> Пуск Altivar 212 -датчик сухого хода
verg
сообщение 26.11.2017, 22:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301636



Доброго времени суток. Есть ЧП Altivar 212,нужно автоматизировать насосную станцию с управлением по ОС 4-20мА. ПИ регулятор настроил и пуск с DI 1 то же. Но есть датчик сухого хода после насоса. ЧП не должен обращать на него внимание при запуске после простоя. Т.Е если при работе в течении допустим 30 сек нет давления-он выключает по сухому ходу. Никак не могу реализовать эту функцию. Может кто то сталкивался с таким заданием-буду благодарен за помощ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 26.11.2017, 23:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Включите реле ХХ на любой вход, как вы уже задумали, а параллельно ему выходное реле ПЧ с нормально закрытым контактом , настроенное на состояние "Работа" с задержкой на включение, которая вам нужна. Таким образом это реле на время будет шунтировать разорванный контакт реле ХХ вначале пуска ПЧ., а потом, когда таймер отработает, перестанет шунтировать контакт реле ХХ и он будет готов отключить ПЧ при наступлении контролируемого события.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
verg
сообщение 27.11.2017, 6:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301636



Не может быть что в наборе логики ПЧ не было отложеного события по входу. Придётся городить щиток,а это не хочется делать. Может есть другое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 27.11.2017, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Есть, это внешнее реле времени. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 27.11.2017, 8:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Там надо без этого реле. Попадалась мне такая схема.
Комбинация частоты и нагрузки - если частота высокая и нагрузка (момент) мал - отключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.11.2017, 9:27
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



что такое есть датчик сухого хода за насосом?
за насосом - это на стороне высокого или на стороне низкого?
я так понимаю это станция повышения давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 27.11.2017, 18:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(LordN @ 27.11.2017, 10:27) *
что такое есть датчик сухого хода за насосом?
за насосом - это на стороне высокого или на стороне низкого?
я так понимаю это станция повышения давления?

Товарищ наверное имел в виду за насосом - "на всасе"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.11.2017, 9:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Товарищ не понятно что хочет, тем более на 212 Альтиваре с его урезанным ПО.

Сообщение отредактировал Pawel - 28.11.2017, 9:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 28.11.2017, 9:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Датчик сухого хода это одно, а датчик давления другое. Что за датчик сухого хода за насосом? как он работает?
В этих мутных мануалах на эти ПЧ может и можно что то реализовать, но надо вчитываться в каждую формулировку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 28.11.2017, 16:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Pawel @ 28.11.2017, 9:08) *
Товарищ не понятно что хочет, тем более на 212 Альтиваре с его урезанным ПО.


что там урезали?

а человек понятно что хочет - защиту от сухого хода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
verg
сообщение 29.11.2017, 6:17
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301636



Сухой ход-на нагнетании. Т.Е нет давления,по каким то причинам после насоса.ЧП его отключает. Реле давление обычное-KPI 35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 29.11.2017, 7:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Это же 21 серия для насосов и вентиляции, по сравнению с 31 половины нет.

Датчик то сухого хода вообще существует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.11.2017, 8:03
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это не сухой ход. это аварийный сухой ход. с его помощью можно отключить насос. но он же не даст его включить т.к. пока насос выключен давления нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.11.2017, 9:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 28.11.2017, 9:40) *
В этих мутных мануалах на эти ПЧ может и можно что то реализовать, но надо вчитываться в каждую формулировку.

