> Тепловыделения компрессора, помогите определить тепловыделения компрессора
Мария Витальевна
сообщение 21.6.2018, 9:46
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 98695



Цитата(ИОВ @ 21.6.2018, 8:49) *
Не хочу тратить много времени на поиски чужой информации (этим должна изначально заниматься ТС), но, на вскидку, информация в сети скудная.
Каталог не попался, тут картинка невнятная, но зато указаны (после таблицы габаритов) тел. и почта для связи со специалистами с обещанием ответить на все вопросы.
Здесь картинка более понятная. На разных сайтах попадались картинки с заборной решёткой на боковой панели, где-то даже было показано, что опционально на эту решётку можно устанавливать фильтр. Где-то мелькнула фраза, что эти ящики можно устанавливать прямо в цехе. Но нигде не были показаны патрубки для воздуховодов - везде только решётки.
По поводу дельта Т - в паспорте указаны номинальные условия при Тнар = +38 ˚С, но тогда смущает, что для дельта Т в скобках указано, что это средняя величина.


Спасибо большое за потраченное время.
И да, воздуховод не будет подсоединяться к компрессору. Я пытаюсь посчитать расход воздуха приточного в это помещение. Получается в данном случае не проходят формулы, советуемые в соседних ветках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мария Витальевна
сообщение 21.6.2018, 11:43
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 98695



я наверное дико туплю, к сожалению.
Связалась с производителем и выяснили что действительно такое количество воздуха нужно подавать в помещение на сжатие 14460м3/ч.
В таком случае ниже приведенная система вентиляции будет работать корректно?
1. Подача воздуха на сжатие в компрессоре: 42720м3/ч через воздушный клапан в наружной стене
2. Воздух на ассимиляцию теплоизбытков 9814м3/ч через воздушный клапан в наружной стене и выброс через дефлекторы в кровле
Подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.6.2018, 11:49
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Мария Витальевна @ 21.6.2018, 9:46) *
И да, воздуховод не будет подсоединяться к компрессору. Я пытаюсь посчитать расход воздуха приточного в это помещение. Получается в данном случае не проходят формулы, советуемые в соседних ветках?

Вам ведь уже справедливо написАли
Цитата(Woodcuter @ 20.6.2018, 12:14) *
У вас может быть разные компрессорные (разного назначения и построения) ...

Если Вы инженер ОВ и Вам известно, что встроенный вентилятор охлаждения забирает воздух из помещения и выбрасывает в него же, то каковы д.б. Ваши выводы по расходу притока/вытяжки в помещении с компрессором?
С моей точки зрения - осталось только разобраться по листам подбора (ув. Skaramush правильно назвал, т.к. это вовсе не паспорт, как Вы указали выше) какой расход воздуха на собственно сжатие требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.12.2018, 16:59
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Для вариантов 1 и 3 компрессоров GA 30+
- GA 90 с воздушным охлаждением
производительность вентиляционной системы, требуемая для ограничения температуры в
компрессорном зале, можно рассчитать следующим образом:
• Qv = 1,06 N/dT для компрессоров GA Workplace
• Qv = (1,06 N + 4)/dT для компрессоров GA Workplace полнофункциональной
модификации.
Охлаждающий воздух осушителя можно отвести наружу.
Qv = требуемая производительность в м3
/с.
N = мощность на входе вала компрессора в кВт
dT = повышение температуры в компрессорном зале.
Для вариантов 2 и 4: производительность вентилятора должна соответствовать
производительности вентилятора компрессора при высоте нагнетания, равной перепаду
давления на воздуховодах.
Для компрессоров GA 30 +
- GA 90 с водяным охлаждением производительность
вентиляционной системы, требуемую для ограничения температуры в компрессорном зале,
можно рассчитать следующим образом:
• Qv = 0,13 N/dT для компрессоров GA Workplace
• Qv = (0,13 N + 4)/dT для компрессоров GA Workplace полнофункциональной модификации

А статья АВОК это просто шедевр!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 18:35