Автор: edyardsss 19.11.2018, 12:09
Можно ли от ЦТП объединить в 1 систему и теплоснабжения и систему отопления!
Есть ли нормы запрета? Какие есть ваши доводы и почему нельзя объединять данные системы?
Автор: Composter 19.11.2018, 12:42
Если вы имеете ввиду проложить одну систему до итп здания то можно.
Если вы имеете ввиду запитать от одной трубы внутри здания вентиляцию, отопление и завесы то нет.
Автор: tiptop 19.11.2018, 13:22
Что за "объедение"?
Разве отопление - уже не часть теплоснабжения?
Автор: RVR 19.11.2018, 14:19
Цитата(edyardsss @ 19.11.2018, 12:09)
Можно ли от ЦТП объединить в 1 систему и теплоснабжения и систему отопления!
Есть ли нормы запрета? Какие есть ваши доводы и почему нельзя объединять данные системы?
Если вы под теплоснабжением понимаете подачу на калориферы приточных установок, то можно с учётом пункта 14.7 СП 124.13330.2012, там есть ограничение по нагрузке.
Автор: инж323 19.11.2018, 15:06
Цитата(edyardsss @ 19.11.2018, 12:09)
Можно ли от ЦТП объединить в 1 систему и теплоснабжения и систему отопления!
Есть ли нормы запрета? Какие есть ваши доводы и почему нельзя объединять данные системы?
Просчитайте гидравлику и выбор диаметров регоборудования на режим работы полной нагрузки и режим работы без вентиляции выключенной ночью и прикиньте скорости и пьезометр с точки зрения нормальности работы.
И указанные в п14.7 СП 124 цифры слишком оптимистичны, но указаны.