Это точно. Переводил какой-то писатель.
Вот в дельтовских частотниках есть функция, внятно описанная:
"Допустимое время работы с ошибочным сигналом
обратной связи Дискретность: 0.1
Значения: 0.0 - 3600 сек (0.0 = выкл.) Завод. значение: 60.0
 Это время, по истечении которого, при обнаружении аварийно малого или при
отсутствии сигнала обратной связи, произойдет событие, запрограммированное в
Pr.10.09.
 Если значение параметра = 0.0, система не будет контролировать сбои в передаче
сигнала обратной связи.
10.09 Реакция на ошибку в передаче сигнала обратной связи (для ПИД)
Значения: 0 Предупреждение и остановка с замедлением
1 Предупреждение и остановка на выбеге
2 Предупреждение и продолжение работы
 Пользователь задает действия ПЧ на отсутствие аналогового сигнала обратной связи
при работе с ПИД-регулятором."
Похоже, в Альтиваре есть подобная функция, но описание...
"F167 - Диапазон обнаружения совпадения команд частоты 0,0 ∼ FH (Гц) 2,5
Примечание: Данная функция, например, может использоваться для выдачи сигнала, показывающего, согласуются
ли друг с другом показатели работы привода и обратной связи при осуществлении ПИД-регулирования. Более под-
робная информация по ПИД-регулированию дана в разделе 6.14."
Но ничего внятного не прочитать и в разделе 6.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 29.11.2017, 10:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



сухой ход №1 это реле которое ставиться до насоса ( оно может быть пресостатом) как писали выше ставите его на любые контакты программируете выходы на положение замкнуто, если цепь разорвана то частотник не включется ибо нету минимального выставленного давления а значит и нету жидкости.

все просто
читайте ATV212_short_prog_2014_ru
страница 128
Приложение №4 Методика наладки в системе водоснабжения
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ATV212_short_prog_2014_ru.pdf ( 5,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.11.2017, 11:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(vovganmgk @ 29.11.2017, 10:28) *
сухой ход №1 это реле которое ставиться до насоса ( оно может быть пресостатом) как писали выше ставите его на любые контакты программируете выходы на положение замкнуто, если цепь разорвана то частотник не включется ибо нету минимального выставленного давления а значит и нету жидкости.
...


ТС имел ввиду другую ситуацию, просто обозвал её неправильно! Он имел в виду длительное НЕНАПОЛНЕНИЕ водой трубы после насоса, например шпонку в насосе сорвало.. или кто задвижку после насоса закрыл.
Такие варианты трудно определять по реле давления. Нужно анализировать показания датчика давления за какой-то промежуток времени после пуска насоса. И должен присутствовать сигнал о текущем расходе с расходомера. Если имеет место дифференциал давления, то насос продолжает работу (идет заполнение магистрали), если нет - то решение применяется по сигналу расходомера: либо стопорить насос, либо еще раз провести измерение дифференциала давления за определенный отрезок времени. Шнайдер 212 на это не способен! Только отдельный контроллер, снимая показания с аналогового выхода Шнайдера о величине давления, и о величине расхода может решить такую задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 29.11.2017, 12:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(По самые по... @ 29.11.2017, 15:55) *
ТС имел ввиду другую ситуацию, просто обозвал её неправильно! Он имел в виду длительное НЕНАПОЛНЕНИЕ водой трубы после насоса, например шпонку в насосе сорвало.. или кто задвижку после насоса закрыл.
Такие варианты трудно определять по реле давления. Нужно анализировать показания датчика давления за какой-то промежуток времени после пуска насоса. И должен присутствовать сигнал о текущем расходе с расходомера. Если имеет место дифференциал давления, то насос продолжает работу (идет заполнение магистрали), если нет - то решение применяется по сигналу расходомера: либо стопорить насос, либо еще раз провести измерение дифференциала давления за определенный отрезок времени. Шнайдер 212 на это не способен! Только отдельный контроллер, снимая показания с аналогового выхода Шнайдера о величине давления, и о величине расхода может решить такую задачу.


вопрос зачем эти вилы?
если есть нормальные решения позволяющие диагностировать исполнительный механизм средствами частотника?
для тех кто в танке ATV212 хоть и урезаный но за точеный для HVAC решений

пресостат (сухой ход) - насос - датчик давления (4...20мА)
если очень хочется то можно прикрутить к частотнику реле протока лопостное, если у вас в насосе шпонки срывает, если кто задвижку после насоса закрыл то это не беда любой правильно настроенный частотник поймет и уйдет в сон.
мы ставим для любителей закрывать задвижки после насосов и поломок датчика 4-20, обычный прессостат (защита от высокого давления)

p.s. да и кстати каким это образом и при каких обстоятельствах труба длительное время будет не заполняться при включенном насосе и закрытом кране после насоса? весьма интересно, если все правильно смонтировано по железу а не тяп ляп?

