> паровое отопление, расход пара
Вера2014
сообщение 18.5.2017, 8:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Здравствуйте! Проектирую паровое отопление. Подскажите пожалуйста, как определить расход пара, диаметр трубы, если известны параметры пара Рабс=2бар, расход тепла на отопление. Если возможно ссылка на литературу, откуда формула берется? Нашла в форуме похожую тему. Один участник форума посчитал расход пара по формуле:

Расход (кг/ч) = Плотность пара (кг/м3) * Площадь сечения трубы (м2) * Скорость пара (м/с) * 3600

Кроме этого есть еще другие формулы расчета расхода пара. Потому что диаметр трубы не известен. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 18.5.2017, 11:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Ваша задача в том, чтобы пар отдал столько тепла, сколько требуется на отопление. Сколько тепла отдаст килограмм Вашего пара? Когда это узнаете (есть таблицы в литературе), легко посчитаете, сколько пара Вам требуется.


Лучше всего, почитайте литературу по данной теме.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56486

Сообщение отредактировал defuser - 18.5.2017, 11:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DjVu_Document.pdf ( 132,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  DjVu_Document_2.pdf ( 140,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вера2014
сообщение 18.5.2017, 11:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



)) нашла

Цитата(defuser @ 18.5.2017, 11:00) *
Ваша задача в том, чтобы пар отдал столько тепла, сколько требуется на отопление. Сколько тепла отдаст килограмм Вашего пара? Когда это узнаете (есть таблицы в литературе), легко посчитаете, сколько пара Вам требуется.


Исходя из "расхода тепла на отопление" и других потерь (если они есть) высчитываете расход, а уже потом, исходя из расхода и рекомендованых литературой скоростей, посчитаете диаметр.

Лучше всего, почитайте литературу по данной теме.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56486



Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вера2014
сообщение 23.5.2017, 15:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Здравствуйте! Появилась еще вот такая проблема. Продолжаю тему паровое отопление. Опишу ситуацию.
Из котельной пар идет Рабс=4кгс/см2. Надо давление пара снизить до Рабс=2кгс/см2 (Ризб=1кгс/см2), это если я правильно поняла, по таблице свойств насыщенного водяного пара температура пара = 120С. Для снижения давления пара ставлю редукционный клапан. Дальше делаю расчеты, проектирую как для системы парового отопления высокого давления.
При консультации с специалистами вышло разногласие.
Один говорит: Раз уж ставишь редукционный клапан и снижаешь давление пара, почему бы его еще больше не снизить и дальше делать систему отопления как для низкого давления. Так как проектировать, делать расчеты легче, и конденсатоотводчик можно не ставить после каждого прибора.
Другой говорит: Если еще больше снижать давление могут быть гидроудары в редукционном клапане, что нежелательно.

Связываюсь с паром первый раз и с физикой на Вы, так что прошу понять и помочь мне). Помогите принять вариант, который надежный и технико-экономически выгодный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.5.2017, 17:19
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ко нужны не для того чтоб давление, а для того чтоб пар не улетал...
поскольку тут песочница, то ткну в ссылки
http://www.steamsys.ru/catalog/stati/gruppovoj_drenaj/
http://1poclimaty.ru/montazh/obvyazka-paro...kalorifera.html
http://www.steamsys.ru/catalog/gotovye_sis...yh_kaloriferov/
и главное
http://armavest.ru/author/gilepp-pavel-aleksandrovich/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вера2014
сообщение 24.5.2017, 5:25
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Цитата(LordN @ 23.5.2017, 18:19) *
ко нужны не для того чтоб давление, а для того чтоб пар не улетал...
поскольку тут песочница, то ткну в ссылки
http://www.steamsys.ru/catalog/stati/gruppovoj_drenaj/
http://1poclimaty.ru/montazh/obvyazka-paro...kalorifera.html
http://www.steamsys.ru/catalog/gotovye_sis...yh_kaloriferov/
и главное
http://armavest.ru/author/gilepp-pavel-aleksandrovich/



кажется Вы немножко не поняли мою ситуацию, для снижения давления ставлю не ко, а редукционный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения