> Система прекращения слива аммиака
RUS116
сообщение 21.8.2016, 20:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Добрый день! Получили замечание от РТН о том, что площадка заправки аммиаком холодильной станции не оборудована автоматической системой прекращения слива аммиака, что требуется согласно ПБ. Кто имеет опыт, подскажите пожалуйста, что эта система может из себя представлять. Инспектора спрашивать бесполезно, они сами не знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.8.2016, 8:36
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Зато Яндекс знает все. Это насколько надо быть никчемными, чтобы задавать подобные вопросы! Просто самому интересно стало.

Цитата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РФ ОТ 09.06.2003 N 79 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК"
XIV. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМ АММИАКОМ

14.10. Пункт слива жидкого аммиака должен быть оборудован датчиками системы контроля уровня загазованности аммиаком, сигнализаторами сдвига цистерны, автоматическими системами прекращения слива аммиака, стационарными и передвижными техническими устройствами системы локализации и ликвидации последствий аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 22.8.2016, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Спасибо за комплимент! Вы выложили фрагмент из ПБ, какой вывод из этого должен следовать?? Повторяю вопрос, что из себя может представлять подобная система? Это должна быть жесткая заправочная консоль с отсечным клапаном на конце? или можно внедриться в систему управления заправочной автоцистерны? каким образом и по какому сигналу автоматически прекращать слив аммиака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.8.2016, 14:34
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Как и чем прекращать слив аммиака, это ваше личное дело. Почему нет понимания, что управлять надо внешим клапаном отсечки от сигналов которые уже прочитали? А какой будет клапан, вы сами решайте. Наверно с пневмоприводом. Ведь простейшая задачка, решаемая нараз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 22.8.2016, 14:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



Ludvig, чувствую, вы не грубиян, как может показаться сначала, но прежде всего проженный мастер. Не юродствую, подскажите, как эту систему правильно реализовать, для этого форум и создавался, нет? У нас же не единственная в России аммиачка, должно быть типовое решение. Клапан подобрать не проблема. Его можно поставить стационарно, после заправочного рукава, но при разрыве рукава от него не будет толка. Можно поставить до, но тогда он должен быть мобильным. Или наоборот речь идет об обратном сливе аммиака из системы в цистерну?

Сообщение отредактировал RUS116 - 22.8.2016, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.8.2016, 16:19
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Я покопался 5 минут в гугле и даже готовую РД нашел по вашему вопросу. Только чуть догнаться из ППБ для полноты.
Вы полагаете на форуме кто-то будет за вас что-то делать? Ошибаетесь! А вот заняться мне больше нечем. Мазутная перекачивающая станция подождет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейМ
сообщение 22.8.2016, 23:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Из: мос. обл.
Пользователь №: 303407



Цитата(RUS116 @ 22.8.2016, 14:55) *
Ludvig, чувствую, вы не грубиян, как может показаться сначала, но прежде всего проженный мастер. Не юродствую, подскажите, как эту систему правильно реализовать, для этого форум и создавался, нет? У нас же не единственная в России аммиачка, должно быть типовое решение. Клапан подобрать не проблема. Его можно поставить стационарно, после заправочного рукава, но при разрыве рукава от него не будет толка. Можно поставить до, но тогда он должен быть мобильным. Или наоборот речь идет об обратном сливе аммиака из системы в цистерну?


Насколько я понимаю устройство автоматической системы прекращения слива аммиака должно быть 2-а; одно стоит на автомобиле второе на цистерне. Что то подобное
Ну и лично мое мнение клапан должен прекратить подачу в любую сторону при срабатывание.

Сообщение отредактировал АлексейМ - 22.8.2016, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiguan
сообщение 27.9.2017, 10:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.1.2015
Пользователь №: 255660



Цитата(RUS116 @ 22.8.2016, 14:55) *
Ludvig, чувствую, вы не грубиян, как может показаться сначала, но прежде всего проженный мастер. Не юродствую, подскажите, как эту систему правильно реализовать, для этого форум и создавался, нет? У нас же не единственная в России аммиачка, должно быть типовое решение. Клапан подобрать не проблема. Его можно поставить стационарно, после заправочного рукава, но при разрыве рукава от него не будет толка. Можно поставить до, но тогда он должен быть мобильным. Или наоборот речь идет об обратном сливе аммиака из системы в цистерну?


Здравствуйте!

Каким образом Вами была решена данная задача?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения