Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет потерь напора в счетчике, методика расчета
Любовь Гридасова
сообщение 11.3.2020, 15:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210085



Согласно СП 30.13330.2016 п. 7.2.15 при расчете потерь давления в счетчике в формуле 18 применен коэффициент 101,97 как переводной коэффициент МПа в м вод. ст. Максимальный расход счетчика берется по паспорту, при давлении 0,1 МПа. В свою очередь, 0,1 МПа=1 бар, а 1 бар=10 м.в.ст. Вопрос заключается в том, почему умножение идет на 101,97, а не на 10,2. При умножении на 101,97 получаются довольно большие потери и, соответственно, диаметр счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 11.3.2020, 18:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Любовь Гридасова @ 11.3.2020, 17:42) *
.... почему умножение идет на 101,97, а не на 10,2.

Вы какбе сами ответили: 0,1 МПа=1 бар=10 м.в.ст, соответственно 1 МПа=10 бар=100 м.в.ст
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 19:23