На надежность работы котлов температура исходной воды, подаваемой на фильтры не влияет. У катионита уменьшается обменная способность, например, вместо 200 тн воды при температуре 30-40 С фильтр умягчит 150 тн 15-ти градусной и выйдет из строя. Это влияет на расход соли. Другое дело, при холодной исходной воде очень сильно "потеют" трубы и собственно фильтры, из-за чего оборудование ржавеет снаружи очень сильно. Но, превышение температуры исходной воды свыше 45 С чревато деформацией пластмассовых колпачков, да и для катионита тоже вредно.
|