Добрый день, более опытные коллеги и эксперты!
Подскажите, как рассчитать подпор в лестничную клетку в здании переменной этажности, которую в СТУ назначили Н2, если:
1. В повале она в центре здания, вход через тамбур шлюз.
2. На 1-ом этаже также в центре здания. Вход из холла, помещения и коридора.
3. На 2-ом этаже лестница граничит с наружной стеной, имеет оконное остекление. Вход из холла и помещения.
4. Выходы наружу есть в подвале и на 1-ом этаже.
Разработчик СТУ говорит, что в нашем случае эвакуация с лестничной клетки пойдёт как раз не через 1-ый этаж, где выход наружу в общем-то есть, а как раз через подвал.
Может, в этом свете, надо подвал при расчете рассматривать как первый уровень?
Может, есть какие-то замечания к конструктиву?
______.PNG ( 42,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
1_____.PNG ( 85,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
2______.PNG ( 26,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3
______.PNG ( 59,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
_____.PNG ( 79,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2Подпор в тамбур-шлюз в подвале рассчитываю по программе квм-дым, и насчитала 7580м3/час. Это нормально? Сравнить не с чем, опыт в противодымной вентиляции стыдно-скромный.