Добрый день!
Прошу помощи.
Имеется ПЧ Danfoss VLT FC 301, необходимо настроить переключение управления Местное => Profibus ( PLC Siemens).
Реализация с помощью смены наборов параметров, Набор 1 - управление Profibus, Набор 2 - управление дискретными входами.
Почитав форум, увидел, что уже пытались дать ответ на этот вопрос, но есть тонкости.
Настройки DI
18 - Импульсный пуск (Кнопка "Пуск" на ПМУ)
19 - Останов, инверсный ( Кнопка "Стоп" на ПМУ)
27 - Выбор набора, бит 0 (Переключатель дистанция/местный)
При параметрировании возникают некоторые проблемы, если для набора 2 убрать источник командного слова (пар. 8-02 [0]), в режиме местного управления в скаде отображается неисправность но по факту запускается, если не убирать то нет реакции на дискретное управление(пар. 8-01, 8-5* настроены корректно см. ниже), есть еще вариат, когда при смене местного на дистанцию автоматически запускается двигатель.
Набор параметров:
1)
0-10 [9] несколько наборов
0-11 [9] активный набор
0 - 12 [2] Связь с набором 2
3-13 [0] Место задания Связанное Ручн/Авто
3-15...16 [0] Источники заданий 1-3 Нет функций
5-12 [23] Выбор набора, бит 0, Остальные клеммы Не используется
8-01 [0] Место управление цифр. и ком. слово.
8-02 [3] Истонки командного слова Доп. устр. А
8-10 [1] Профиль PROFIdrive
8 - 5* Везде стоит шина, кроме 8-55 - цифровой вход.
Параметр 9-* без изменений
2)
0-10 [9] несколько наборов
0-11 [9] активный набор
0 - 12 [2] Связь с набором 1
3-13 [0] Место задания Связанное Местное (задание скорости с LCP ПЧ)
3-15...16 [0] Источники заданий 1-3 Нет функций
5-12 [23] Выбор набора, бит 0
5-11 [6] Останов, инверсный
5-10 [8] Импульсный пуск
8-01 [0] Место управление цифр. и ком. слово.
8-02 [3] Истонки командного слова Доп. устр. А (Пробовал поставть "Нет", пропадает свзяь)
8-10 [1] Профиль PROFIdrive
8 - 5* Везде стоит шина, кроме 8-55 - цифровой вход.
Параметр 9-* без изменений

Уже все варианты перепробывал, пробовал запрещать управление командным словом в местном режиме, отменял запись состояния ком. слова.
Если есть знатоки, прошу помощи. Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rewqet
сообщение 1.2.2019, 11:47
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.2.2019
Пользователь №: 355192



Во втором наборе параметров 8 - 5* везде цифровой вход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 4.2.2019, 10:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Делал, что-то похожее и с Profinet-ом, и с Profibus-ом и не припомню, чтобы дискретные входа на пуск/ стоп (18, 19) не отвечали при 8-02 = [3]. При этом, я так понимаю, переключение мест./дист. (27) работает?
Попробуйте поставить 8-01 = [1] для мест. режима.
Проверьте параметр 5-10 = [9] (Импульсный запуск), а не [8] как у вас, если вы все таки используете импульсный запуск.
Что у вас с 10 битом в CW в мест. и дист. режимах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JacB
сообщение 1.3.2019, 11:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 12.1.2008
Пользователь №: 14377



У меня 0-12 - не связано, 8-10 - FC профиль, 8-02 - option A/no. И всё работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddark
сообщение 2.2.2021, 16:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.7.2014
Пользователь №: 239194



Добрый день!

столкнулся с такой же задачей - нужно иметь возможность запустить двигатель с дискретного входа при управлении через Profibus
с Profibus проблем нет - все работает

честно сказать, думал, что достаточно поставить
8-01 Control Site = Digital and ctrl. word [0]
8-53 Start Select = *Logic OR [3]
и проверить
5-10 Клемма 18, цифровой вход -[8] * Пуск

но так не работает =(

обязательно прописывать 2 набора параметров?

PS: кстати, при изменении 8-01 Control Site с Control word only [2] на Digital and ctrl. word [0] пуск мотора по Profibus также перестает работать (8-53 Start Select = *Logic OR [3])

Сообщение отредактировал ddark - 2.2.2021, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ObaninSV
сообщение 16.1.2023, 9:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.1.2023
Пользователь №: 412852



Приветствую, коллеги!

У многих возникает проблемы с переключением профилей. И у меня возникли тоже.
Есть набор 1 управление по Profibus с S7-1200. Тут всё работает. Нужен 2-й набор переключать на Modbus RTU. Вот с ним и проблемы.
Вообще он пытается переключиться, но потом снова возвращается на набор 1 (Profibus) и так замкнутый цикл с периодичностью в 1 секунду смены наборов.
Настройки перепробовал абсолютно все, несколько раз резетил.
Удалось настроить управление 2го набора через DI и задание по аналогу, но надо Modbus.

Может у кого получался аналогичны конфиг - поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения