Цитата(timac @ 2.8.2016, 10:42)
Добрый день. Имеется ЧП Gundfoss CUE 250 KW. поддерживает давление в системе от датчика) Спустя полгода работы начал вести себя как-то странно. Периодически начали выскакивать ошибки, причем сразу три (сначала 48/16 короткое замыкание в кабеле двигателя, потом 49/13 перегрузка по току, и 1/14 слишком большие токи утечки) Преобразователь загружен не полностью работает 35-40 ГЦ, двигатель исправен, проверяли разные специалисты, всякими приборами, все в норме. Заземление отличное. После скидывание ошибок может проработать 2 недели, а может и 3 часа. Эти ошибки даже появляются когда ЧП в режиме готовности, но не запущен. Такое впечатление что накрылась плата управления и он живет своей жизнью. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
По имеющейся информации Gundfoss CUE аналогичен Danfoss FC202. На соседнем предприятии недавно на Danfoss 315кВт была такая же проблема; приезжали сервисники, заменили датчики тока со жгутами - пока нормально работает (но месяца еще не прошло с момента ремонта).