Цитата(neonar @ 26.12.2018, 16:01)
...Вы скиньте ссылку на то, которое вас устраивает...но это тоже не точно, надо лучше по плану графически начертить. Короче тоже каша.
вот. если есть сомнения, то и чертежек можно приложить. тогда если рукав не дотянется, потому что станок решили сдвинуть или дверь перенести, то проблемы будут на стороне поменявшего без вашего (проектировщика) ведома.
еще раз повторю: не важно чем пользвоаться, делайте так, что бы тушило.
если уж хотите мое мнение, то длину рукава возьмите с приложенного в указанной теме файла, проложенную ломаной линией по пути до худшей точки. а компактную часть струи примите как прямую линию, запущенную с отметки +1,35, опять же показано в том файле. в общем виде от рукава уходит 2-3 метра, от струи по разному, но 50% это наихудший вариант. на сколько понимаю для предельных высот, как например 10м и выше) брать нужно меньше 50%, но это частные случаи.
galysiaaa что то у вас длину рукавов сильно режут, водяной вроде давал ссылки на какие то справочники с расчетами, если не ошибаюсь, то там выходит длина рукава в плане 17 с чем то. а может и михаил скидывал, точно сказать не могу.
кстати про струю и у вас ни слова.
по мне так для 2-4 метровых потолков не ошибка считать зону действия струи равной компактной части струи. компактная=80% от вертикальной, то есть для струи в худший угол в плане добьет, в разрезе пусть уже и не компактной.
в нормы вписывается: "4.1.8.Свободное давление у пожарных кранов должно обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой,
необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. Наименьшую высоту и
радиус действия компактной части пожарной струи
следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия)..."
так то получается по нормам можно принять и для 13м потолков радиус действия струи 12м, но тогда будет нарушение первой части. то есть нет утверждения, что тушит только компактная струя, тушит любая, но компактная должна дотягивать до потолка обязательно при этом.
то есть струя 12м дотянется до высоты 15м, но тушить помещение с потолками 13-14м такой струей нельзя, даже с учетом того, что именно рукава (стволы) дотянуться до любой точки. и обратно: струя 12м на 3м потолках будет действовать на 12м радиуса.
neonar не знаю с какой россии вы, а я с не вражеской
Сообщение отредактировал jiexawcr - 26.12.2018, 17:57