> Раздел энергоэффективности. Энергетический паспорт., Здесь обсуждаются вопросы связанные с расчетами энергоэфф.
vladimir98
сообщение 11.8.2020, 9:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380455



Добрый день! Я начинающий специалист и столкнулся с такой проблемой:
-Удельная вентиляционная характеристика здания рассчитывается по формуле(фото №1). Значение nвент - число часов работы механической вентиляции в течение недели. А если используется естественная вентиляция, то это значение равняется нулю и часть формулы обращается в ноль? Или как поступить надо?
У меня котельная установка, расход 16000 м3/ч, для приточного воздуха установлены решетки, для вытяжки дефлекторы.

Сообщение отредактировал vladimir98 - 11.8.2020, 9:51
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 11.8.2020, 11:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Если механической вентиляции нет, то левая часть - ноль, так и задумано.

Сообщение отредактировал vladvlad5 - 11.8.2020, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladimir98
сообщение 11.8.2020, 11:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.8.2020
Пользователь №: 380455



Цитата(vladvlad5 @ 11.8.2020, 15:14) *
Если механической вентиляции нет, то левая часть - ноль, так и задумано.

Тогда средняя кратность воздухообмена тоже будет состоять только из инфильтрующегося воздуха, что есть неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 12.8.2020, 22:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Неверное утверждение.
Левая часть формулы касается работы механической вентиляции.
Правая - естественной вообще либо при простое механики.
Если мезаники нет вообще, то это ноль, без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения