> Вентиляция электропомещения., Вентиляция электропомещения.
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Электропомещение(производственное) размеры 12х5,6х4,3, людей нет. Тепловыделения в помещении 36500 Вт. Нужно поститать расход воздуха. Заданая температура в помещении +20 градусов( по заданию).
Расчет по СП 60. Ж.3 - 3,6*36500/(1,2*(23,45-5,2)=6000 м3/ч
СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=5,2
tух=tв+gradt(Н-2)=20+1.5(4.3-2)=23.45

Итог приточная уставнока на 6000 м3/ч с секцией охлаждения на 36,5 к. Температура притока +5 градусов, для подержания +20. Правильно ? поправте если , что не так ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 10:21
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это расчёт охлаждения наружным воздухом или рециркуляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 12:21) *
Это расчёт охлаждения наружным воздухом или рециркуляцией?


Расчет охлаждения наружного возждуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 10:43
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тогда как у Вас вышло, что холодопроизводительность равна тепловыделениям? Не учтено охлаждение наружного воздуха.

Те самые 6000 кубов до +5,2 от расчётной наружной. Откуда возьмётся холод, если 36,5 это то, что ассимилировать надо внутри?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 10:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 12:43) *
Тогда как у Вас вышло, что холодопроизводительность равна тепловыделениям? Не учтено охлаждение наружного воздуха.

Те самые 6000 кубов до +5,2 от расчётной наружной. Откуда возьмётся холод, если 36,5 это то, что ассимилировать надо внутри?


Если правильно понял, то из той же формулы Ж.3 найду тепло вносимое вентиляционым воздухом. Итог 73 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.10.2020, 10:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 9:42) *
Электропомещение(производственное) размеры 12х5,6х4,3, людей нет. Тепловыделения в помещении 36500 Вт. Нужно поститать расход воздуха. Заданая температура в помещении +20 градусов( по заданию).
Расчет по СП 60. Ж.3 - 3,6*36500/(1,2*(23,45-5,2)=6000 м3/ч
СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=5,2
tух=tв+gradt(Н-2)=20+1.5(4.3-2)=23.45

Итог приточная уставнока на 6000 м3/ч с секцией охлаждения на 36,5 к. Температура притока +5 градусов, для подержания +20. Правильно ? поправте если , что не так ?

Если это не серверная, то сомнительно, что летом нужно держать в помещении +20 градусов. Надо уточнять - какова допустимая максимальная температура в этом помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 10:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 12:53) *
Если это не серверная, то сомнительно, что летом нужно держать в помещении +20 градусов. Надо уточнять - какова допустимая максимальная температура в этом помещении.


Температура дана в ТЗ , 18-20 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 11:00
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 11:51) *
Если правильно понял, то из той же формулы Ж.3 найду тепло вносимое вентиляционым воздухом. Итог 73 кВт.

Хм... Что-то Вы в крайности бросаетесь.

Охлаждение воздуха с расчётными параметрами до +5,2 - вот Ваша холодопроизводительность. Только считайте через энтальпию, тут конденсация сыграет свою роль, теплота фазового перехода (скрытое тепло) тут против Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.10.2020, 11:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 10:57) *
Температура дана в ТЗ , 18-20 градусов.

Уточняйте, для какого периода года.
Чаще всего это температура в холодный период года.


Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 11:00) *
Охлаждение воздуха с расчётными параметрами до +5,2 - вот Ваша холодопроизводительность. Только считайте через энтальпию, тут конденсация сыграет свою роль, теплота фазового перехода (скрытое тепло) тут против Вас.

Возможно ещё стОит подумать о рециркуляции, если допустима. Пока у ТС Тух ниже Тнар - зачем выбрасывать охлаждённый воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 11:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 13:01) *
Уточняйте, для какого периода года.
Чаще всего это температура в холодный период года.


Уточнил, для летнего периода. В помещение помимо щитов , установили ИБП . Засчет ИБП задали такую температуру.

Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 8.10.2020, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 11:15
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 12:05) *
Возможно ещё стОит подумать о рециркуляции, если допустима. Пока у ТС Тух ниже Тнар - зачем выбрасывать охлаждённый воздух.

Конечно. Отсюда и был мой первый вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 11:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 13:00) *
Хм... Что-то Вы в крайности бросаетесь.

Охлаждение воздуха с расчётными параметрами до +5,2 - вот Ваша холодопроизводительность. Только считайте через энтальпию, тут конденсация сыграет свою роль, теплота фазового перехода (скрытое тепло) тут против Вас.


Расчет СП 60. формула ж.5 .
6000=3,6*Q/(1.2*(49-13) выражаем Q=72 кВт.
Iуд=49(при температуре удаления23,45 и влажности 56%), Iпр=13 ( при температуруре притока 5 градусов и влажность 56%)
Поправте пожалуйста, если не прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 11:30
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поправляю. Если работаете с прямотоком, без рециркуляции, то параметр удаляемого воздуха Вам не нужен. Совсем. Через него Вы нашли расходную характеристику - 6000 кубов. А нужен Вам параметр воздуха наружного, который будет на входе в Вашу секцию охлаждения.

