 15:09
Сообщение #12


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Может стоит в Ростехнадзор продублировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Coelurus
сообщение 10.11.2017, 16:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 21.3.2016
Пользователь №: 292975



Ростехнадзор не наделен полномочиями что-либо разъяснять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения