Дверь в венткамеру противопожарная или нет? |
|
|
|
8.11.2018, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455
|
Здравствуйте. Пересмотрел очень много материалов и форумов по данному вопросу и единого мнения так и не нашел (к слову и у меня есть своё мнение). Суть в следующем: многоквартирный дом, на 1-ом этаже помещение магазинов, магазины огорожены от жилья двойным перекрытием и по степени огнестойкости являются пожарным отсеком. В магазинах приточная венткамера, которая отапливает помещения. В венткамере соответственно находятся вентоборудование и смесительный узел горячей воды с насосом. Вопрос: нужна ли в венткамере дверь с нормируемым пределом огнестойкости? Не спешите с выводами. Ищем в нормативах. Цитата СНиП 41-01-2003 13.6 Ограждающие конструкции помещения для вентиляционного оборудования, размещаемого в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует предусматривать с пределом огнестойкости REI 45, двери - с пределом огнестойкости не менее EI 30. Однако в более актуализированных версиях того же снипа читаем уже совсем другое: Цитата СП 60.13330.2012 13.5 Пределы огнестойкости ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования (кроме систем противодымной вентиляции), размещенного в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует принимать с учетом категории взрывопожарной и пожарной опасности этого помещения и степени огнестойкости здания согласно СП 7.13130. Заходим в СП 7.13130.2013, по пункту 6.7 я нашел категорию своего помещения: Цитата Помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить: е) к категории Д - в остальных случаях. А дальше сколько бы я ни искал в самих разных документах, не нашел никаких указаний, что в помещениях категории Д не нормируется степень огнестойкости двери! Ладно, идем другим путем. Заходим в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Цитата Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков 3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах. Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 13. Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций. Противопожарные шторы и экраны должны выполняться из материалов группы горючести НГ. Ищу требование об установке противопожарных преград в помещениях определенных категорий. И практически ничего не нашел! Из документов могу предоставить только небольшой абзац, касающийся объектов класса Ф1.1, Ф1.2 и Ф4: Цитата 4) СП4.13130.2013: Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). 5) П.5.6.4 СП 4.13130.2013 в зданиях класса Ф4 помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Но у меня категория здания Ф1.3 - т.е. жилое! А по нему никаких указаний нет! С другой стороны, может и смесительный узел с насосом определяет какую степень пожароопасности помещения? Насколько я понял, мнений несколько. Одни справедливо полагают, что раз уж помещение относится к категории Д, то логично поставить там обычную дверь (допустим, деревянную). Я же считаю, что противопожарную дверь в венткамере установить нужно, потому что в помещении находится довольно мощное оборудование (насос, вентилятор), и степень огнестойкости двери должно быть хотя бы не меньше степени огнестойкости воздуховодов (El15), т.к. при пожаре может получиться так, что деревянная дверь очень быстро сгорит и люди могут погибнуть от удушья, не успев выбраться (мало ли что горючее в венткамере будет хранить хозяин магазина). Однако, заказчик меня склоняет к первому варианту, и я ему ничем не могу возразить, ведь действительно нет пункта, который бы четко указал, что нужна противопожарная дверь! Как мне поступить? Где же тот самый пункт?
|
|
|
|
|
8.11.2018, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Я то грешным делом подумал, что вы хотите защитить оборудование венткамеры и насос, от воздействия пожара из торговых помещений, что в принципе является избыточным, но не запрещенным решением, а оно вона как оказалось... Цитата Как мне поступить? Не думать об этом: Цитата мало ли что горючее в венткамере будет хранить хозяин магазина А руководствоваться нормами, которые вы сами же и привели..
Сообщение отредактировал Wiz - 8.11.2018, 15:42
|
|
|
|
|
8.11.2018, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Вроде как венткамера категорируется по вытяжке, откуда она тянет, та и категория. Вроде в СП60 такое написано. И вроде, если это пожарный отсек, то это уже не Ф1.3.
