> Переход с бронированного на небронированный
rain_day
сообщение 20.1.2021, 11:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 140628



Здравствуйте. В жилой многоэтажный дом от ТП заведён бронированный кабель. Допустимо ли внутри подземного технического этажа после стены выполнить переход на небронированный кабель до ВРУ через муфту? Имеется ввиду не технически, а нормативно

Сообщение отредактировал rain_day - 20.1.2021, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 20.1.2021, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(rain_day @ 20.1.2021, 12:41) *
Здравствуйте. В жилой многоэтажный дом от ТП заведён бронированный кабель. Допустимо ли внутри подземного технического этажа после стены выполнить переход на небронированный кабель до ВРУ через муфту? Имеется ввиду не технически, а нормативно

Бороню кабеля перед муфтой заземлите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mister_smit
сообщение 31.7.2022, 12:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.7.2022
Из: Москва
Пользователь №: 407473



а допустимо ли по нормативам? не могу найти офф документ, или нерегламентировано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
w985
сообщение 8.8.2022, 11:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116259



Здравствуйте. я тоже думаю-допустимо. запретов я не видел. бронированный кабель защищает кабель, пусть и частично, от механических повреждений. если вы его разденете, вы гарантируете, что его никто не повредит? Если вводных кабелей несколько, то бывает вопрос, чтобы проложить кабели по кабельным конструкциям, а там уже другой тип кабеля - нг-LS, поэтому менять то тип кабелей и придется. или обработка огнезащитными составами, чтобы уменьшить способность к распространению огня по внешней оболочке кабеля, если внешняя оболочка горючая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:45