Вибрация полотенцесушителя, того - гляди оторвется |
|
|
|
31.5.2018, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Здравствуйте, коллеги! В одном из МКД, с моей крышной котельной, началась такая катавасия - что ни пиковый разбор ГВС, то по одному (?) стояку начинает распространяться вибрация различной интенсивности. Чем больше открыто кранов, тем сильнее трясется полотенчик в одной из квартир. От беды, его двумя хомутами привязали к стене, а то руками трудно было удержать иной раз. Что предпринималось: 1. отключали насос циркуляции и перекрывали обратку в котельной - трясется; 2. перекрывали вибрирующий стояк сверху и снизу на предмет перетока через какой либо дефектный смеситель холодной воды и опорожняли его - холодной воды не наблюдалось; 3. убрали обратный клапан (на фиг не нужный) на врезке исходной воды перед ПТО. Первый вечер - тишина! Ура-а-а! - Дулю с маком, то пятница была, все по деревням разъехались и пика разбора не было. В воскресенье вечером полотенчик трясло как паралитика. 4. перекрывали вентили вверху и внизу стояка поочередно на предмет обнаружения отвалившейся тарелки клапана - все одно трясет; Началась эта хрень где-то с месяц назад, трясет только один (другие не жалуются? - а дом четырех подъездный, на 180 квартир) стояк. Нет разбора воды - нет вибрации. Еще испытывали - во время вибрации перекрывали кран в котельной, на врезке исходной воды перед ПТО, мгновенно тряска прекращалась. Пытались раздобыть бубен, пока безрезультатно. Есть еще одна задумка - труба, через которую вся холодная вода идет на подпитку ГВС, всего - навсего Ду 25 и длинной метров десять, сопротивление ее колоссальное, с момента ввода в 2013 году могла и зарасти вдобавок. Думаем в подвале бросить еще одну перемычку между исходной водой и обраткой ГВС. Не встречалась ли похожая байда кому либо из наших форумчан?
|
|
|
|
|
31.5.2018, 21:38
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Ещё раз проехаться по терминологии)? НЕТ ТАКОГО СЛОВА, ПОДПИТКА ГВС!!! ГВС - ЭТО ТРУБА, С НАЧАЛОМ И КОНЦОМ. В НАЧАЛЕ ТРУБЫ СТОИТ ТЕПЛООБМЕННИК, ЭТИМ И ТОЛЬКО ЭТИМ ГВС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХВС. НАЛИЧИЕ ЛИНИИ ЦИРКУЛЯЦИИ НЕ ПРЕВРАЩАЕТ ЕЁ В ЗАМКНУТОЕ КОЛЬЦО, В КОТОРОМ ЦИРКУЛИРУЕТ НЕКИЙ ОБЪЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОТОРОЕ НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОДПИТКОЙ, КАК В НЕЗАВИСИМОМ ОТОПЛЕНИИ. Отсюда и лажа эта с тряской. Потому что назвали трубу подпиткой, и диаметр выбрали как для подпитки. А расход и скорость совсем другие. Не подпиточные ни разу. Увеличивайте диаметр, пройдёт. У нас нечто похожее, при открытии горячих кранов еле заметная вибрация ощущается. Наверное, кто-то с левым образованием "подпитку ГВС" посчитал на пару размеров меньше.
Сообщение отредактировал Машинист - 31.5.2018, 21:40
|
|
|
|
|
31.5.2018, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32846
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
и еще аспект, кроме ф трубы хвс идущей на ГВС в котельную, гляньте прокладки на этом ПС, как пить дать отверстие маленькое, а расход стояка пропускать вынуждено.
|
|
|
|
|
1.6.2018, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Машинист @ 31.5.2018, 21:38) Ещё раз проехаться по терминологии)? НЕТ ТАКОГО СЛОВА, ПОДПИТКА ГВС!!! ГВС - ЭТО ТРУБА, С НАЧАЛОМ И КОНЦОМ. В НАЧАЛЕ ТРУБЫ СТОИТ ТЕПЛООБМЕННИК, ЭТИМ И ТОЛЬКО ЭТИМ ГВС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХВС. НАЛИЧИЕ ЛИНИИ ЦИРКУЛЯЦИИ НЕ ПРЕВРАЩАЕТ ЕЁ В ЗАМКНУТОЕ КОЛЬЦО, В КОТОРОМ ЦИРКУЛИРУЕТ НЕКИЙ ОБЪЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, КОТОРОЕ НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОДПИТКОЙ, КАК В НЕЗАВИСИМОМ ОТОПЛЕНИИ. Отсюда и лажа эта с тряской. Потому что назвали трубу подпиткой, и диаметр выбрали как для подпитки. А расход и скорость совсем другие. Не подпиточные ни разу. Увеличивайте диаметр, пройдёт. У нас нечто похожее, при открытии горячих кранов еле заметная вибрация ощущается. Наверное, кто-то с левым образованием "подпитку ГВС" посчитал на пару размеров меньше. Ну, что Вы кричите-то (CAPS)? - Мы прекрасно все слышим, и прислушиваемся, и так далее... Ну, обозвал я ее "подпиткой", а по сути, такая же система теплоснабжения получается, которая "открытая", полотенчики есть отопительные приборы, а подпитка ею и останется. И кстати - да, если в этой замкнутой системе не поддерживать подпиткой постоянное давление, то на верхних этажах из кранов летит воздух пополам с водой.Ну, да не в этом суть, как говорится. Диаметры позорные, слов нет, две идентичные крышные котельные есть, на второй еще раньше переварили Ду 25 на Ду 50, а на этой пока низзя, судятся жильцы со строителями, аккурат из-за этой котельной, и переделывать до суда никак, вот и думаем в подвале перемычку кинуть между ХВС и циркуляционной линией ГВС. Цитата(инж323 @ 31.5.2018, 23:12) и еще аспект, кроме ф трубы хвс идущей на ГВС в котельную, гляньте прокладки на этом ПС, как пить дать отверстие маленькое, а расход стояка пропускать вынуждено. Проверим, но, мало вероятно. Если их выдавило внутрь, американки потекли бы, а тряска началась по окончании отопительного сезона. Мы сегодня на котлах подняли задание до той же величины, что была зимой, в понедельник посмотрим, есть ли между этим связь.
