сообщение 26.7.2011, 22:03
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, никак не могу найти давление насыщенных паров и нижний концентрационный предел распространения пламени паров мазута. Если быть честным, нашел формулу нахождения давлении насыщенных паров мазута, но для этого необходимо найти конечную температуру кипения мазута, правда этой информации в интернете также нету. Может кто то владеет данной информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 27.7.2011, 0:55
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Куаныш @ 26.7.2011, 22:03) *
Может кто то владеет данной информации.

Никто не владеет, потому-что до Вас этот вопрос ещё никого никогда не интересовал smile.gif Мазут невзрывоопасен, да и поджечь его случайно ещё надо постраться, при нормальных условиях почти не испаряется, а чтобы испарился, его (как Вы правильно заметили) надо прокипятить, чего тоже никто не делает.
Короче, если эту цифру Вам надо для расчёта категории помещения склада мазута, то это будет В, если для помещения котельной на мазутном топливе, то Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Куаныш_*
сообщение 27.7.2011, 6:15
Сообщение #3





Guest Forum






Здравствуйте Patorok, спасибо за ответ, но я не понял, что такое В и Г,
Если даже считать, что при 45 градусах мазут не испаряется, все равно у него есть нижний концентрационный предел распространения пламени паров или конечная температура кипения.
Заранее благодарен!

Сообщение отредактировал Куаныш - 27.7.2011, 6:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Куаныш_*
сообщение 27.7.2011, 7:09
Сообщение #4





Guest Forum






Я спрашиваю нижний концентрационный предел распространения пламени паров или конечную температуру кипения мазута, т.к. по проекту у меня промышленная безопасность нефтеперерабатывающего завода, где цистерны стоят достаточно близко и может загореться или взорваться, к примеру бензин, тем самым воспламенить тот же мазут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Director_Of_Zoo
сообщение 27.7.2011, 7:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689



К сожалению сейчас существует не одна и не две марки мазута, начните с того какой мазут у вас - М40/М100, прямогонный или крекинговый. Это разные мазуты с различными свойствами. Для каждого из них своя разгонка и соответсвенно конечная температура кипения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Куаныш_*
сообщение 27.7.2011, 8:36
Сообщение #6





Guest Forum






Мазут топочный 100 малозольный прямогонный

Сообщение отредактировал Куаныш - 27.7.2011, 8:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Director_Of_Zoo
сообщение 27.7.2011, 10:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689



Конечно Вы хотите очень абстрактные параметры, они будут не постоянными для мазута разных партий, и я бы Вам советовал запросить у Заказчика необходимые данные, потому что ГОСТ 10585-99 на мазут не нормирует их. Я порылся в своих архивах и нашел данные по мазуту одного из проектов - мазута прямогонного. Приложил. Может поможет в Ваших поисках.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Untitled1_opt2.pdf ( 243,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Куаныш_*
сообщение 27.7.2011, 11:53
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо большое, но к сожалению это мне ничего не дало(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Director_Of_Zoo
сообщение 27.7.2011, 14:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689



Из разгонки имеющейся в приложении (постом выше) можно в PROII / Hysys получить псевдокомпненты и вычислить давление насыщенных паров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Куаныш_*
сообщение 27.7.2011, 14:24
Сообщение #10





Guest Forum






Спасибо всем большое, как писал Director_Of_Zoo, нижний концентрационный предел распространения пламени паров мазута и многое др. я нашел в тех. регламенте оборудования, стоящего в этом НПЗ.

"Из разгонки имеющейся в приложении (постом выше) можно в PROII / Hysys получить псевдокомпненты и вычислить давление насыщенных паров"

Director_Of_Zoo, Я если честно Вас не понял. Не могли бы расписать Вашу мысль по подробней?)

Сообщение отредактировал Куаныш - 27.7.2011, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Process
сообщение 27.7.2011, 16:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405



Цитата(Куаныш @ 27.7.2011, 15:24) *
PROII / Hysys
Director_Of_Zoo, Я если честно Вас не понял. Не могли бы расписать Вашу мысль по подробней?)


это хорошие проги.
дорогие правда пипец....особенно Хайсис
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Director_Of_Zoo
сообщение 1.8.2011, 11:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689



Цитата(Куаныш @ 27.7.2011, 15:24) *
Спасибо всем большое, как писал Director_Of_Zoo, нижний концентрационный предел распространения пламени паров мазута и многое др. я нашел в тех. регламенте оборудования, стоящего в этом НПЗ.

"Из разгонки имеющейся в приложении (постом выше) можно в PROII / Hysys получить псевдокомпненты и вычислить давление насыщенных паров"

Director_Of_Zoo, Я если честно Вас не понял. Не могли бы расписать Вашу мысль по подробней?)


Давайте зайдем с другой стороны - для чего вам нужен такой параметр как концентрационный предел распространения пламени? Мне в голову лезет только датчики на взрывоопасную концентрацию. Если Вам для этого же - то можно взять по легким фракциям нефти и не мучатся. Если для чего то другого - напишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Director_Of_Zoo
сообщение 2.8.2011, 16:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689



Добавлю:
Цитата
"5.5 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 мазут представляет собой горючую жидкость с температурой самовоспламенения 350 °С, температурными пределами распространения пламени 91-155 °С. Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний предел - 1,4 %, верхний - 8 %."

есть, что взять за основу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kons1an1in
сообщение 11.9.2013, 6:51
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205153



Ну так кто нибудь скажет давление насыщенного пара мазута? Любого!! Очень надо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 11.9.2013, 16:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Давление насыщенных паров (ДНП) - величина переменная от температуры. Существуют эмпирические зависимости - формула Антуана. Коэффициенты для формулы в справочниках по пожарным свойствам веществ. Но для мазута вряд ли найдете. Вычислить Хайсисом или Про2 тоже вариант, но если названия прог вызывают удивление, то тут и говорить дальше нечего. Остаются эмпирические номограммы - график Кокса или диаграмма Ашворта вроде (или Максвелла, блин забыл). Короче ищите график Кокса - есть в первом томе технологии переработки нефти и газа (Гуревич). Та диаграмма (Ашворта?)- на заднем форзацуе расчетов от Таннатарова М.А. Зная температуру начала кипения мазута при атмосферном давлении строится линия зависимости ДНП от температуры, а потом находится при искомой температуре свой ДНП. Предупреждаю - для температу до 100 град. Ц будет мизерно мал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wespe
сообщение 12.11.2015, 11:49
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 50271



Расчет давления насыщенных паров тяжёлых (высококипящих нефтепродуктов) (битум, гудрон, дёготь и пр.) по "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г." 1.6.8. Асфальто-бетонные заводы

Расчёт давления насыщенных паров (ДНП) н-алканов, узких нефтяных фракций и нефтепродуктов при низких давлениях по формуле Ашворта. Помимо расчета ДНП по формуле Ашворта предусмотрены расчеты по формуле Ашворта, уточненной В.П.Антонченковым, по Информационно-энтропийной модели, по универсальной формуле.
Расчет реализован в MS Excel. К расчету прилагается теоретический материал с пояснением к каждой формуле.


Residual oil No. 6 по моему типа как мазут... из Table 7.1-2. PROPERTIES (MV, PVA, WL) OF SELECTED PETROLEUM LIQUIDSa

Сообщение отредактировал Wespe - 12.11.2015, 11:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.xlsx ( 21,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________________________________________________._.xlsx ( 11,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  ____________Organic_Liquid_Storage_Tanks__Final_Section___November_2006_.pdf ( 59,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  ____________Organic_Liquid_Storage_Tanks__Final_Section___November_2006_.pdf ( 59,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:21