> Вентиляция, крепление воздуховодов между собой
Марат Узбеков
сообщение 24.10.2012, 13:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167840



Есть ли СНиП ГОСТ на крепление скобы монтажной, через какое расстояние они должны ставиться или какое минимальное растояни для постановки скобы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strannaya Belka
сообщение 26.10.2012, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901



СНИП 3.05.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марат Узбеков
сообщение 5.11.2012, 16:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.10.2012
Пользователь №: 167840



Цитата(Strannaya Belka @ 26.10.2012, 12:05) *
СНИП 3.05.01-85

Я перечитал весь этот СНиП там к сожалению нет именно про скобы. Про болты и гайки есть, конкретно про скобы нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.11.2012, 17:27
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Плохо читаете.
Цитата
3.38. Крепление воздуховодов следует выполнять в соответствии с рабочей документацией.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов (хомуты, подвески, опоры и др.) на
бесфланцевом соединении следует устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от другого при диаметрах
воздуховода круглого сечения или размерах большей стороны воздуховода прямоугольного сечения менее 400
мм и на расстоянии не более 3 м одно от другого - при диаметрах воздуховода круглого сечения или размерах
большей стороны воздуховода прямоугольного сечения 400 мм и более.
Крепления горизонтальных металлических неизолированных воздуховодов на фланцевом соединении
круглого сечения диаметром до 2000 мм или прямоугольного сечения при размерах его большей стороны до 2000
мм включительно следует устанавливать на расстоянии не более 6 м одно от другого. Расстояния между
креплениями изолированных металлических воздуховодов любых размеров поперечных сечений, а также
неизолированных воздуховодов круглого сечения диаметром более 2000 мм или прямоугольного сечения при
размерах его большей стороны более 2000 мм должны назначаться рабочей документацией.
Хомуты должны плотно охватывать металлические воздуховоды.
Крепления вертикальных металлических воздуховодов следует устанавливать на расстоянии не более 4 м
одно от другого.
Чертежи нетиповых креплений должны входить в комплект рабочей документации.
Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри помещений многоэтажных корпусов с высотой
этажа до 4 м следует выполнять в междуэтажных перекрытиях.
Крепление вертикальных металлических воздуховодов внутри помещений с высотой этажа более 4 м и на
кровле здания должно назначаться проектом (рабочим проектом).
Крепление растяжек и подвесок непосредственно к фланцам воздуховода не допускается. Натяжение
регулируемых подвесок должно быть равномерным.
Отклонение воздуховодов от вертикали не должно превышать 2 мм на 1 м длины воздуховода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stranger_2
сообщение 6.11.2012, 1:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74482



Не ищите... В СНиПах и ГОСТах по скобе для стяжки фланцев не найдете данных, поскольку в СССР данная продукция не применялась. Ставьте через 150-200 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 26.6.2013, 13:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Кто подскажет как правильно крепить вертикальные воздуховоды к наружной стене. Везде где только не смотрел подробно и доходчиво описан способ для горизонталки. Получается четких рекомендаций нет? Делайте как хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.6.2013, 14:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(allxndr @ 26.6.2013, 14:33) *
Кто подскажет как правильно крепить вертикальные воздуховоды к наружной стене. Везде где только не смотрел подробно и доходчиво описан способ для горизонталки. Получается четких рекомендаций нет? Делайте как хотите?

ПОСОБИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
(К СНИП 3.05.01-85)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 27.5.2021, 16:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Товарищи, подскажите, пожалуйста, где прописаны нормативные расстояния между креплениями воздуховодов В ДЕЙСТВУЮЩИХ документах. Не нахожу этого ни в СП60, ни в СП73. Здесь Skaramush привел пункт из СНиПа, но где такой же пункт в СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 27.5.2021, 16:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Стоило попросить о помощи и сразу же нашел искомое в СП73. Извините за беспокойство)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:44