> ХВО без подогревателя исходной воды, В котельной с котлами ДЕ-10-14 нет подогревателя исходной воды
sabicas
сообщение 3.5.2017, 18:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137819



В котельной с котлами ДЕ-10-14 нет подогревателя исходной воды. Холодная вода из артезианской скважины с температурой 10-15 градусов подается на натрий-катионитовые фильтры, после чего в деаэратор и далее в экономайзер котла. Хотя в старых режимных картах указано, что температура исходной воды перед фильтрами должна быть 30-40 градусов.

Вопрос: какие последствия данного режима работы котельной (без подогрева исходной воды), как это влияет на:
1). Надежность работы котлов, Na-катионитовых фильтров;
2). Экономичность работы котлов, Na-катионитовых фильтров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.5.2017, 19:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



На надежность работы котлов температура исходной воды, подаваемой на фильтры не влияет. У катионита уменьшается обменная способность, например, вместо 200 тн воды при температуре 30-40 С фильтр умягчит 150 тн 15-ти градусной и выйдет из строя. Это влияет на расход соли.
Другое дело, при холодной исходной воде очень сильно "потеют" трубы и собственно фильтры, из-за чего оборудование ржавеет снаружи очень сильно.
Но, превышение температуры исходной воды свыше 45 С чревато деформацией пластмассовых колпачков, да и для катионита тоже вредно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения