> Температура удаляемого воздуха
Matilda114
сообщение 11.10.2019, 13:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Здравствуйте. Есть некое высокое общественное помещение, с теплоизбытками Q. Хочу снять теплоизбытки центральным кондиционером, для этого подам охлажденный воздух Tп = 18С, вопрос : какую максимальную температуру удаляемого воздуха мне можно взять ? 30 С? 35С? от этого зависит сколько кубов нужно подать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.10.2019, 15:12
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А как лично Вы понимаете свой вопрос "какую можно взять"?
Про нормируемую температуру в помещении Вам ничего слышать не доводилось? Следующий вопрос будет про градиент температуры, можете ответить на оба сразу.

А то берите +60, совсем мало притока потребуется.

Вообще, вот это
Цитата(Matilda114 @ 7.2.2011, 18:31) *
я вообще к кондиционированию имею очень отдаленное отношение

Как-то напрягает в сочетании с вопросом и темой. Похоже, тема пойдёт в "Песочницу", посмотрим по развитию.

Сообщение отредактировал Skaramush - 11.10.2019, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Matilda114
сообщение 11.10.2019, 16:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Если считать через градиент, и взять Трз = Тн по параметрам А +3С, то получается 33С, но вот как то температура в рабочей зоне 27.8 меня смущает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.10.2019, 16:15
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При чём тут "параметры "А+3"" если речь идёт о кондиционировании и поддержании температуры в рабочей зоне?
Тут будет "РЗ плюс градиент до высоты размещения вытяжки". А РЗ по оптимальной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Matilda114
сообщение 11.10.2019, 16:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Почему по оптимальной? Рз=наружная по А +3 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.10.2019, 16:35
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кондиционирование считаете? Тогда при чём тут "наружная +3" принимаемая для вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Matilda114
сообщение 11.10.2019, 17:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Мне нужно снять теплопритоки. Чем выше температура рабочей зоны, тем выше будет Ту, соответственно больше дельта Т. Подавать я буду 20, оптимальная 22, тогда Ту будет 27.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.10.2019, 21:16
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Matilda114 @ 11.10.2019, 14:56) *
подам охлажденный воздух Tп = 18С,


Цитата(Matilda114 @ 11.10.2019, 18:00) *
Подавать я буду 20

это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Matilda114
сообщение 12.10.2019, 7:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Поняла , спасиб. Еще вопрос: а если сделать расчет на снятие теплоизбытков наружным воздухом ( попросили сделать) то в этом случае беру Трз= Тн по А ( обеспеченность 0.98 ) + 3С ? Так ? Ее же и подаю Тн по А ( обеспеченность 0.98 )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.10.2019, 10:18
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот в этом случае рассуждения верны, так как холод на снижение температуры подачи и увеличение рабочей разности взять неоткуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Matilda114
сообщение 12.10.2019, 16:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 18.10.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39733



Подытожу:
1 вариант - без охладения притока, Траб зоны = Т н ( 0.98 обеспеченность )+ 3 С, подаю Тн ( 0.98 обеспеченность) ,
Ту= Трз +град Т*дельта Н
2 вариант - с встроенным ККБ , Траб зоны = Т оптимальная ( 22градуса), подаю Тп = 18 С, Ту= 22+ град Т*дельта Н
Верно ? Оба варианта примерно равны по дельте Тп-Ту.

Сообщение отредактировал Matilda114 - 12.10.2019, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.10.2019, 23:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Matilda114 @ 12.10.2019, 16:23) *
Подытожу:
1 вариант - без охладения притока, Траб зоны = Т н ( 0.98 обеспеченность )+ 3 С, подаю Тн ( 0.98 обеспеченность) ,
Ту= Трз +град Т*дельта Н

Если приток механический, нужно учитывать нагрев воздуха в вентиляторе по ф-ле Ж.10 СП 60...2016.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения