Приветствую коллеги!! Сразу к делу. Спроектировал ИТП по такой схеме. Идея состоит в том , что отопление не жилой части происходит по более низкому температурному графику (нежели жилая), с двумя теплообменными аппаратами и две установки повышения давления( насосы проще говоря) на обратном ТП жилой и нежилой части, регулировать температуру не жилой части планировал КЗР-кой.
Монтажники начали меня кошмарить что такая система работать не будет. Собственно вопрос. Не будут ли насосы не жилой части давить в обратную сторону(т.е в жилую часть) ?? И в случая закрытия кзр не будут ли насосы жилой части выкачивать теплониситель из нежилой через перемычку??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.jpg ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 22.2.2022, 22:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



А чем вы собираетесь регулировать температуру в сторону нежилых помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 23.2.2022, 6:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Пока насос замкнут в циркуляционном кольце, он будет работать как циркуляционный, в соответствии своей производительности и хар-ки системы. Здесь запараллелены два кольца, и нежилая часть в разы меньше жилой. Полагаю, стоит открыться кзр нежилой части, как "жилой" насос начнет циркулировать через нежилую часть, присаживая жилую. При закрытии "нежилого" кзр, вряд ли "жилой" насос будет создавать вакуум в нежилой части, т.к. вода есть в своей циркуляции и общей подпитке с её давлением для заполнения систем и невскипания воды.
Помоему, очень нестабильная система получается. Без пояснительных записей и точных правил эксплуатации слишком уязвимая. Она должна работать бесперебойно и безаварийно в большинстве разных случайностей..
В чем проблема взять отдельно теплообменник для нежилой части?

ИМХО просто мнение-сомнение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beetlejuice39
сообщение 24.2.2022, 10:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.1.2019
Пользователь №: 354496



Altelega , благодарю за обратную связь . На вопрос отдельного ТА н.жил.ч ответ простой , для него нет тупо места в помещении ИТП(( поэтому было принято решение делать по такой схеме


den.mgn "А чем вы собираетесь регулировать температуру в сторону нежилых помещений?"

КЗР кой))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 25.2.2022, 8:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



КРЗ-ой будет очень тяжело регулировать, постоянно будет передавливать давление с насосов. Температуру будет болтать со страшной силой. Ну и аварийные алгоритмы придется продумывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 6:23