Сообщение отредактировал Галиев - 1.6.2018, 12:25
|
|
|
|
|
4.6.2018, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
на подпитку ГВС 25 труба, а какая выходит ГВС и циркуляция?
есть еще устройство промывки ствола мусоропровода, к нему вода подводится должна и холодная и горячая, располагается оно вверху. если у вас ствол этот есть, то можно подключиться для проверки хотя бы. правда стояк этот из стали любят делать... может уже зарос.
делая перемычку ХВС-циркуляция нужно обязательно на циркуляции обратный клапан поставить, а это дополнительное сопротивление, хватит ли напора циркуляционного насоса?
ПС стояк подпитки 25мм не мог зарасти, там скорости адовые должны быть, а зарастание идет на малых скоростях.
|
|
|
|
|
4.6.2018, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(jiexawcr @ 4.6.2018, 16:56) 1.на подпитку ГВС 25 труба, а какая выходит ГВС и циркуляция?
2.есть еще устройство промывки ствола мусоропровода, к нему вода подводится должна и холодная и горячая, располагается оно вверху. если у вас ствол этот есть, то можно подключиться для проверки хотя бы. правда стояк этот из стали любят делать... может уже зарос.
3.делая перемычку ХВС-циркуляция нужно обязательно на циркуляции обратный клапан поставить, а это дополнительное сопротивление, хватит ли напора циркуляционного насоса?
4.ПС стояк подпитки 25мм не мог зарасти, там скорости адовые должны быть, а зарастание идет на малых скоростях. 1. Ду 80 х Ду 50. 2. нет. 3. обратный клапан стоит сызнова. 4. нет стояка подпитки 25 мм, есть просто кусок трубы 25 мм на отпае от трубы 57 мм. Стояки в доме как бы не 32. Полотенчик закрепили надежно к стене, теперь от него лишь легкое жужжание. Авось само пройдет.
Сообщение отредактировал Галиев - 4.6.2018, 17:06
|
|
|
|
|
4.6.2018, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Галиев @ 4.6.2018, 17:04) 1. Ду 80 х Ду 50. 2. нет. 3. обратный клапан стоит сызнова. 4. нет стояка подпитки 25 мм, есть просто кусок трубы 25 мм на отпае от трубы 57 мм. Стояки в доме как бы не 32. Полотенчик закрепили надежно к стене, теперь от него лишь легкое жужжание. Авось само пройдет. 1. л логика, "подпитка" должна быть Ду80, край не менее 65, никакие расчеты не нужны. 3. про обратный я говорю про перед "перемычку между исходной водой и обраткой ГВС", иначе ХВС в обход теплообменника будет идти к потребителю в пик. 4. еще раз перечитал. 10м равзе не заменить? путь даже за свой счет, явно дешевле и проще будет, чем судиться. вполне возможно от больших скоростей что то где то резонирует. ПС трубы стальные все что ли?
|
|
|
|
|
4.6.2018, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(jiexawcr @ 4.6.2018, 19:09) 1. л логика, "подпитка" должна быть Ду80, край не менее 65, никакие расчеты не нужны.
3. про обратный я говорю про перед "перемычку между исходной водой и обраткой ГВС", иначе ХВС в обход теплообменника будет идти к потребителю в пик. 4. еще раз перечитал. 10м равзе не заменить? путь даже за свой счет, явно дешевле и проще будет, чем судиться. вполне возможно от больших скоростей что то где то резонирует.
ПС трубы стальные все что ли? 1. Проектировщика в студию! А монтажники упрямо лепят "согласно проекта". 3. Повторяю, в подвале, на узле управления циркуляцией ГВС уже стоит обратный клапан, уже пять лет. Для чего? - см. п. 1. 4. Ни сколько не заменить, пока суд идет. Вот в подвале и планируем перемкнуть.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|