> Врезка ливневки в существующий напорный коллектор
nelevina
сообщение 31.5.2020, 16:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.6.2012
Из: Спб-Мск
Пользователь №: 154723



Добрый день, коллеги.
Проконсультируйте пожалуйста. Дали проект "на доработку". Стадия П есть, нужно Р сделать.
По ТУ необходимо сделать подключение проектируемой ливневки в сущ. напорный коллектор. Разрешенный сброс -20л/с.

По стадии П выглядит так- сеть собирается в аккумулирующие резервуары, потом лос, потом кнс и врезка в сеть. (Напор в сети известен)

Вопросов 2

Я не понимаю как правильно сделать врезку и увязать напоры сетей.
Подбирать насосы на напор сущ. сети + потери в моем трубопроводе?
А сама врезка? Обратный клапан и задвижку нужно установить рядом с точкой врезки? А на существующий трубопровод надо задвижки?
Есть типовые вообще на устройство таких врезок?


Простите за глупые вопросы) просто никогда не сталкивалась с такими врезками. Всегда ливневку сбрасывали сразу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.5.2020, 16:54
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nelevina @ 31.5.2020, 16:49) *
Подбирать насосы на напор сущ. сети

А его Вам дали в точке врезки? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nelevina
сообщение 31.5.2020, 17:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.6.2012
Из: Спб-Мск
Пользователь №: 154723



Практически
Там на сети указано несколько точек (условно каждые 100м) с указанием напора. Я думаю что можно запросить в конкретном месте....но мне б для начала самой разобраться хоть примерно что и как )))
Может нужно запросить ещё что-то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.6.2020, 10:44
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9167
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nelevina @ 31.5.2020, 17:35) *
Практически
Там на сети указано несколько точек (условно каждые 100м) с указанием напора. Я думаю что можно запросить в конкретном месте....но мне б для начала самой разобраться хоть примерно что и как )))
Может нужно запросить ещё что-то

После Вашей врезки напор этот изменится. Нужно строить график совместной работы насосных станций на трубопровод. Для этого надо знать длину, материал и диаметр трубопроводов и марки насосов. Эта тема здесь обсуждалась - поищите.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=102701
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nelevina
сообщение 1.6.2020, 15:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.6.2012
Из: Спб-Мск
Пользователь №: 154723



Миллион спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения