сообщение 10.9.2018, 12:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.9.2018
Пользователь №: 347632



Подскажите обязательно ли устанавливать предохранительный клапан на водогрейный котел на газе, если есть автоматика безопасности? И в каких правилах это написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 10.9.2018, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Уточните, какие элементы входят в автоматику безопасности вашего котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2018, 13:08
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Roman876 @ 10.9.2018, 12:33) *
водогрейный котел

"до 115"?
Смотрите требования изготовителя котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2018, 13:27
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Похожая тема 2010 года: защита котла по давлению теплоносителя, где ее ставить на входе или на выходе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2018, 13:47
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Roman876 @ 10.9.2018, 12:33) *
Подскажите обязательно ли устанавливать предохранительный клапан на водогрейный котел на газе, если есть автоматика безопасности? И в каких правилах это написано?

В постановлении №1521 есть упоминание СП 89.13330.2012

Цитата
10.2.7 <...>
Допускается не устанавливать предохранительные клапаны на водогрейных котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных автоматическими устройствами согласно 15.9, и на водогрейных котлах с механическими топками, оборудованных автоматическими устройствами согласно 15.10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
natali0
сообщение 10.9.2018, 13:48
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.2.2017
Из: Шымкент
Пользователь №: 315331



ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
п.6.2.1 Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему.
ТР ТС 032-2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
п.45 Элемент оборудования, внутренний объем которого ограничен запорной арматурой и давление в котором может повыситься сверх допустимого, оснащается предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2018, 13:55
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(natali0 @ 10.9.2018, 13:48) *
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

В России это давно уже не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.9.2018, 14:30
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пожалуй, мне нужно было привести эту цитату:

"приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
2. Считать не подлежащими применению следующие постановления Федерального горного и промышленного надзора России:
от 11 июня 2003 года №88 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 года, регистрационный №4703, Российская газета, 2003, №120/1)"

Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2018, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.9.2018, 7:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



А элементарный здравый смысл? Автоматика безопасности, как правило, электрическая. И, как правило прекращает (запрещает) подачу газа. А подпитка? Оператор проспит и могут быть не очень хорошие последствия. Хотяб один-два на общем трубопроводе помехой не будет никогда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:41