> Как связать два Lon-устройства по беспроводной линии?
Kurt
сообщение 24.4.2015, 1:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.8.2014
Пользователь №: 242888



Здравствуйте, коллеги!

Прошу вашей помощи в следующем вопросе: требуется подключить к сети LON два устройства VITOTRONIC 200 (http://www.bautherm.ru/document/catalog/1732.pdf). Расстояние между которыми небольшое, но возможности проложить кабель нет. В связи с этим рассматривается беспроводная передача.

Есть ли у кого-нибудь опыт в данном вопросе?

Пока я нашел на просторах интернета описание следующих устройств:

http://www.kele.com/network-and-wireless/wlt900.aspx
http://www.functionaldevices.com/pdf/datasheets/AIC_LON.pdf

Есть ли у кого опыт работы с этими или аналогичными устройствами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 24.4.2015, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Здравствуйте.

В своё время, делали так:
{удаленный сегмент сети LON} - {маршрутизатор iLon600} - {WiFi точка доступа в режиме Инфраструктура} - - - {WiFi точка доступа} - {маршрутизатор iLon600} - {сегмент сети LON}

Причём уделенных сегментов было несколько.

Сообщение отредактировал Dmitry K. - 24.4.2015, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kurt
сообщение 24.4.2015, 19:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.8.2014
Пользователь №: 242888



Спасибо! Попробую. Какие-нибудь особые требования к точкам доступа имеются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 24.4.2015, 22:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Особых требований для точек доступа нет, только для одной необходима способность поддержать режим Инфраструктура, в этом режиме она должна подключаться к другой точке доступа. А для этой другой нужен просто режим Точка доступа, а не Маршрутизатор. Тогда два проводных сегмента Ethernet объединятся в локальную сеть и между iLon600 можно будет настроить маршрутизацию трафика из одного сегмента сети LON в другой (и обратно))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
doctor_LON
сообщение 11.1.2018, 14:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 334794



Ilon 600 давно снят с производства

нужен Ilon100 с лицензией на маршрутизацию. Лучше сразу объясните продавцам что нужно, чтобы не терять время
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 15:27