Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплые полы в производственном помещении, Прочность пола
Олег08282
сообщение 9.12.2019, 12:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.12.2019
Пользователь №: 369977



И так с чего все началось. Знакомый пригласил на свое предприятие ХВАСТАЛСЯ . У него производственное здание 1200 кв.м было центральное отопление. Мало того что очень дорого в месяц от 60 до 80 тысяч так еще и подают тепло так себе . Пробовал жаловаться так его попросту посылали . Говорят пиши куда хочешь . Нам на детские сады не хватает тепла а тут ты со своим ангаром. Короче перешел на котел с пилетами. Стало потеплей но еще дороже . Сделал теплые полы экономия не на проценты а в разы . Цена опустилась до 30т . И это еще говорит не предел . Зашли мы к нему а это ноябрь месяц женщины ходят в халатиках парни в майках . У нас на производстве все тоже самое высота потолков 12 метров только люди ходят в фуфайках и мерзнут .
А теперь собственно вопрос. Хочу себе сделать так же но у меня металлорежущее оборудование от 5 до 11 тонн . Можно ли с таким оборудованием применять теплые полы ? У кого есть опыт установки теплых полов в производстве?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 9.12.2019, 12:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Оборудование, если мне память не изменяет, должно стоять на индивидуальных фундаментах. И заводить под него теплый пол бессмысленно.
И да, если люди ходят - то без проблем, но если производственный транспорт по полу катается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.12.2019, 13:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Попробуйте отопление водяными потолочными панелями - не придётся ломать полы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег08282
сообщение 9.12.2019, 13:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.12.2019
Пользователь №: 369977



Это все эксперименты с теплым потолком . А у меня есть наглядный пример вся смета и какая будет экономия . Меня смущает только прочность теплых полов . Не продавит опора от станка пол если рядом 30-40 мм будет проходить трубка отопительная. И какой слой бетона залить чтобы эти нагрузки пол выдержал . Под станками теплый пол делать не буду .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oikuz
сообщение 9.12.2019, 14:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658



Цитата(Олег08282 @ 9.12.2019, 12:14) *
Знакомый пригласил на свое предприятие ХВАСТАЛСЯ . У него производственное здание 1200 кв.м

Подскажите, где территориально находится это помещение? Можно ли на экскурсию попасть (я из Королева, МО)? У меня пока каркас ангара ставится, и тоже стоит вопрос с отоплением. Собираю информацию и готовлюсь делать теплый пол на площади 600м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.12.2019, 14:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я прям чую 5 точкой что сейчас тут реклама появится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oikuz
сообщение 9.12.2019, 14:36
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658



Цитата(Composter @ 9.12.2019, 14:32) *
я прям чую 5 точкой что сейчас тут реклама появится
Ну не с моей стороны, это точно... У меня реальная задача.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.12.2019, 21:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Олег08282 @ 9.12.2019, 12:45) *
Это все эксперименты с теплым потолком . А у меня есть наглядный пример вся смета и какая будет экономия .

Эксперименты кончились 50 лет назад. По экономии эффект такой же как у полов и даже выше - регулируются точнее и нет инерции...Если сложить все строительные работы, то и инвестиции похожи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 10.12.2019, 12:17
Сообщение #9


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Как получается, что одинаковое количество тепла не может согреть батареями/регистрами, но может согреть полом? Даже наоборот, меньшее количество полом может согреть, а большее в два раза количество батареями не может? Мои знания физики дают трещину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 10.12.2019, 12:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Олег08282 @ 9.12.2019, 13:45) *
. Не продавит опора от станка пол если рядом 30-40 мм будет проходить трубка отопительная. И какой слой бетона залить чтобы эти нагрузки пол выдержал . Под станками теплый пол делать не буду .

Вот что вас спасет:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег08282
сообщение 10.12.2019, 15:18
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.12.2019
Пользователь №: 369977



Производство в Тольятти . Тут точно не ради рекламы. Думаю информацию что мне надо я уже нашел . Всем спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oikuz
сообщение 13.12.2020, 18:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658



Цитата(oikuz @ 9.12.2019, 14:36) *
Ну не с моей стороны, это точно... У меня реальная задача.