|
|
|
|
|
8.11.2018, 21:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Евгений2018 @ 8.11.2018, 15:18) Насколько я понял, мнений несколько. Одни справедливо полагают, что раз уж помещение относится к категории Д, то логично поставить там обычную дверь (допустим, деревянную). Я же считаю, что противопожарную дверь в венткамере установить нужно, потому что в помещении находится довольно мощное оборудование (насос, вентилятор), и степень огнестойкости двери должно быть хотя бы не меньше степени огнестойкости воздуховодов (El15), т.к. при пожаре может получиться так, что деревянная дверь очень быстро сгорит и люди могут погибнуть от удушья, не успев выбраться (мало ли что горючее в венткамере будет хранить хозяин магазина). Однако, заказчик меня склоняет к первому варианту, и я ему ничем не могу возразить, ведь действительно нет пункта, который бы четко указал, что нужна противопожарная дверь! Как мне поступить? Где же тот самый пункт? Уже 2 года находится на согласовании в различных инстанциях ИЗМ 1 к СП 7 - см. изменения в п. 8.1. Т.е. дверь венткамеры кат. Д систем общеобм. вентиляции д.б. обычной/не противопожарной. Ваши фантазии удивляют - проектные решения должны соответствовать назначению помещений по проекту, объёмно-планировочным решениям и нормам.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 1:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455
|
Цитата(ИОВ @ 8.11.2018, 21:17) Уже 2 года находится на согласовании в различных инстанциях ИЗМ 1 к СП 7 - см. изменения в п. 8.1. Т.е. дверь венткамеры кат. Д систем общеобм. вентиляции д.б. обычной/не противопожарной. Ваши фантазии удивляют - проектные решения должны соответствовать назначению помещений по проекту, объёмно-планировочным решениям и нормам. 2 года находящийся всё еще на согласовании - пока ничем не подтвержденный документ, не имеющий юридической силы. Обычному проектировщику он нужен только для успокоения самого себя. А мне нужен конкретный уже существующий и имеющий юридическую силу. Цитата(Wiz @ 8.11.2018, 15:42) Я то грешным делом подумал, что вы хотите защитить оборудование венткамеры и насос, от воздействия пожара из торговых помещений, что в принципе является избыточным, но не запрещенным решением, а оно вона как оказалось...
Не думать об этом:
А руководствоваться нормами, которые вы сами же и привели.. Противопожарную безопасность проектируют для защиты людей, а не оборудования. В шапке темы я указал, почему я не могу руководствоваться нормами, приведенными мной.
Сообщение отредактировал Евгений2018 - 9.11.2018, 1:13
|
|
|
|
|
9.11.2018, 1:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455
|
Цитата(vladvlad5 @ 8.11.2018, 16:52) Вроде как венткамера категорируется по вытяжке, откуда она тянет, та и категория. Вроде в СП60 такое написано. И вроде, если это пожарный отсек, то это уже не Ф1.3. Спасибо за комментарий! Он мне действительно помог! У меня не вытяжка, а приточная система, но суть в следующем: В более актуализированной версии СНиП 41-01-2003 от 2012 года читаем: Цитата СП 60.13330.2012 13.5 Пределы огнестойкости ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования (кроме систем противодымной вентиляции), размещенного в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует принимать с учетом категории взрывопожарной и пожарной опасности этого помещения и степени огнестойкости здания согласно СП 7.13130. Заходим в СП 7.13130.2013, по пункту 6.7 я нашел категорию своего помещения: Цитата Помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить: е) к категории Д - в остальных случаях. Заходим в более актуализированную версию СНиП 41-01-2003 от 2016 года читаем: Цитата 13.5 Пределы огнестойкости ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования (кроме систем противодымной вентиляции), размещенного в пределах обслуживаемого пожарного отсека, следует принимать с учетом категории взрывопожарной и пожарной опасности этого помещения и степени огнестойкости здания согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2]. [2] - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 31 июля 2018 года) Заходим в данный технический регламент и находим следующее: Цитата Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности 1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: Т.е. теперь понятно, что разные пожарные отсеки пусть и в одном здании действительно будут иметь разный класс функциональной пожарной опасности. В моем жилом здании 1-ый этаж, занятый торгово-офисными помещениями, является отдельный пожарным отсеком, отделенным от жилых помещений противопожарным перекрытием. У меня этих магазинов получается класс 3.1: Цитата 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: а) Ф3.1 - здания организаций торговли; Далее заходим в СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты" и находим: Цитата 5.5 Требования к зданиям объектов класса функциональной пожарной опасности Ф3 Исходя из выше описанного читай - требования не только к зданиям, но и пожарным отсекам, группам помещений и т.д. Находим далее: Цитата 5.5.2 Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 м и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не нормируется. Заходим снова в технический регламент, описанный выше: Цитата Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков 3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах. Вывод: для данного класса объекта (пожарного отсека) Ф3.1 и для данной категории Д помещения с вентиляционным приточным оборудованием по пожарной опасности не нормируется установка противопожарных преград, а следовательно и дверей, устанавливаемых в эти преграды.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Евгений2018 @ 8.11.2018, 15:18) ... многоквартирный дом, на 1-ом этаже помещение магазинов, магазины огорожены от жилья двойным перекрытием и по степени огнестойкости являются пожарным отсеком. Количество и границы пожарных отсеков не зависят от наличия противопож. перекрытий. ОВ-шник самостоятельно не определяет количество пож. отсеков в здании - это указывают специалисты АР/ПБ в своих заданиях. В большинстве случаев встроенные помещения обществ. назначения на 1-ом эт. МЖД являются общим пож. отсеком с жилыми этажами.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455