может я в чем то ошибаюсь, просвятите если это так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
verg
сообщение 30.11.2017, 8:11
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.7.2016
Пользователь №: 301636



Смысл такой,что нужно заполнять танки с большим обьемом-25м3. У водоканала нет возможности подавать требуемый разход постоянно. Этот насос будет работать как подпиточный. Что бы в трубе длинной ...цать метров было давление. Он ее заполнил-и ушёл в сон. Как только открылась задвижка-он запустился и начал подкачивать. Но если нет воды на всасе-большой водоразбор с города в пиковые часы,то сработает прессостат и насос не будет работать насухую-не создавая давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.11.2017, 9:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117




Цитата(verg @ 26.11.2017, 22:48) *
... Но есть датчик сухого хода после насоса. ЧП не должен обращать на него внимание при запуске после простоя. Т.Е если при работе в течении допустим 30 сек нет давления-он выключает по сухому ходу. ...


Цитата
Смысл такой,... если нет воды на всасе-большой водоразбор с города в пиковые часы,то сработает прессостат и насос не будет работать


Морочите селёдкам головы! В разрыв клеммы на пуск насоса включайте реле KPI35. Но стоять оно должно ПЕРЕД насосом, а не после..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.11.2017, 10:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(По самые по... @ 30.11.2017, 9:40) *
Морочите селёдкам головы! В разрыв клеммы на пуск насоса включайте реле KPI35. Но стоять оно должно ПЕРЕД насосом, а не после..

Только не включайте контакты KPI35 непосредственно в цепь пуска частотника, используйте промежуточное реле 220В. Уже сталкивались с тем, что через пару месяцев именно на управлении частотником пропадает контакт у реле давления. Слаботочка. Да и для индикации сухого хода лишний контакт лишним не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.11.2017, 16:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Kotlovoy @ 30.11.2017, 10:01) *
Только не включайте контакты KPI35 непосредственно в цепь пуска частотника, используйте промежуточное реле 220В. Уже сталкивались с тем, что через пару месяцев именно на управлении частотником пропадает контакт у реле давления. Слаботочка. Да и для индикации сухого хода лишний контакт лишним не будет.


Если уж промежуточное, то на 12В или 24В, вода всё-таки..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.11.2017, 17:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(По самые по... @ 30.11.2017, 16:40) *
Если уж промежуточное, то на 12В или 24В, вода всё-таки..

Тогда и насосы на 12 или 24?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.11.2017, 23:01
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Kotlovoy @ 30.11.2017, 17:17) *
Тогда и насосы на 12 или 24?


Насосы у вас должны быть заземлены, если не погружные. Реле промежуточное находиться в шкафчике, который должен быть заземлен.
А KPI35 стоит на трубе, например пластиковой, имеет IP33, и если его зальет водой при прорыве, и если контакты будут находиться под напряжением 220В, то персонал может попасть в морг.
Чтобы это не произошло, KPI35 придется заземлять!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.11.2017, 23:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(По самые по... @ 30.11.2017, 23:01) *
Насосы у вас должны быть заземлены, если не погружные. Реле промежуточное находиться в шкафчике, который должен быть заземлен.
А KPI35 стоит на трубе, например пластиковой, имеет IP33, и если его зальет водой при прорыве, и если контакты будут находиться под напряжением 220В, то персонал может попасть в морг.
Чтобы это не произошло, KPI35 придется заземлять!

Что значит придется? Есть клемма заземления - будь добр, заземли! А коль есть вероятность залива - ставим KPI в корпусе IP 55.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.11.2017, 23:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Kotlovoy @ 30.11.2017, 23:27) *
Что значит придется? Есть клемма заземления - будь добр, заземли! А коль есть вероятность залива - ставим KPI в корпусе IP 55.


Если подводится напряжение 12В или 24В - то заземление, с целью обеспечения защиты от поражения электрическим током, необязательно.

Сообщение отредактировал По самые по... - 30.11.2017, 23:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения