Система прекращения слива аммиака |
|
|
|
21.8.2016, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978
|
Добрый день! Получили замечание от РТН о том, что площадка заправки аммиаком холодильной станции не оборудована автоматической системой прекращения слива аммиака, что требуется согласно ПБ. Кто имеет опыт, подскажите пожалуйста, что эта система может из себя представлять. Инспектора спрашивать бесполезно, они сами не знают.
|
|
|
|
|
22.8.2016, 8:36
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Зато Яндекс знает все. Это насколько надо быть никчемными, чтобы задавать подобные вопросы! Просто самому интересно стало. Цитата ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА РФ ОТ 09.06.2003 N 79 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК" XIV. ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМ АММИАКОМ 14.10. Пункт слива жидкого аммиака должен быть оборудован датчиками системы контроля уровня загазованности аммиаком, сигнализаторами сдвига цистерны, автоматическими системами прекращения слива аммиака, стационарными и передвижными техническими устройствами системы локализации и ликвидации последствий аварии.
|
|
|
|
|
22.8.2016, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978
|
Спасибо за комплимент! Вы выложили фрагмент из ПБ, какой вывод из этого должен следовать?? Повторяю вопрос, что из себя может представлять подобная система? Это должна быть жесткая заправочная консоль с отсечным клапаном на конце? или можно внедриться в систему управления заправочной автоцистерны? каким образом и по какому сигналу автоматически прекращать слив аммиака?
|
|
|
|
|
22.8.2016, 14:34
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Как и чем прекращать слив аммиака, это ваше личное дело. Почему нет понимания, что управлять надо внешим клапаном отсечки от сигналов которые уже прочитали? А какой будет клапан, вы сами решайте. Наверно с пневмоприводом. Ведь простейшая задачка, решаемая нараз.
|
|
|
|
|
22.8.2016, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978
|
Ludvig, чувствую, вы не грубиян, как может показаться сначала, но прежде всего проженный мастер. Не юродствую, подскажите, как эту систему правильно реализовать, для этого форум и создавался, нет? У нас же не единственная в России аммиачка, должно быть типовое решение. Клапан подобрать не проблема. Его можно поставить стационарно, после заправочного рукава, но при разрыве рукава от него не будет толка. Можно поставить до, но тогда он должен быть мобильным. Или наоборот речь идет об обратном сливе аммиака из системы в цистерну?
Сообщение отредактировал RUS116 - 22.8.2016, 15:02
|
|
|
|
|
22.8.2016, 16:19
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Я покопался 5 минут в гугле и даже готовую РД нашел по вашему вопросу. Только чуть догнаться из ППБ для полноты. Вы полагаете на форуме кто-то будет за вас что-то делать? Ошибаетесь! А вот заняться мне больше нечем. Мазутная перекачивающая станция подождет?
|
|
|
|
|
22.8.2016, 23:10
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Из: мос. обл.
Пользователь №: 303407
|
Цитата(RUS116 @ 22.8.2016, 14:55) Ludvig, чувствую, вы не грубиян, как может показаться сначала, но прежде всего проженный мастер. Не юродствую, подскажите, как эту систему правильно реализовать, для этого форум и создавался, нет? У нас же не единственная в России аммиачка, должно быть типовое решение. Клапан подобрать не проблема. Его можно поставить стационарно, после заправочного рукава, но при разрыве рукава от него не будет толка. Можно поставить до, но тогда он должен быть мобильным. Или наоборот речь идет об обратном сливе аммиака из системы в цистерну? Насколько я понимаю устройство автоматической системы прекращения слива аммиака должно быть 2-а; одно стоит на автомобиле второе на цистерне. Что то подобное Ну и лично мое мнение клапан должен прекратить подачу в любую сторону при срабатывание.
Сообщение отредактировал АлексейМ - 22.8.2016, 23:14
|
|
|
|
|
27.9.2017, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.1.2015
Пользователь №: 255660
|
Цитата(RUS116 @ 22.8.2016, 14:55) Ludvig, чувствую, вы не грубиян, как может показаться сначала, но прежде всего проженный мастер. Не юродствую, подскажите, как эту систему правильно реализовать, для этого форум и создавался, нет? У нас же не единственная в России аммиачка, должно быть типовое решение. Клапан подобрать не проблема. Его можно поставить стационарно, после заправочного рукава, но при разрыве рукава от него не будет толка. Можно поставить до, но тогда он должен быть мобильным. Или наоборот речь идет об обратном сливе аммиака из системы в цистерну? Здравствуйте! Каким образом Вами была решена данная задача?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|