Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по согласованию УУТЭ в СПб, Помощь со снятием замечаний по проекту
vasi3
сообщение 13.8.2018, 23:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49574



Добрый день уважаемы коллеги! Очень не удобно просить помочь со своими проблемами, но на данный момент кроме совета людей с опытом ничего лучше не идет в голову ).
Я устраняю замечания по узлу учета тепловой энергии (УУТЭ), в Санкт-Петербурге, ТГК. Со всеми замечаниями я вроде справился ( ну или по крайней мере я в это верю )) ), но вот с двумя никак не могу, так как как не знаю в чем они заключаются biggrin.gif .
Замечания следующие:

1. К плану расположения оборудования - Не выполнен пункт 44 (г) Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в части отображения кабельных проводок.
Тоесть вроде бы кабельные проводки на плане есть, очевидно там чего-то не так,как хочет инспектор, но как хочет я не знаю. Сам инспектор, когда я ездил к нему спросить в чем именно вопрос, сказал, что чертеж должен советовать нормативным документам. Может быть кто-то может предположить в чем проблема на чертеже?

2. К чертежу установки термосопротивления - монтаж термосопротивления не соответствует требованиям производителя А. О. Термико, см. пособие по применению.
Тут так же, проблема в том, что я не знаю, что именно смущает инспектора. Получить конкретное замечание так же не удалось, при этом в Термико сказали, что вопросов к такой установке у них нет (по телефону). Может конечно не особо вникали. Знакомые коллеги и смежники тоже проблему не нашли.
Может быть кто-то знаком с требованиями ТГК? Остальные замечания были все вполне логичны и понятны, хоть и не всегда конкретны, но удалось понять, что требуется, но с этим двумя пока не выходит blink.gif .

Чертежи ниже в pdf и dwg
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Plan.pdf ( 140,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  Plan_2010_.dwg ( 184,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  TC_2010_.dwg ( 559,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  TC.pdf ( 149,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 14.8.2018, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



2. Ставьте термосопротивления в 57 трубу, в трубу меньшего диаметра не написано в пособии от термико как устанавливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasi3
сообщение 14.8.2018, 10:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49574



Спасибо за ответ ). Беда в том что это реальный объект и там уже именно такие диаметры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasi3
сообщение 14.8.2018, 10:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49574



Цитата(hcetih @ 14.8.2018, 9:37) *
2. Ставьте термосопротивления в 57 трубу, в трубу меньшего диаметра не написано в пособии от термико как устанавливать.


Хотя позвонил сейчас в Термико конкретно по этому вопросу и Вы правы. Нужно либо ставить расширение либо менять датчик. А про требования к установки расширения в методике нет (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 14.8.2018, 14:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



По поводу проводки - можно показать оборудование, к которому подходят провода, отметки кабелей и способ прокладки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasi3
сообщение 14.8.2018, 15:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49574



Цитата(Mixaler @ 14.8.2018, 14:37) *
По поводу проводки - можно показать оборудование, к которому подходят провода, отметки кабелей и способ прокладки


Да, это не повредит отобразить, спасибо ). Добавлю пока это, может еще чего придумаю что можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 14.8.2018, 16:31
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Как-то так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 225,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasi3
сообщение 14.8.2018, 17:28
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.3.2010
Пользователь №: 49574



Цитата(EJIEHA @ 14.8.2018, 16:31) *
Как-то так

О, отлично, спасибо огромное! С термосопротивлением вроде как исправил, теперь и по плану образец будет ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения