> ЛК Н2 с переменной архитектурой на разных уровнях.
Metro_net
сообщение 13.8.2018, 12:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Добрый день, более опытные коллеги и эксперты!

Подскажите, как рассчитать подпор в лестничную клетку в здании переменной этажности, которую в СТУ назначили Н2, если:
1. В повале она в центре здания, вход через тамбур шлюз.
2. На 1-ом этаже также в центре здания. Вход из холла, помещения и коридора.
3. На 2-ом этаже лестница граничит с наружной стеной, имеет оконное остекление. Вход из холла и помещения.
4. Выходы наружу есть в подвале и на 1-ом этаже.
Разработчик СТУ говорит, что в нашем случае эвакуация с лестничной клетки пойдёт как раз не через 1-ый этаж, где выход наружу в общем-то есть, а как раз через подвал.
Может, в этом свете, надо подвал при расчете рассматривать как первый уровень?
Может, есть какие-то замечания к конструктиву?
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 42,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1_____.PNG ( 85,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  2______.PNG ( 26,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Прикрепленный файл  ______.PNG ( 59,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  _____.PNG ( 79,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2




Подпор в тамбур-шлюз в подвале рассчитываю по программе квм-дым, и насчитала 7580м3/час. Это нормально? Сравнить не с чем, опыт в противодымной вентиляции стыдно-скромный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Metro_net
сообщение 13.8.2018, 19:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



И про тот же объект:
ч.3 ст.85 № 123-ФЗ Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений с различными классами функциональной пожарной опасности.

На основании этого требуют дымоудаления из коридоров 127, 130, 137, 144.
При этом 127, 130, 137 - одноэтажная часть. В сумме путь эвакуации через эти коридоры 28 метров. Ладно. Посчитала дымоудаление из этих коридорчиков.
И теперь вопрос: учитывать ли подпор в лестничную клетку в балансе дымоудаление-компенсация в этих коридорах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения