Цитата(Егор12 @ 16.7.2020, 11:19)
Всем привет, подскажите, начертил все системы воздуховодов, все расходы ВРУ расставил, на открытые концы поставил заглушки, оставил только открытый конец, который условно в венткамеру пойдут, и сделал расчет по суммированию расходов, часть систем посчиталась правильно, а часть почему-то не посчиталась, выдавая ошибки "компонент за пределами сети", хотя все воздуховоды в одной плоскости и тд. Параметры расчетов для всех систем одинаковые. В чем может быть проблема?
Еще в magicade есть опция в разделе текста называется показать свойства объекта. Там можно выделить пункт "открытые концы" и покажет где есть открытые концы на чертеже. Иногда удобно для поиска таких мелочей.
Второй вариант с этой ошибкой что где то не присоединились виртуальные соединения. Если системы на нескольких чертежах то надо зайти на каждом в "отчет по виртуальным соединениям" и глянуть на каждом должно быть указано направление. "вверх/вниз/влево/вправо" если где то нет значит расход не передается.