Цитата(МКН @ 15.11.2018, 17:03)
Пожирники ссылаются на ППР 319 п. 117
Цитата
117. Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.
С чего они взяли, что у вас не разрешенный случай? СП 7.13130.2013 дымоудаления не требует, если в кладовках нет постоянных рабочих мест.
Компенсацию дымоудаления тоже в каждую кладовку будете делать?
Вызывают интерес также неправдоподобные расходы. Зависимость расхода дыма от площади помещения обычно должна быть обратная. Или там площадь очага пожара совсем микроскопическая?