Цитата(Владимир1993 @ 5.7.2020, 19:09)
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста с одним вопросом.
Есть построенное железно-дорожное дэпо, практически во всём здание есть спринклерная защита, кроме некоторых цехов.
Необходимо в одном из цехов, в котором отсутствует ПТ, сделать проект на водяное пожаротушение, подскажите можно ли через СПЖ, подключиться к существующей ветке ПТ в соседнем цехе, чтобы не тянуть отдельную ветку и не делать свой узел управления??
В принципе такое не запрещено. Должно быть соблюдено ограничение на количество спринклеров в одной секции согласно СП5 п.5.2.3. Так как при указанном подключении будут формироваться 2 сигнала-от СДУ на клапане секции и от СПЖ, следует,
при необходимости, а)обеспечить возможность различать сигналы о пожаре при срабатывании спринклера в добавляемом помещении,и б)предусмотреть раздельные для цехов сигналы на отключение оборудования и снятие напряжения согласно п.4.5 и 5.1.7