> Частотный преобразователь Grundfos Cue 55kw, Частотный преобразователь grundfos разница в фактической установке
uma-mm
сообщение 15.7.2016, 8:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.7.2016
Пользователь №: 301249



Здравствуйте, есть 3 насоса grundfos с частотными преобразователями grundfos CUE, при монтаже их налаживали наладчики. Не так давно сгорел один преобразователь и был закуплен такой же привод, с панели управления были введены все настройки такие же как и остальных( из управления подключена пусковая кнопка и аналоговый сигнал управления (4-20мА), управления идёт с преобразователя, заедается нагрузка с компьютера). При запуске с новым частотником при внешней установке 0%, фактическая установка равна минимальной мощности (параметр вводится и равен 12%, меньше не вводится), тогда как в остальных 0 внешней установки равен 0 фактической( хотя минимальная мощность на 2 приводе 25%, на 3-30%)! И так как задание идёт на 3 насоса параллельно, то привод с новым частотником грузится, на порядок сильнее, чем остальные! Как сделать, чтобы и у этого привода 0% веешней установки было равно 0% фактической, уже всю голову себе сломал, до вторника надо решить, потом кровь из носу надо пускать их, спасибо за помощь

Сообщение отредактировал uma-mm - 15.7.2016, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timac
сообщение 2.8.2016, 10:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219



Добрый день. Имеется ЧП Gundfoss CUE 250 KW. поддерживает давление в системе от датчика) Спустя полгода работы начал вести себя как-то странно. Периодически начали выскакивать ошибки, причем сразу три (сначала 48/16 короткое замыкание в кабеле двигателя, потом 49/13 перегрузка по току, и 1/14 слишком большие токи утечки) Преобразователь загружен не полностью работает 35-40 ГЦ, двигатель исправен, проверяли разные специалисты, всякими приборами, все в норме. Заземление отличное. После скидывание ошибок может проработать 2 недели, а может и 3 часа. Эти ошибки даже появляются когда ЧП в режиме готовности, но не запущен. Такое впечатление что накрылась плата управления и он живет своей жизнью. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BorisZV
сообщение 4.8.2016, 9:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 213
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922



Цитата(timac @ 2.8.2016, 10:42) *
Добрый день. Имеется ЧП Gundfoss CUE 250 KW. поддерживает давление в системе от датчика) Спустя полгода работы начал вести себя как-то странно. Периодически начали выскакивать ошибки, причем сразу три (сначала 48/16 короткое замыкание в кабеле двигателя, потом 49/13 перегрузка по току, и 1/14 слишком большие токи утечки) Преобразователь загружен не полностью работает 35-40 ГЦ, двигатель исправен, проверяли разные специалисты, всякими приборами, все в норме. Заземление отличное. После скидывание ошибок может проработать 2 недели, а может и 3 часа. Эти ошибки даже появляются когда ЧП в режиме готовности, но не запущен. Такое впечатление что накрылась плата управления и он живет своей жизнью. Может кто то сталкивался с такой проблемой.

По имеющейся информации Gundfoss CUE аналогичен Danfoss FC202. На соседнем предприятии недавно на Danfoss 315кВт была такая же проблема; приезжали сервисники, заменили датчики тока со жгутами - пока нормально работает (но месяца еще не прошло с момента ремонта).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timac
сообщение 8.8.2016, 11:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219



Спасибо, за информацию) Уже вызвали сервисников Gundfoss. будем ждать что они скажут, больше всего похоже на датчики тока.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:18