Добрый день!
Прирост объема:
delta_V = V(20С) * delta_t * beta
delta_V = прирост объема
V(20С) = объем системы при заполнении
delta_t = разница температур масла рабочей температуре и температурой при заполнении
beta = коэф. объемного расширения
например
V(20С) = 1 м3
t_w = 200 С (рабочая температура)
delta_t = 200 - 20 = 180 С
beta = 0,0008 1/С
https://drive.google.com/file/d/17Bhm6OpcIT...xkrpGYfys-/viewdelta_V = 1 * 180 * 0,0008 = 0,144 м3
таким образом, объем масла в такой системе при нагреве до рабочей температуры вырастет на 144 л.
Для компенсации изменения объема теплоносителя, в термомасляных системах обычно ставят расширительный бак. Использовать для этого предохранительный клапан сомнительное удовольствие. Плюс, неплохо бы сливной бак поставить, по объему наибольшего контура с потребителем, а еще лучше на всю систему.
Потребители термомасла работают под давлением примерно 0,3 МПа, вся фишка термомасла в низком давлении. С другой, стороны производители котлов ставят на них предохранительные клапаны с настройкой 1 МПа. Это из опыта, с чем приходилось сталкиваться.
Чего эти буржуи написали мне непонятно, но тоже интересно.
Можно посмотреть в DIN 4754
Сообщение отредактировал virrman - 18.8.2020, 14:46