|
|
мазут, давление насыщенных паров и нижний концентрационный предел распростра |
|
|
Гость_Куаныш_*
|
26.7.2011, 22:03
|
Guest Forum
|
Здравствуйте, никак не могу найти давление насыщенных паров и нижний концентрационный предел распространения пламени паров мазута. Если быть честным, нашел формулу нахождения давлении насыщенных паров мазута, но для этого необходимо найти конечную температуру кипения мазута, правда этой информации в интернете также нету. Может кто то владеет данной информации.
|
|
|
|
|
27.7.2011, 0:55
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574
|
Цитата(Куаныш @ 26.7.2011, 22:03) Может кто то владеет данной информации. Никто не владеет, потому-что до Вас этот вопрос ещё никого никогда не интересовал Мазут невзрывоопасен, да и поджечь его случайно ещё надо постраться, при нормальных условиях почти не испаряется, а чтобы испарился, его (как Вы правильно заметили) надо прокипятить, чего тоже никто не делает. Короче, если эту цифру Вам надо для расчёта категории помещения склада мазута, то это будет В, если для помещения котельной на мазутном топливе, то Г.
|
|
|
|
Гость_Куаныш_*
|
27.7.2011, 6:15
|
Guest Forum
|
Здравствуйте Patorok, спасибо за ответ, но я не понял, что такое В и Г, Если даже считать, что при 45 градусах мазут не испаряется, все равно у него есть нижний концентрационный предел распространения пламени паров или конечная температура кипения. Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Куаныш - 27.7.2011, 6:17
|
|
|
|
Гость_Куаныш_*
|
27.7.2011, 7:09
|
Guest Forum
|
Я спрашиваю нижний концентрационный предел распространения пламени паров или конечную температуру кипения мазута, т.к. по проекту у меня промышленная безопасность нефтеперерабатывающего завода, где цистерны стоят достаточно близко и может загореться или взорваться, к примеру бензин, тем самым воспламенить тот же мазут
|
|
|
|
|
27.7.2011, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689
|
К сожалению сейчас существует не одна и не две марки мазута, начните с того какой мазут у вас - М40/М100, прямогонный или крекинговый. Это разные мазуты с различными свойствами. Для каждого из них своя разгонка и соответсвенно конечная температура кипения.
|
|
|
|
Гость_Куаныш_*
|
27.7.2011, 8:36
|
Guest Forum
|
Мазут топочный 100 малозольный прямогонный
Сообщение отредактировал Куаныш - 27.7.2011, 8:43
|
|
|
|
|
27.7.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689
|
Конечно Вы хотите очень абстрактные параметры, они будут не постоянными для мазута разных партий, и я бы Вам советовал запросить у Заказчика необходимые данные, потому что ГОСТ 10585-99 на мазут не нормирует их. Я порылся в своих архивах и нашел данные по мазуту одного из проектов - мазута прямогонного. Приложил. Может поможет в Ваших поисках.
|
|
|
|
Гость_Куаныш_*
|
27.7.2011, 11:53
|
Guest Forum
|
Спасибо большое, но к сожалению это мне ничего не дало(
|
|
|
|
|
27.7.2011, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689
|
Из разгонки имеющейся в приложении (постом выше) можно в PROII / Hysys получить псевдокомпненты и вычислить давление насыщенных паров.
|
|
|
|
Гость_Куаныш_*
|
27.7.2011, 14:24
|
Guest Forum
|
Спасибо всем большое, как писал Director_Of_Zoo, нижний концентрационный предел распространения пламени паров мазута и многое др. я нашел в тех. регламенте оборудования, стоящего в этом НПЗ.
"Из разгонки имеющейся в приложении (постом выше) можно в PROII / Hysys получить псевдокомпненты и вычислить давление насыщенных паров"
Director_Of_Zoo, Я если честно Вас не понял. Не могли бы расписать Вашу мысль по подробней?)
Сообщение отредактировал Куаныш - 27.7.2011, 14:34
|
|
|
|
|
27.7.2011, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31405
|
Цитата(Куаныш @ 27.7.2011, 15:24) PROII / Hysys Director_Of_Zoo, Я если честно Вас не понял. Не могли бы расписать Вашу мысль по подробней?) это хорошие проги. дорогие правда пипец....особенно Хайсис
|
|
|
|
|
1.8.2011, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689
|
Цитата(Куаныш @ 27.7.2011, 15:24) Спасибо всем большое, как писал Director_Of_Zoo, нижний концентрационный предел распространения пламени паров мазута и многое др. я нашел в тех. регламенте оборудования, стоящего в этом НПЗ.
"Из разгонки имеющейся в приложении (постом выше) можно в PROII / Hysys получить псевдокомпненты и вычислить давление насыщенных паров"
Director_Of_Zoo, Я если честно Вас не понял. Не могли бы расписать Вашу мысль по подробней?) Давайте зайдем с другой стороны - для чего вам нужен такой параметр как концентрационный предел распространения пламени? Мне в голову лезет только датчики на взрывоопасную концентрацию. Если Вам для этого же - то можно взять по легким фракциям нефти и не мучатся. Если для чего то другого - напишите.
|
|
|
|
|
2.8.2011, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689
|
Добавлю: Цитата "5.5 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 мазут представляет собой горючую жидкость с температурой самовоспламенения 350 °С, температурными пределами распространения пламени 91-155 °С. Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний предел - 1,4 %, верхний - 8 %." есть, что взять за основу.
|
|
|
|
|
11.9.2013, 6:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205153
|
Ну так кто нибудь скажет давление насыщенного пара мазута? Любого!! Очень надо!!
|
|
|
|
|
11.9.2013, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Давление насыщенных паров (ДНП) - величина переменная от температуры. Существуют эмпирические зависимости - формула Антуана. Коэффициенты для формулы в справочниках по пожарным свойствам веществ. Но для мазута вряд ли найдете. Вычислить Хайсисом или Про2 тоже вариант, но если названия прог вызывают удивление, то тут и говорить дальше нечего. Остаются эмпирические номограммы - график Кокса или диаграмма Ашворта вроде (или Максвелла, блин забыл). Короче ищите график Кокса - есть в первом томе технологии переработки нефти и газа (Гуревич). Та диаграмма (Ашворта?)- на заднем форзацуе расчетов от Таннатарова М.А. Зная температуру начала кипения мазута при атмосферном давлении строится линия зависимости ДНП от температуры, а потом находится при искомой температуре свой ДНП. Предупреждаю - для температу до 100 град. Ц будет мизерно мал
|
|
|
|
|
12.11.2015, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 50271
|
Расчет давления насыщенных паров тяжёлых (высококипящих нефтепродуктов) (битум, гудрон, дёготь и пр.) по "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г." 1.6.8. Асфальто-бетонные заводы Расчёт давления насыщенных паров (ДНП) н-алканов, узких нефтяных фракций и нефтепродуктов при низких давлениях по формуле Ашворта. Помимо расчета ДНП по формуле Ашворта предусмотрены расчеты по формуле Ашворта, уточненной В.П.Антонченковым, по Информационно-энтропийной модели, по универсальной формуле. Расчет реализован в MS Excel. К расчету прилагается теоретический материал с пояснением к каждой формуле. Residual oil No. 6 по моему типа как мазут... из Table 7.1-2. PROPERTIES (MV, PVA, WL) OF SELECTED PETROLEUM LIQUIDSa
Сообщение отредактировал Wespe - 12.11.2015, 11:50
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|