Автор: Mankey 22.4.2011, 14:12

Доброго дня!
Уавжаемые форумчане помогите ,нигде не могу найти как рассчить гидравлическое сопротивление аккумулирующего бака.
Зараннее благодарен.

Автор: alexius_sev 22.4.2011, 14:18

Это возможно?
просто сопротивление кмс заложить из расширения заход в трубу на линии всасывания, а на "налив" наоборот для трубы (не забыть учесь гравитационное давление воды) и усе, ну если у вас бк не сообщается с атмосферой и всегда наполнен , нету воздуха в нем, тоже самое, там по его сечению будут очень маленькие скорости

Автор: Mankey 22.4.2011, 15:19

Спасибо!
Так и думал. Бак - таки да-герметичный.
Одно но КВС для сужений только 3-х кратных имею.
А в данном случае бак d=0,5 м и h=1,3 м.

Автор: asergey 22.4.2011, 15:24

А что вы понимаете под "аккумулирующим баком"?

Автор: alexius_sev 22.4.2011, 15:30

Цитата(asergey @ 22.4.2011, 16:24) *
А что вы понимаете под "аккумулирующим баком"?

Есть бак аккумулирующий с емкостью для запаса количества воды, допусти ГВС,
а есть баки "запаса энергией" в основном в холодоснабжении (простой проточный расширительный сосуд). ТО есть эта емкость делает работу охладителя (чиллера и т.д.) более менее "плавной", меньше включений и выключений.

Автор: Mankey 22.4.2011, 15:36

Так и есть.
Бак для плавной работы чиллера.