|
Цитата(ИОВ @ 9.11.2018, 8:21) В большинстве случаев встроенные помещения обществ. назначения на 1-ом эт. МЖД являются общим пож. отсеком с жилыми этажами. А как вы на это смотрите? Цитата СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 5.2.7 Размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений в зданиях класса Ф1.3 допускается в подвальном, цокольном, первом, втором (в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах и в третьем) этажах многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от общественных помещений следует отделять противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) без проемов. Противопожарные требования к конструкциям встроенно-пристроенных частей содержатся в СП 2.13130.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 31 июля 2018 года): 27) пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара; Цитата(ИОВ @ 9.11.2018, 8:21) Количество и границы пожарных отсеков не зависят от наличия противопож. перекрытий. ОВ-шник самостоятельно не определяет количество пож. отсеков в здании - это указывают специалисты АР/ПБ в своих заданиях. Мне в принципе не важно количество пожарных отсеков под жилыми этажами, категории и классы помещений всё равно останутся те же, с этим я с вами не спорю
|
|
|
|
|
9.11.2018, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Евгений2018 @ 9.11.2018, 9:25) А как вы на это смотрите? Совершенно спокойно. Вы путаете разные понятия. Пож. отсек, действительно, выделяется противопож. ограждениями. Но обратное не справедливо - т.е. объёмы, выгорож. противопож. ограждениями далеко не всегда являются пож. отсеками. Для свЕдения - каждый жилой этаж МЖД выделяется по нормам противопож. перекрытиями, однако, всё здание чаще всего является одним общим пож. отсеком. Для понимания вопроса советую ознакомиться с СП 2. Цитата(Евгений2018 @ 9.11.2018, 9:25) Мне в принципе не важно количество пожарных отсеков под жилыми этажами, ... Вы не ОВ-шник? Для ОВ-шника это очень даже важно при прокладке транзитных воздуховодов/шахт, размещении воздухозаборов и т.д.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Я посмотрел последний объект - там такое Корпус 2 со встроенными помещениями. 1 этап строительства В подвальном этаже предусмотрены технические помещения, имеющие отдельные входы. В подвальном этаже осуществляется разводка инженерных сетей. Степень огнестойкости здания – I. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс функциональной пожарной опасности: * жилая часть здания – Ф1.3. * встроенные помещения административного назначения – Ф4.3 В каждом жилом здании предусмотрено отделение помещений жилой части от общественных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа. Корпус 4 состоит из двух пожарных отсеков: * пожарный отсек № 1 (в составе секций A, J, B, , с площадью этажа в пределах отсека не превышающей 2500 м2; * пожарный отсек № 2 (в составе секций F, G), с площадью этажа в пределах отсека не превышающей 2500 м2. Разделение на пожарные отсеки предусматривается противопожарными стенами 1-го типа (REI 150)
|
|
|
|
|
9.11.2018, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455
|
Цитата(ИОВ @ 9.11.2018, 9:40) Совершенно спокойно. Вы путаете разные понятия. Пож. отсек, действительно, выделяется противопож. ограждениями. Но обратное не справедливо - т.е. объёмы, выгорож. противопож. ограждениями далеко не всегда являются пож. отсеками. Для свЕдения - каждый жилой этаж МЖД выделяется по нормам противопож. перекрытиями, однако, всё здание чаще всего является одним общим пож. отсеком. Для понимания вопроса советую ознакомиться с СП 2.
Вы не ОВ-шник? Для ОВ-шника это очень даже важно при прокладке транзитных воздуховодов/шахт, размещении воздухозаборов и т.д. Хм, справедливо замечено... Возможно, вы правы, а я не прав, но тогда как нормировать предел огнестойкости двери в венткамере? У меня относительно небольшой опыт работы в данном направлении, поэтому спрашиваю вас как более опытного специалиста как вы нормировали двери в таких случаях. Несогласованный документ - для меня, проектировщика, может и имеет значение, а для других нет
|
|
|
|
|
9.11.2018, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Евгений2018 @ 9.11.2018, 10:53) ...спрашиваю вас как более опытного специалиста как вы нормировали двери в таких случаях. Несогласованный документ - для меня, проектировщика, может и имеет значение, а для других нет Я ОВ-шник, мы не определяем степень огнестойкости ограждающих конструкций - это определяют специалисты АР/ПБ, это их ответственность. Указания по огнестойкости ограждений венткамер в СП 7 адресованы архитекторам, а не ОВ-шникам. В нормах нет указаний о необходимости в данном случае двери с определённой огнестойкостью. Если у АР-хов есть вопросы по огнестойкости двери и их не устраивает текст будущих ИЗМ 1 к СП 7, то они могут сделать запрос во ВНИИПО. Для решений по ОВ не имеет значения, какая дверь установлена в венткамере кат. Д
|
|
|
|
|
|