Задумайтесь на секунду. 6000 кубов с изменением от +23,5 до +5,2 (направление процесса не существенно) - Вы получили 36,5 кВт. Так как удаётся для того же объёма и изменения от +26 до +5,2 получить 72 кВт (удвоение)?

...И как Вам удалось "сохранить" относительную влажность в пределах помещения без влаговыделений и повышении температуры???????

Срочно книгу Нестеренко в руки и изучать, изучать, изучать до понимания процессов. Сейчас Вы - повод для восторга продавцов оборудования.

Сообщение отредактировал Skaramush - 8.10.2020, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.10.2020, 11:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 11:06) *
Уточнил, для летнего периода. В помещение помимо щитов , установили ИБП . Засчет ИБП задали такую температуру.

Хорошо бы узнать, каково соотношение тепловыделений от щитов и от ИБП. М.б. экономически целесообразно размещать их в разных помещениях - для щитов не нужна такая низкая Твн.

Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 11:15) *
Конечно. Отсюда и был мой первый вопрос.

Я вижу, но ТС пока никак не отреагировал.

Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 11:18) *
Iуд=49(при температуре удаления23,45 и влажности 56%),

Можете пояснить - откуда взялась влажность 56% в уходящем воздухе электропомещения?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 11:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 13:40) *
Хорошо бы узнать, каково соотношение тепловыделений от щитов и от ИБП. М.б. экономически целесообразно размещать их в разных помещениях - для щитов не нужна такая низкая Твн.


Я вижу, но ТС пока никак не отреагировал.
без рециркуляции, хотя можно и сней.

Можете пояснить - откуда взялась влажность 56% в уходящем воздухе электропомещения?


Начну пояснять, но это все равно не правильно.
Читаю пока книгу Нестеренко, чтобы понять суть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 11:51
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 8.10.2020, 12:40) *
Можете пояснить - откуда взялась влажность 56% в уходящем воздухе электропомещения?

Я могу. В памяти сохранилось "при постоянном влагосодержании", а вот "дэ" или "фи" не задержалось. Как и понимание того, что такое "относительная влажность". У нас в ВУЗе при "опущенном" в ответе слове "отношение" мгновенно выставлялся "неуд".

Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 12:47) *
Начну пояснять, но это все равно не правильно.
Читаю пока книгу Нестеренко, чтобы понять суть

Суть в том, что "влагосодержание" или абсолютная влажность, которая при нагреве = константа совсем не то же самое, что "относительная влажность". Которая при нагреве/охлаждении существенно изменяется.

А Нестеренко - это правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.10.2020, 13:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 11:51) *
Я могу. В памяти сохранилось "при постоянном влагосодержании", а вот "дэ" или "фи" не задержалось. Как и понимание того, что такое "относительная влажность". У нас в ВУЗе при "опущенном" в ответе слове "отношение" мгновенно выставлялся "неуд".

Так Вас и не спрашиваю - Вы и ТС находитесь по разные стороны вопрошающих и отвечающих. smile.gif

К сожалению, современные перманентные реформы школьного и высшего образования привели к существенному снижению уровня подготовленности студентов и квалификации преподавателей.
И без понимания сути процессов обработки воздуха в разные формулы, не всегда даже подходящие, подставляют абы что, полагая, что это расчёт. wink.gif

Сообщение отредактировал ИОВ - 8.10.2020, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 13:40
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я бы обратил внимание на другое.
Мне сразу, без проверки формул, резануло глаз точное совпадение нагрузки по холоду для секции и тепловыделений в помещении. Что при работе на наружном воздухе, мягко говоря, маловероятно. И далее - удвоение нагрузки при копеечном увеличении разности температур.
Вот это плохо. Подстановка величин тоже, конечно, из этой же оперы. Но плохо, когда полученная по формуле величина не соотносится с задачей и не вызывает сомнения у её получившего.

Хорошо тут то, что появляются вопросы и (надеюсь) желание разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 14:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Еще раз ). тепловыделения 36,5 кВт.
Параметры воздуха наружнего: +26, влажность 56%, I=58
Параметры воздуха внутреннего : +20, влажность 60%, Данный пункт задаюсь по ТЗ. I=44 - определил по ИД диаграмме
tпр =5,2 ,влажность 60%
все эти данные указываю на ИД диаграмме.
По Нестеренко(стр.184) получается расход 4755 м3/ч
мощность охлаждения 285 кВт laugh.gif
Что то делаю не правильно, и запутался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 15:46
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Что такое относительная влажность и в чём отличие этого параметра от влагосодержания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 8.10.2020, 17:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



У меня такой расклад получается, если без рекуперации, учёта "влаги воздуха" и без теплопоступления через стены и окна.
Расчет по СП 60. Ж.1__3,6*36500/(1,2*(26-6,8))=5703 м3/ч
СП 60. Ж12__________tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=6,8
____________________tух= tпр+(tн-tпр)=6.8+(26-6,8)=26

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 8.10.2020, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 17:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 17:46) *
Что такое относительная влажность и в чём отличие этого параметра от влагосодержания?


Простыми словами, относительная влажность - это количество влаги, которое содержится в воздухе при определенной температуре.
Как я понимаю, отличие в том что отно.влажность показывает процент влаги в воздухе, а влагосодержание показывает количество водяного пара содержащегося во влажном воздухе.


Цитата(Юрий_Нд @ 8.10.2020, 19:14) *
____________________tух= tпр+(tн-tпр)=6.8+(26-6,8)=26

от куда данная формула ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 8.10.2020, 17:57
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Ответ где-то на троечку, а формула из закона сохранения энергии.
... кстати "по русскому" тоже троечка.



Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 8.10.2020, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 18:04
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Юрий_Нд @ 8.10.2020, 18:57) *
Ответ где-то на троечку, а формула из закона сохранения энергии.
... кстати "по русскому" тоже троечка.


Ответ на твёрдый "кол", то есть единицу. Формула бредовая, так как одно и то же значение подставлено с разными знаками.
Господа, не знаю даже, что хуже.
Относительная влажность, в первую очередь ОТНОШЕНИЕ. Ни в коем случае не "количество влаги в воздухе при...". То , что Вы назвали, это влажность абсолютная или влагосодержание. Выражается НЕ В ПРОЦЕНТАХ, а в граммах на килограмм. И именно влагосодержание будет константой при изменении температуры (если не охлаждать воздух ниже точки росы).

Оба - обратно за парту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 18:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



[quote name='1Новичок1' date='8.10.2020, 11:42' post='1524784']

СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=5,2

Подскажите еще tпр для производственных помещений регламентируется, без пребывания людей. В сп 60. не увидел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 8.10.2020, 18:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



26-20+800*0,001=5,2 - ?
или
26-20+800*0,001=6.8

Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 8.10.2020, 18:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 8.10.2020, 18:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 8.10.2020, 20:04) *
Ответ на твёрдый "кол", то есть единицу. Формула бредовая, так как одно и то же значение подставлено с разными знаками.
Господа, не знаю даже, что хуже.
Относительная влажность, в первую очередь ОТНОШЕНИЕ. Ни в коем случае не "количество влаги в воздухе при...". То , что Вы назвали, это влажность абсолютная или влагосодержание. Выражается НЕ В ПРОЦЕНТАХ, а в граммах на килограмм. И именно влагосодержание будет константой при изменении температуры (если не охлаждать воздух ниже точки росы).

Оба - обратно за парту.


Теперь к мое вопросу. Можете наглядный пример показать, по моему вопросу ? буду благодарен .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 18:19
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Что к Вашему вопросу? Вы за всё время так и не уяснили, как взять исходные данные для решения. Формулы взяли правильные, но подставляете в них значения и получаете результаты не понимая, что делаете.

1. Найдите энтальпию наружного воздуха для подстановки в формулу.
2. Определите, как пойдёт процесс в секции охлаждения, а он пойдёт с выпадением конденсата. По процессу найдите параметры для притока.

В принципе, если нужна только холодопроизводительность секции, на этом всё. Все данные есть, расчёт по энтальпиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрий_Нд
сообщение 8.10.2020, 19:05
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 30.1.2016
Пользователь №: 288667



Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 18:13) *
... Можете наглядный пример показать, по моему вопросу ? ...

Если вы не будете учитывать энтальпию воздуха при переходных процессах нагревания и охлаждения, то есть изменение относительной и абсолютной влажностью воздуха (сейчас опять закричат караул, кошмар всех за парту!), тогда вам необходимо чуть больше 36.5 киловатт на охлаждение воздуха, для того, чтобы его охладить его на разность температур 26-6.8=19.2.
Потом в вашем производственном помещении те же 36,5 кВт тратится на то, чтобы подогреть тот же воздух. Как вы думаете, на какую разность температур поднимется-прогреется ваш приточный воздух, с начальной температурой 6,8 (но не 5,2) градусов Цельсия.
Причем заметьте, я решил задачу очень приближённо. А теперь решите ту же задачу с учетом изменения энтальпии воздуха при его охлаждении с начальной температурой наружного воздуха 26 градусов Цельсия и с заданной относительной влажностью наружного воздуха.
Вы получите примерно те же цифры, но уточненные или более реальные.
Тем самым вы сможете корректировать-контролировать процесс расчета, чтобы не заблудиться в трёх соснах.
Всё понятно?
п.с. Поясните пожалуйста, что есть в вашей задаче gradt=20? Тоже, что и в формуле Ж12?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.10.2020, 19:12
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Юрий, а как меняется абсолютная влажность при нагревании воздуха? Что за псевдонаучная белиберда?
Вам что, мало того, что Вы абсолютно неверный ответ оцениваете "на троечку"?
Какие "чуть больше"? Сколько в этом "чуть"? Хоть потрудились увидеть, что происходит падение влагосодержания с 12 до 5 грамм?

Что там Вы решили, ещё раз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 9:27