еще меня интересуют такие строчки ГОСТ 21.601 пункт 6.1.3 "На планах систем оборудование систем (например, насосы, баки) и установки указывают упрощенными графическими изображениями, трубопроводы и другие элементы систем - условными графическими обозначениями." а что если это небольшой тепловой пункт, там гребенка, от нее насосы идут вниз. Черчу я в 3д и поэтому крайне проблематично отобразить все и вся. Если делать по госту, то мне в плане нужно вычертить условно гребенку и расходящиеся от нее насосы?
и след пункт 6.1.4 На фрагментах планов и узлах трубопроводы, арматуру и другие устройства изображают упрощенно или условными графическими обозначениями в зависимости от масштаба чертежа и диаметра трубопровода. Трубопроводы изображают упрощенно двумя линиями, если на чертеже их диаметры в соответствующем масштабе равны 2 мм и более, при этом арматуру и другие устройства изображают также упрощенно с учетом их габаритных размеров. на планах и аксонометриях вся арматура должна быть, получается, в масштабе? Но ведь там плохо будет ее видно, значит нужно брать другой формат листа? нУ а если труба более 2 мм на чертеже, то арматура вычерчивается в масштабе, но не помню в каком госте, но где-то написано, что все условные обозначения(одинаковые, кран например) должны быть по размерам одинаковые