Не прошло и года, как мечты воплотились в реальность. Уложили собственноручно 1.8 км трубы теплого пола. На 5 коллекторов 18 петель по 100 метров. Залили бетон толщиной 150мм. Как ни странно, но все работает! biggrin.gif
Временно подключил к электро-котлу 9кВт, т.к. газовщики задерживают... Оказывается даже этим слабым котлом можно вполне сносно обогреть ангар из сендвич-панелей площадью 600м² с высотойпотолков 7 м. Не африка, конечно, но 13°~15° держит при уличной температуре -8° ~ -12°. Причем, не ощущаю прохлады, как при такой же температуре при классическом радиаторном отоплении. Подвесил датчики температуры на разных высотах (0.5м~4м~7м), перпад температур не более 0.5°, значит никакой ярко выраженной конвекции не будет и небудет потока пыли, которая нервирует меня в нашем "старом" производственном здании!!!
Ждем пуска газа, а пока готовим теплотрассу, т.к. топочная в 7 метрах от ангара.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20201213_182415_205.jpg ( 172,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 15.12.2020, 17:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(oikuz @ 13.12.2020, 18:25) *
Не прошло и года, как мечты воплотились в реальность. Уложили собственноручно 1.8 км трубы теплого пола. На 5 коллекторов 18 петель по 100 метров. Залили бетон толщиной 150мм. Как ни странно, но все работает! biggrin.gif

Отличная работа!
1.8 км трубы - это конечно сильно, я с такими объемами на одном объекте еще не работал))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oikuz
сообщение 15.12.2020, 18:13
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658



Цитата(derip @ 15.12.2020, 17:45) *
Отличная работа!
1.8 км трубы - это конечно сильно, я с такими объемами на одном объекте еще не работал))

Я вообще первый раз теплый пол делал. Сначала хотел заказать "профессионалам" местным, но они сказали, что это не возможно в принципе или будет стоить нереальных денег. Пришлось изучать вопрос, помог калькулятор от вальтека.
И обошлось все меньше 150т.р., правда поработать собственными руками пришлось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 15.12.2020, 19:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Труба 20х2? Изоляция снизу какая? С температурными швами что делали?

Сообщение отредактировал jota - 15.12.2020, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oikuz
сообщение 15.12.2020, 19:52
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658



Цитата(jota @ 15.12.2020, 19:32) *
Труба 20х2? Изоляция снизу какая? С температурными швами что делали?

Да, труба 20х2. Снизу пеноплекс 50мм, швы нарезали с шагом 3000мм по одной стороне и 2500мм по другой (половина расстояния между колонн).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloe_Moloko
сообщение 30.6.2021, 10:15
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.6.2021
Пользователь №: 392269



Цитата(oikuz @ 15.12.2020, 19:52) *
Да, труба 20х2. Снизу пеноплекс 50мм, швы нарезали с шагом 3000мм по одной стороне и 2500мм по другой (половина расстояния между колонн).

Предстоит проектировать теплые полы на СТО автобусов. Вот возникли следующие вопросы по вашему опыту работы:
1) Спустя пол года, какие-то проблемы выявились?
2) Как пол держит нагрузки и какие максимальные нагрузки были (Автотранспорт возможно какой?)?
3) Какие температуры в помещении были в самые лютые морозы зимой?
4) Было ли какое-нибудь суточное регулирование температуры? Имеется в виду в ночное время зимой ставилось на дежурное отопление или один график круглосуточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oikuz
сообщение 30.6.2021, 10:34
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658



Цитата(Zloe_Moloko @ 30.6.2021, 10:15) *
Предстоит проектировать теплые полы на СТО автобусов. Вот возникли следующие вопросы по вашему опыту работы:
1) Спустя пол года, какие-то проблемы выявились?
2) Как пол держит нагрузки и какие максимальные нагрузки были (Автотранспорт возможно какой?)?
3) Какие температуры в помещении были в самые лютые морозы зимой?
4) Было ли какое-нибудь суточное регулирование температуры? Имеется в виду в ночное время зимой ставилось на дежурное отопление или один график круглосуточно?

1 - нет
2 - у нас нагрузок нет
3 - регулятор стоял на 20 градусов, колебания в пределах 2-х градусов.
4 - нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zloe_Moloko
сообщение 1.7.2021, 10:46
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.6.2021
Пользователь №: 392269



Цитата(oikuz @ 30.6.2021, 10:34) *
1 - нет
2 - у нас нагрузок нет
3 - регулятор стоял на 20 градусов, колебания в пределах 2-х градусов.
4 - нет

Большое спасибо за ответы)
Рад за вас и ваш удачный опыт в строительстве теплых полов.
Желаю, что бы он и дальше прослужил без замечаний и проблем)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oikuz
сообщение 1.7.2021, 10:53
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2019
Пользователь №: 367658



Цитата(Zloe_Moloko @ 1.7.2021, 10:46) *
Большое спасибо за ответы)
Рад за вас и ваш удачный опыт в строительстве теплых полов.
Желаю, что бы он и дальше прослужил без замечаний и проблем)

biggrin.gif Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:40