> Пересечение самотечной канализации технологического канала, СП 4.13330.2012, СП 18.13330.2012, пересечение канализации с каналом
Jona32
сообщение 19.4.2017, 23:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2017
Пользователь №: 319841



Необходимо проложить самотечную канализацию в футляре (на 300-400 мм больше диаметра трубы) через технологический канал (в канале два трубопровода - жидкие углеводороды и атмосферный воздух).
Согласно СП 4.13330.2012 п.6.1.29: не допускается совместное размещение в канале ... трубопроводов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с сетями самотечной канализации. ...
Допускается совместное размещение в общих каналах трубопроводов ЛВЖ с напорной канализацией.
(Но я и не собираюсь свои канализационные трубы штабелями укладывать, мне нужно пересечь этот канал, расстояние в свету по вертикали между технологическими трубопроводами и канализацией достаточное).
Исключение для газопроводов (п.6.1.32): Допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного назначения.
В СП 18.13330.2012 аналогичный пункт: допускается прокладка в футляре подземных газопроводов давление до 0,6 Мпа сквозь тоннели...

Если делается такое допущение для газопроводов, то может и с канализацией можно пройти? И ведь труба в футляре, который обеспечивает герметичность трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.4.2017, 5:17
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На мой взгляд, можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.4.2017, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



лучше сначала с владельцем канала поговорить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.4.2017, 9:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2494
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Смотря на каком этапе ваше проектирование, какой взгляд у владельцев к1 и канала. А так и сту могут понадобиться.
Дюкер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.4.2017, 9:50
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Похоже на промплощадку, владелец вполне может и один быть у обоих коммуникаций
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jona32
сообщение 20.4.2017, 20:51
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2017
Пользователь №: 319841



Промплощадка, канал не наш,
чей канал, упираются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jona32
сообщение 20.4.2017, 21:56
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2017
Пользователь №: 319841



Даже если нам удастся провести трубу в футляре через канал, как быть с защитой от замерзания?
Канализационная труба окажется выше глубины промерзания.
Электрообогрев? Как это вообще будет выглядеть?
Достаточно много проблем и не самые лучшие решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.4.2017, 8:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2494
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Какие-то новые душераздирающие подробности добавляются.
Цитата(Jona32 @ 20.4.2017, 21:56) *
Канализационная труба окажется выше глубины промерзания.

Что значит "окажется"?
И вдогонку:
Цитата(Jona32 @ 19.4.2017, 23:32) *
Необходимо проложить самотечную канализацию в футляре (на 300-400 мм больше диаметра трубы)

- почему на 300-400 больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jona32
сообщение 21.4.2017, 17:12
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2017
Пользователь №: 319841



Спасибо за участие,
не придирайтесь к словам, пожалуйста, окажется - будет, картошка - картофель...
на 300-400 мм футляр больше - требование заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.4.2017, 18:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2494
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Пока не придирался (хотя есть к чему).
Значение слова "оказаться" и без Ожегова ясно, не то что с вашим участием.
Не ясно, с чего вдруг при пересечении, из-за пересечения трубопровод попадает в зону минусовых температур. Во-вторых, а замерзнет ли мальчик, минуту простояв на морозе.

Вы там ближе к теме, что да как, а я как слепой кот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jona32
сообщение 2.5.2017, 18:50
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.4.2017
Пользователь №: 319841



Спасибо всем, нашли другое решение,
перенесли выпуск на другую сторону, чтобы избежать пересечения с технологическим каналом.

ФГБУ ВНИИПО МЧС России пока не ответили, если они когда-нибудь ответят,
то напишу здесь для будущих поколений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения