> Weintek Mtv-100 + Bacnet/lon
Andrey N.
сообщение 1.4.2016, 12:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 289254



Здравствуйте! Необходимо связать mTV-100 и контроллер Siemens PXC50.D.
Для этого есть роутер Siemens PXG3.L (роутер между интерфейсами IP, MS/TP и LON).
С группой устройств на BacNet MS/TP связь настроилась без особых проблем. А вот метки контроллера PXC50.D почему то не импортируются (хотя в BacNet Browser его видно, через XWorks по IP к нему тоже подключается). По всей видимости проблема с настройками mTV-100. Скриншот прилагается.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, или есть идеи?
Спасибо!
Прикрепленный файл  Settings.jpg ( 320,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
redmadhat
сообщение 12.8.2016, 17:36
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 24.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20022



Измени APDU на ethernet и набери ID устройства. А лучше нажать кнопку Who is она все сделает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:00