Coldplay
сообщение 30.10.2013, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 188557



Для ГРПШ, установленных на территории предприятия охранная зона в радиусе 10 м требуется или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чинный
сообщение 30.10.2013, 14:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 162001



Охранная зона нужна, огораживать не нужно.
Делаем именно так!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 31.10.2013, 7:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Чинный @ 30.10.2013, 15:48) *
Охранная зона нужна, огораживать не нужно.
Делаем именно так!

ГРУ в зале, ПШГР на территории огораживаются. Охранная зона газопровода 1 м от середины трубы в обе стороны (огораживать, конечно, не нужно).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 31.10.2013, 12:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Господе, почему по одному метру-то???

"вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода"

Недавно с экспертом спорила. Я считаю, что из постановления следует, что у внутриплощадочных газопроводов/ШРП нет охранной зоны.
Даже нашла какое-то судебное решение, в котором в приговоре тоже говорилось, что у внутриплощадочного охранной зоны нет.
Эксперт всё же заставляет и на территории предприятия зону показывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 31.10.2013, 12:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(stessi @ 31.10.2013, 13:50) *
Господе, почему по одному метру-то???

"вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода"

Недавно с экспертом спорила. Я считаю, что из постановления следует, что у внутриплощадочных газопроводов/ШРП нет охранной зоны.
Даже нашла какое-то судебное решение, в котором в приговоре тоже говорилось, что у внутриплощадочного охранной зоны нет.
Эксперт всё же заставляет и на территории предприятия зону показывать.

Когда газопровод лежит на тех же опорах, что и теплотрасса, то 2 м это круто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorbei
сообщение 31.10.2013, 15:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892



Не путайте охранную зону газопроводов с нормативными расстояниями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 31.10.2013, 16:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Жесть тут народ все в кучу по сваливал!
Если говорить о охранной зоне газопровода и ГРПШ, то есть только один документ: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 - "Правила охраны газораспределительных сетей"
а именно по сути вопроса: вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
Как и stessi, пробовал бодаться с экспертами и технадзором по этим зонам, ничего не получилось, охранные зоны соблюдать и указывать необходимо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 2.4.2014, 8:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Коллеги, подскажите.

Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую.
Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.

Подскажите, это так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 2.4.2014, 10:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(tedom @ 2.4.2014, 11:46) *
Коллеги, подскажите.

Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую.
Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.

Подскажите, это так?

а почему 2 в одну и 3 в другую сделали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 2.4.2014, 10:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Согласно Постановлению Правительства РФ №878 для газорпаспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы полиэтиленового газопровода при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксплуататор газ...
сообщение 2.4.2014, 11:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907



Цитата(tedom @ 2.4.2014, 9:46) *
Коллеги, подскажите.

Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление. Указал в проекте охранную зону полиэтиленового газопровода - 2 м в одну сторону и 3 в другую.
Эксперт сделал замечание, что, мол, в Москве принято по 2 м в каждую сторону. Есть, мол, какой-то внутренний приказ.

Подскажите, это так?

Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 2.4.2014, 11:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



Цитата(Эксплуататор газопровода @ 2.4.2014, 11:02) *
Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!!

четсно признаться, не понял вопроса.

полиэтиленовый газопровод, давление в трубопроводе - 2 кПа, что смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 2.4.2014, 12:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Постановлению Правительства РФ №878
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

Медный провод спутник используется для межпоселковых газопроводов. Так как вы вмдимо проектировали газопровод без провода спутника замечание эксперта было вполне обоснованным. В этом случае охранная зона определяется согласно пункта 7.а.

По определению материала трубы. Обычно есть в ТУ "при выборе материала труб газопровода максимально использовать ПЭ" или другая подобная фраза.
СНиП 42-01-2002
Газораспределительные системы
п. 5.2.4

также можете в СП 42-101 посмотреть

Во внутрянке про ПЭ не найдёте вобще поскольку не используется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tedom
сообщение 2.4.2014, 12:46
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120



в том-то и дело, что с проводом-спутником
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 2.4.2014, 13:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Если с проводом спутником - сошлитесь на пункт 7.б 878 постановления в ответе на замечание эксперта. В случае несогласия эксперта - потребуйте в замечании указать конкретный пункт и название нормативного документа согласно которому делается замечание. Вобще-то это и так должно было быть в замечании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эксплуататор газ...
сообщение 3.4.2014, 7:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 25.2.2014
Пользователь №: 224907



Цитата(Эксплуататор газопровода @ 2.4.2014, 12:02) *
Уважаемый коллега !!! для меня было , прям откровение, "наружка, ПЭ", пусть и н\д... подскажите какими нормативными доками Вы пользуетесь для обоснование в выборе материала!??? а что, 2м и 3м, тож непонятно !? тут либо 2м, либо 3м), но опять же, для ПЭ-наружки !!! мне оч интересно, хотяб в целях облегчение финансовой нагрузки на выполнения работ и соответственно удобства его монтажа !!! в СНиП 42-01 2002, только две строчки по ПЭ н\д и то о внутреннем г-де !!! Заранее Спасибо !!!

вопрос таков!!! какими нормативными док-ми Вы пользовались при выборе ПЭ на наружку:_"Впервые проектирую наружку в Москве. Полиэтилен, низкое давление." Лично мне это оч интересно, для облегчения финансовой нагрузки проекта и удобства+скорость его монтажа. еще раз, Спасибо !!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 3.4.2014, 7:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Наружка не есть надземка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 3.4.2014, 7:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



На вопрос автора уже сполна ответили выше, подытожу: если применяете при проектировании подземного ПЭ газопровода "провод-спутник" (что не обязательно), то охранная зона составит 3 метра со стороны провода и 2 метра с противоположной. Если не применяете - то по 2 метра с каждой стороны.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 3.4.2014, 8:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Цитата(tedom @ 2.4.2014, 15:46) *
в том-то и дело, что с проводом-спутником

Может провод-спутник алюминиевый у Вас в проекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 3.4.2014, 9:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Цитата(tedom @ 2.4.2014, 13:46) *
в том-то и дело, что с проводом-спутником

Ежели он проложен в метре от газопровода (параллельно), то от газопровода как раз в эту сторону на 1 метр ОЗ и увеличивается, чтоб проводочек не задеть. А если у вас лента сигнальная с проводом, которая проложена НАД газопроводом, то тут 2 метра достаточно. Так думаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха 83
сообщение 3.4.2014, 9:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137



Проектировал подземный газопровод из полиэтиленовых труб, только среднее давление было, использовал для обозначения трассы алюминиевый провод АПВ-4. В проекте указал охранную зону этого газопровода по 2 м в каждую сторону. Проект проходил гос. экспертизу. Вопросов по этому поводу не возникло.
Возможно Вы тоже использовали провод алюминиевый а охранную зону сделали как для медного и у экспертизы возник вопрос. Хотя по сути какая разница медный он или алюминиевый?

Цитата(defuser @ 3.4.2014, 12:07) *
Ежели он проложен в метре от газопровода (параллельно), то от газопровода как раз в эту сторону на 1 метр ОЗ и увеличивается, чтоб проводочек не задеть. А если у вас лента сигнальная с проводом, которая проложена НАД газопроводом, то тут 2 метра достаточно. Так думаю.

Возможно и по этой причине. Земли вообще в Москве дорогие поэтому эксперты цепляются. Вообще эксперты в замечаниях должны ссылаться на нормы, а не быть голословными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 27.5.2014, 21:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Здравствуйте подскажите пожалуйста какая охранная зона от газопроводов 1а категории и на каком расстоянии могут находиться жилые постройки???

Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 28.5.2014, 7:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(Simon_89 @ 27.5.2014, 22:20) *
Здравствуйте подскажите пожалуйста какая охранная зона от газопроводов 1а категории и на каком расстоянии могут находиться жилые постройки???


Газопровод I-а категории - газопровод высокого давления свыше 1,2 МПа... Подпадает под СНиП 2.05.06-85 - Магистральные газопроводы.

Уточните пожалуйста точное давление и диаметр, надземный или подземный газопровод??!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 28.5.2014, 8:18
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Ivan Yur'evich Спасибо вам! Уточнить вот точно не могу (( эта магистраль идёт на Выборг там 40 кгс вроде , диаметр 1200 прокладка подземная

Сообщение отредактировал Simon_89 - 28.5.2014, 8:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 28.5.2014, 8:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(Simon_89 @ 28.5.2014, 9:18) *
Ivan Yur'evich Спасибо вам! Уточнить вот точно не могу (( эта магистраль идёт на Выборг там 40 кгс вроде , диаметр 1200 прокладка подземная


Значит пользуйтесь таблицей 4 СНиП Магистральные газопроводы.
Если Ду1000-1200 то п.1 таблицы: до границ населенных пунктов от газопровода - 300 метров!
Есть возможность уменьшить это расстояние на 50%....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Simon_89
сообщение 28.5.2014, 10:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



И ещё раз спасибо ! очень помогли))))))!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 29.5.2014, 14:01
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Подскажите!!!! А у подземного стального газопровода среднего давления тоже охранная зона 2 метра по обе стороны или другая, а то в постановлений 878 не чего не сказано про давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan Yur'evich
сообщение 29.5.2014, 15:27
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 7.2.2011
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003



Цитата(Atlet @ 29.5.2014, 15:01) *
Подскажите!!!! А у подземного стального газопровода среднего давления тоже охранная зона 2 метра по обе стороны или другая, а то в постановлений 878 не чего не сказано про давления?


Да! п.7.а. Поэтому про давления в постановлении речи и не идет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Atlet
сообщение 2.6.2014, 5:28
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95710



Цитата(Ivan Yur'evich @ 29.5.2014, 17:27) *
Да! п.7.а. Поэтому про давления в постановлении речи и не идет....

Понятно.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Али Исмаилов
сообщение 10.6.2014, 11:38
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236358



Подскажите, пожалуйста, провожу кадастровые работы по установлению охранной зоны. Газопровод надземный внутрипоселковый низкого давления, улицы узкие, поэтому газовщики проложили трубы во многих случаях по стенам домов. Если установить по 2 м. от оси, то собственники домов вряд ли смогут поставить их на кадастровый учет. В 878 Постановлении ничего по этому поводу не нашел. Что делать?

Сообщение отредактировал Али Исмаилов - 10.6.2014, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:54