Цитата(datchanin @ 20.7.2021, 15:46)
Уважаемые форумчане! помогите с решением проблемы. Есть объект, ввод (3 фазы) с ТП выполнен трехжильным кабелем, ноль взят с брони кабеля , контура заземления нет. Если нагрузка не равномерно по фазам, то разбег напряжения- 170В-300В. Предлагаем сделать повторное заземление - заявляют, что не поможет. Требуют доказательств необходимости. Не понимают, что они сильно рискуют, учитывая, что здания деревянные - очень, очень. На , что ссылаться. "Рекомендуют" не действует
Ответ состоит из двух частей.
1. Повторное заземление ситуацию с перекосом напряжения не улучшит.
2. Делать повторное заземление всё равно надо - по требованиям безопасности. Точнее, оно должно быть у них уже сделано - в системах TN-C выполняется обязательное повторное заземление PEN-проводника (даже если это броня кабеля).
А также провести ревизию соединений с обеих сторон кабеля. И сверить с проектом - от трёхжильного кабеля можно питать только трёхфазные нагрузки, естественно при этом перекоса не будет.
Если необходимо питать однофазные нагрузки - перекладывать кабель на 4- или 5-жильный. Если переложить нет возможности - поставить на вводе переходной трансформатор с треугольника (или звезды без нейтрали) на звезду с нейтралью.