Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет фактического давления на входе в насос, Проектирование насосной станции светлых нефтепродуктов
dash10
сообщение 29.5.2017, 19:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 204107



Доброго времени суток! Прошу помочь в расчете фактического давления на входе в насос. Ведем проектирование насосной станции светлых нефтепродуктов на нефтебазе. В приложении мой расчет в Excel. Получается очень маленькое давление. Где может быть ошибка? Или оно такое и должно быть? Данное давление необходимо для грамотного заказа манометров.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________.xlsx ( 56,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  _____________________________________________.xls ( 71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarrt
сообщение 30.5.2017, 11:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53696



Не вижу, где в расчете учтена разница высотных отметок между патрубком насоса и резервуара (либо мин.уровня взлива) + давление в резервуаре (которые без понтона)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dash10
сообщение 30.5.2017, 12:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 204107



Пересчитала немного, теперь в расчете как раз эти данные указаны. Только пока не до конца поняла, какое давление от меня просят.... ведь получается два: минимальное и максимальное...

Сообщение отредактировал dash10 - 30.5.2017, 12:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________.xlsx ( 58,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 30.5.2017, 19:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



На мой взгляд, манометр нужно подбирать так, чтобы он показывал любое значение давление при нормальном протекании режима. Два крайних значения давления будут следующие:
1. максимальное - полный резервуар, откачка не производится, давление газового пространства максимальное
2. минимальное - резервуар имеет минимальный взлив с максимальной откачкой, разрежение в газовом пространстве
Отсюда, в расчете максимального давления не нужно использовать потери на трение в трубе раз нет перекачки.

Теперь по расчетам. Я смотрел Н-15. Он на 98-ом бензине, как я понял. По гидравлике все верно, только смутила фраза "Расчет по Шифринсону", тогда как использована формула Альтшуля в расчете лямбды. И по мне формула Альтшуля не совсем корректная: у Вас 64/Re, тогда как в книжках приводится 68/Re. В расчете минимальной отметки минимальный влив принят 0,2 м. По моему это мало. Даже если забор осуществляется при помощи ПРУ с двухсот миллиметров, то еще хотя бы 300 мм на предотвращение воронкообразования нужно добавить если резервуар со стационарной крышей. А если резервуар с понтоном (как должно быть для бензина), то там минимальный взлив около полутора метров. Не понял, что такое величина 57000 в расчете напоров от взлива. Если это давление, то не много ли для резеровуара? ГОСТ на резервуары допускает максимум 5000 Па, а фактически нужно брать по давлению настройки клапана (определяется проектом). Не понятно, что за слагаемое 0,3 в этой формуле и еще вычитается одно местное сопротивление. Что это? Выход из резервуара? Если да, то я бы оформительски его в расчет суммы местных затолкал. Для минимального давления, как я упомянул, нужно использовать разрежение в резервуаре. Опять же, если резервуар с понтоном, то никакого давления ни в максимальном ни в минимальном считать не надо.

Автоматчикам выдать оба давления, как крайние величины для нормального режима. Пусть подбирают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 18:52